Непрочитано 15.06.2015, 07:13 #1
Расстояние от наземных до заглубленных ("почти подземных") и подземных сооружений
vovan1977
 
проектировщик
 
Оренбург
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 76

Возле двух 14-эт. жилых панельных домов из-за стесненности условий проектируем ЦТП (центральный тепловой пункт) 12*14 м в плане (в углу, в плане образуется буква "Г"). Изначально предполагалось его сделать полностью подземным (сверху газон). Из ЦТП один эвакуац. выход по лестнице через надземный вход (назову это условно "будкой"), вто.рой аварийный через технологический проем в покрытии. Все объекты из ж.б. конструкций (1-ая степень огнестойкости). От надземной будки до домов более 6м. От наруж. контура стен подземной части до стен подвалов домов - 4.5м. Недавно заказчик потребовал поднять ЦТП из земли на 20-30 см (чтобы покрытие не текло, мол не сможет качественную гидроизоляцию сделать), сверху закатать асфальтом.
Дома, ЦТП - разные пож. отсеки
Вопросы:
1. Есть ли требования к расстояниям между подземными и надземными зданиями, с ооружениями?
2. Нужно ли отступать 6 м от "почти подземной" ЦТП до панельного дома?
3. Можно ли ориентироваться на отнесение ЦТП к подземным сооружениям, ориентируясь на определение подвала: ЦТП заглублено более чем на половину своей высоты (а высота помещения ЦТП, надо сказать , 3.6м в свету)?
Просмотров: 1560
 
Непрочитано 21.06.2015, 21:31
#2
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Ответы:
0. Подземные сооружения — сооружения, рас-
положенные в толще земли. Подземные сооружения
подразделяются по различным признакам: по степени
заглубленности — полузаглубленные, когда часть под-
земного сооружения не выступает над поверхностью,
подземные, когда между верхом сооружения и дневной
поверхностью есть слой грунта, иногда довольно зна-
чительный; (ИСТОЧНИК - РААСН, инфа 100%).
1. С точки зрения противопожарной безопасности - строго говоря - нет (но это не твой случай).
2. В любом случае от части сооружения, лежащего выше отметки земли, будет нормироваться расстояние. Читайте СП 4 про конкретные метры.
3. С точки зрения противопожарной безопасности - ваще пофиг (читай 2).
xopolllo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Расстояние от наземных до заглубленных ("почти подземных") и подземных сооружений

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
Ищу книгу Булычев Н.С. "Механика подземных сооружений в примерах и задачах" artem84 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.05.2011 16:01
Литература по проектированию подземных сооружений FinFlare Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 18.03.2009 10:40