Почему нельзя варить швом Т-12 арматуру 8-А500С?
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 4,996

В допустимых параметрах тавровых соединений арматуры с пластинами в отверстия с раззенковкой почему-то для арматуры А500С минимальный диаметр указан 10 мм, когда как для В500С и А400 (которая может быть та же А500, только некондиция) - 8 мм. С чем связано? Думал, влияют ограничения, наложенные СП63, но в том же ГОСТе в других соединениях допускаются А500С диаметром 8.

ЗЫ и как можно оценить эксплуатационные качества соединений из В500С?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 28.05.2019 в 04:45.
Просмотров: 1461
 
Непрочитано 27.05.2019, 14:32
1 | 2 #2
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Axe-d
А вы с какой целью интересуетесь, если не секрет?
Просто в ГОСТе есть ограничение, и очевидно, что это ограничение не на "технологические" особенности процесса (то есть варить то вы по факту можете, что угодно), а на нормируемость данного шва, то есть на соответствие/несоответствие нормативному документу РФ.
Почему ГОСТ не оговаривает возможность сварки менее d10 A500C? Ну так на основе опытных данных (в т.ч. и испытаний) в масштабе завода/института/отрасли/страны/мира... - меньше d10 - есть вероятность получить лажу - пережгут арматуру - не проходит испытание на равнопрочность с заданной статистической вероятностью.
В любом случае это не важно, если вы проектируете что-то новое. Здесь всегда надо следовать нормам. Вы же не будете отступать, даже если сейчас придут 100+ человек-сварщиковотбога и скажут, что варите - всё будет норм? Ведь так?
А если у вас уже там сварили кучу изделий из d8 то это уже другая история. Здесь уже милости просим в ГОСТ 14098-2014:
5.2 На конструкции сварных соединений, не предусмотренные настоящим стандартом, следует разрабатывать рабочие чертежи с технологическим описанием условий сварки и ведомственный нормативный документ или стандарт предприятия, учитывающий требования действующих стандартов и согласованный в установленном порядке.
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2019, 04:42
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
А вы с какой целью интересуетесь, если не секрет?
Хочу анкеры от продавливания. Делал уже такие из восьмерки но со сваркой под флюсом - для нее и пятку размером на один диаметр меньше надо. Получилось очень изящно. Но нынешний строяк заказчика точно не пойдет на завод, а при ручной сварке в раззенковку да еще с 10-м диаметром узел получается довольно плотным.

Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Вы же не будете отступать, даже если сейчас придут 100+ человек-сварщиковотбога и скажут, что варите - всё будет норм? Ведь так?
Готов отступить в зависимости от "тяжести" альтернативного мнения. Разумеется, Яполгородапостроил в таких вопросах требуемой тяжестью не обладает.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему нельзя варить швом Т-12 арматуру 8-А500С?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Металл. Сварка. Почему нельзя варить углы в прокатных профилях Сеченов Металлические конструкции 3 04.07.2012 23:31
Почему в США красят арматуру? lerapo Разное 51 17.05.2012 00:43
Почему нельзя трогать баллон кислорода в масляных перчатках. eugenmax Разное 22 25.02.2012 12:59
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре МишаИнженер Расчетные программы 14 26.02.2010 23:15
Почему нельзя применять пустотелый кирпич в шахтах лифта hoochie Каменные и армокаменные конструкции 33 29.12.2009 15:27