Расчет на температурные нагрузки монолитно-каркасного здания в ЛИРА-САПР
инженер
Воронеж
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 32
|
||
Просмотров: 8395
|
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
1. Расчет требуется на оба варианта. Этап строительства - максимальные температурные воздействия, но отсутствие полезных и т.п. Этап эксплуатации - темп. воздействие без учета нагрева от солнечной радиации, без учета отрицательных температур.
2. Речь про разницу температур на поверхностях бетона? Необязательно. 3. Изгиб крайних колонн, напряжения в плите между ядрами жесткости и вообще, на все Возможно, потребуется введение временного темп.-усадочного шва, от времени года и пряморукости подрядчика зависит. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
если нет подвальной части со сплошными монолитными стенами да еще и на фундаментной плите, то не думаю, что ваши проблемы существенны и, честно говоря, не вижу необходимости, если нет стеснения деформаций, см. пособие по проектированию жилых зданий. Вып.3:.
Цитата:
Случай расчета в стадии эксплуатации исключается, если выполняется условие п.13.1 СП20, судя по вашим рассуждениям (наличие ограждающих конструкций), так и есть. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.10.2010
Воронеж
Сообщений: 32
|
А этот СП27 применим к обычным жб зданиям??? Во введении написано:
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.10.2010
Воронеж
Сообщений: 32
|
В пособии по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры к СНиП 2.03.01-84. Пункт 1.19, таб.3. Прошу прощения, для моего случая из этой таблицы получается 50 м между швами.
|
|||
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
Цитата:
условие п. 13.1 не выполняется, если конструкция не защищена от перепада температуры "замыкание конструкции - эксплуатация конструкции". Там, конечно, копейки, которые в большинстве случаев можно и не учитывать, но все же. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
причем тут монолитность перекрытия? У автора монолитный каркас, какие тут еще варианты при работе с таблицей, если подвала со сплошными стенами нет?
а это тут причем, если стадия возведения рассматривается отдельно, стадия эксплуатации отдельно? |
|||
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908
|
В СП 20.13330.2016 читаем п. 13.1:
Цитата:
----- добавлено через ~1 ч. ----- А когда сделаете расчёт монолитных конструкций на зимнюю температуру, то всерьёз задумаетесь, что лучше бы разрезали здание на два! ----- добавлено через ~1 ч. ----- Кстати, вот почитайте "Методические рекомендации с примерами расчёта железобетонных конструкций на действие температуры окружающей среды и определение длины температурных блоков". г. Харьков, 1981. Харьковский промстройниипроект. Есть в NormaCS. Там и примеры расчёты вручную есть.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
ander, если каркас монолитный, а перекрытия нет (либо имеют разрезку) - то 50 м. Если в этом каркасе перекрытия сплошные монолитные - то 40 м, обратите внимание, в таблице речь идет о "типе конструкции".
Эксплуатация и возведение отдельно, но я описал случай, когда замыкание конструкции влияет и на эксплуатацию, возникает преднапряжение конструкции. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
не вижу я никакой связи от перекрытий. Монолитные каркасные - монолитный жб каркас без разницы с какими перекрытиями, все конструкции уже связаны м/у собой - непрерывны. Монолитные сплошные - бескаркасное жб здание.
Климатические воздействия не являются предварительным напряжением конструкции. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 21.01.2014
Москва
Сообщений: 6
|
Цитата:
зато все понятно написано в Пособии к СНиП 2.08.01-85 вып. 3 табл. 3. В монолитных зданиях с: -перекрестно-стеновой с несущими наружными и внутр. стенами, продольно-стеновыми -40м. - перекрестно-стеновыми с ненесущими наружними стенами, попечно-стеновыми с отдельными продольными диафрагмами -50м. - поперечными-стеновыми без продольных диафрагм -70м. Про перекрытия вообще ничего не написали. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
Цитата:
Ведь ограничения не только по температуре - но и по усадке. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фундамента на упругом основании с применением модуля ГРУНТ в ЛИРА САПР 2015 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 24 | 02.08.2021 08:11 |
Теплотечнический расчет стены каркасного здания | Рин | Прочее. Архитектура и строительство | 44 | 22.01.2016 10:41 |
Лира Сапр 2013. Правильное задание полезной нагрузки в РСУ (доля длительности) | [email protected] | Лира / Лира-САПР | 3 | 26.01.2015 09:38 |
Расчет здания на устойчивость+приложение ветровой нагрузки | Chernykh | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 15.07.2014 11:10 |
Расчет поперечной рамы производственного здания в ПК Лира | alexryzhkov | Лира / Лира-САПР | 10 | 07.05.2013 08:15 |