Продолжу обсуждение: здание постройки второй половины 19-го века, имеет фасад - выявленный объект культурного наследия, т.е. памятник. Заявленные работы - частичная перепланировка, из маленьких кабинетов делаем побольше. Оборудование наружной лестницей невозможно, разрабатывать СТУ (спец тех.условия) нет времени и желания, пожарные настаивают о необходимости расчета пожарного риска и моделирования эвакуации при пожаре.
Мероприятия по эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций описали так:
Цитата:
Пути движения внутри здания предусмотрены в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания.
Ширина пути движения в чистоте составляет не менее 1,3м. (переоборудование не допускает расширение несущих стен в нежилом доме). Ширина дверных проемов не менее 0,9м.
На путях эвакуации отделочные материалы выбраны с учетом требований пожарной безопасности. Класс пожарной опасности материалов на путях эвакуации для стен и потолков - не выше КМ 2, полов – не выше КМ 3.
Помещения проектируемого этажа оборудованы адресной пожарной сигнализацией с речевым оповещением о пожаре, смонтированной на базе системы «ХХХ».
|
Противопожарные двери - есть, доводчики - есть, открывание - соответствует.
Что ещё можно указать?