С чем связан запрет соприкосновения вибратора и армокаркаса?
kurva
 
Регистрация: 12.04.2018
Сообщений: 81

Здравствуйте!
меня интересует очередной вопрос. согласно СП 70.13330.2012 "5.3.10 При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки"
В буронабивных сваях широкое распространение сейчас нашел метод вибропогружения арматурного каркаса, в котором вибрация передается напрямую на каркас. Получается, подобный способ противоречит нормам?
объясните, почему запрещено опирать вибратор на сетку каркаса?
от воздействия вибрации напрямую на арматуру- происходит расслаивание бетона, выделение молочка?
Просмотров: 4318
 
Непрочитано 04.05.2019, 14:28
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от kurva Посмотреть сообщение
бъясните, почему запрещено опирать вибратор на сетку каркаса?
от воздействия вибрации напрямую на арматуру- происходит расслаивание бетона, выделение молочка?
На сетке каркаса немного не так...
Расслаивание самого раствора больше характерно при работе вблизи опалубки. Там возникают области повышенного давления и расслаивание смеси. И поэтому ведено ограничение по близости...
А на арматуре происходит расслаивание самой арматуры с раствором.....

Цитата:
Сообщение от kurva Посмотреть сообщение
В буронабивных сваях широкое распространение сейчас нашел метод вибропогружения арматурного каркаса, в котором вибрация передается напрямую на каркас. Получается, подобный способ противоречит нормам?
Путаете уплотнение смеси с вибропогружением элементов в бетон.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2019, 11:08
#3
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


здесь главное что б армокаркас не развалился при погружении с вибрированием, особенно скрепленный прихватками
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2019, 11:25
#4
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от kurva Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
меня интересует очередной вопрос. согласно СП 70.13330.2012 "5.3.10 При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки"
В буронабивных сваях широкое распространение сейчас нашел метод вибропогружения арматурного каркаса, в котором вибрация передается напрямую на каркас. Получается, подобный способ противоречит нормам?
объясните, почему запрещено опирать вибратор на сетку каркаса?
от воздействия вибрации напрямую на арматуру- происходит расслаивание бетона, выделение молочка?
Запрещается не соприкосновение вибратора с арматурой, а опирание. Тут вопрос, что подразумевается под опиранием? Опытному бетонщику в голову не прийдет давить вибратором на опалубку или арматуру. Забросил-подержал-вытянул

Последний раз редактировалось balabenuk, 06.05.2019 в 11:31.
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2019, 14:07
#5
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,045


Цитата:
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Запрещается не соприкосновение вибратора с арматурой, а опирание. Тут вопрос, что подразумевается под опиранием? Опытному бетонщику в голову не прийдет давить вибратором на опалубку или арматуру. Забросил-подержал-вытянул
Берешь булаву на излом в ячею 200х200, воздействие передается на ура. Сам щит опалубки еще как вибрируют, особенно узкие вертикальные, хорошо армированные конструкции. Вот узлы и тяжи от воздействия разрушаются, арматура и закладные смещаются.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2019, 15:49
| 1 #6
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
Берешь булаву на излом в ячею 200х200, воздействие передается на ура. Сам щит опалубки еще как вибрируют, особенно узкие вертикальные, хорошо армированные конструкции. Вот узлы и тяжи от воздействия разрушаются, арматура и закладные смещаются.
Смысл пункта СП, в том что вибраторы можно опирать (крепить) на опалубку. Нельзя крепить на "тяжи и другие элементы крепления опалубки". Защита от дурака, который вибромотор может присобачить к подкосам, распоркам
balabenuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2019, 11:40 !
#7
kurva


 
Регистрация: 12.04.2018
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Смысл пункта СП, в том что вибраторы можно опирать (крепить) на опалубку. Нельзя крепить на "тяжи и другие элементы крепления опалубки". Защита от дурака, который вибромотор может присобачить к подкосам, распоркам
значит, если обеспечена защита от смещения каркаса, выставлены фиксаторы, нетзакладных и прочее. то не возбраняется булаву соприкасать с каркасом, тем самым передавая вибрацию по всей арматуре?

но в таком случае же получится, что в ранее уложеном слое бетона арматура от вибрации, как бы "растолкает" вокруг себя подвставший бетон . сцепление уменьшится . ?
kurva вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2019, 05:55
#8
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,045


Цитата:
Сообщение от kurva Посмотреть сообщение
сцепление уменьшится
https://dwg.ru/lib/3358 читаем
Цитата:
Сообщение от kurva Посмотреть сообщение
не возбраняется булаву соприкасать с каркасом
попробуйте не соприкосать, если технадзор выеживается, то пусть сам покажет как не соприкосать, а вот
Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
Берешь булаву на излом в ячею 200х200
-оно же опирание, этим частенько грешат, тк это проще в работе.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2019, 22:09
#9
Aleklutsk


 
Регистрация: 08.05.2016
Сообщений: 28


Чтоб в результате воздействия вибрации из одного арматурного каркаса не стало множество арматур - при обпирание на каркас булавы от вибратора сварочные соединения арматуры очень легко могут разрушится.
Aleklutsk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > С чем связан запрет соприкосновения вибратора и армокаркаса?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как с помощью autolisp вписать в окружность шестиугольник и отметить точки соприкосновения (p1, p2, ..., p6)? itshpit LISP 9 08.11.2018 13:13
Существует ли строгий запрет электросчетчика в прихожей квартиры AntSam Электроснабжение 1 01.11.2018 10:18
Помогите найти в ПУЭ или ГОСТ где прописан запрет на подключение от линий уличного освещения? Tsura Электроснабжение 4 06.11.2015 15:22
Запрет на применение пара и горячей воды при зимнем бетонировании sys81 Технология и организация строительства 20 07.12.2013 10:55
Запрет на действия пользователя -- создать реактор или.....? mmax Программирование 8 05.08.2006 14:22