Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Монолитные лестницы

Монолитные лестницы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.03.2004, 11:43 #1
Монолитные лестницы
Prokurat
 
строительство, главный конструктор
 
Днепропетровск
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 149

Поделитесь опытом, кто как опирает промежуточные площадки монолитных лестниц на монолитные стены
Просмотров: 16977
 
Непрочитано 11.03.2004, 11:53
#2
ilka_t


 
Регистрация: 20.01.2004
Москва
Сообщений: 154


Обычно оставляем штрабы (пенопластовые пустышки) в стенах 100мм по бокам площадки,и еще делаем выпуски из арматеры из штраб, но строители их никогда не делают, а просто опирают площадки на стены. Штрабы иногда и потом приходится пробивать когда идут переделки...
ilka_t вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2004, 22:24
#3
alex-alex

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2003
Москва
Сообщений: 98


На оплубочных чертежах четко показываем где площадка, а далее стоители делают как им удобно: ставят опалубку до площадки и потом отливают ее как перекрытие, закладывают пенопластовые вкладыши, отливают стены гладкими а потом бьют штрабы - вообщем кто во что горазд. Единственно, на опалубочных чертежах стен там где изображена площадка дана ссылка на лист с армированием оной, где четко видно, что арматура площадки заходит в стену
alex-alex вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2004, 00:41
#4
Dmitri

Строительные конструкции
 
Регистрация: 21.10.2003
Москва
Сообщений: 174
<phrase 1=


Раньше закладывали сквозные деревянные пробки по периметру площадки между арматурой стен. При ячейке арматуры стен 200х200 мм пробки - усеченные четырехгранные пирамиды с основаниями 150х150 и 120х120 мм, устанавливаются с шагом 200 мм. После снятия опалубки стен, легко извлекаются. Сейчас наши строители изготовили стальные инвентарные вкладыши вышеуказанных размеров и с удовольствием их используют. При необходимости устройства лобовой балки (например для опирания сборного марша или для точечного опирания площадок) устанавливаются два вкладыша по высоте.
Dmitri вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2004, 10:28
#5
ilka_t


 
Регистрация: 20.01.2004
Москва
Сообщений: 154


>>Dmitri А не могли бы вы поподробней про стальные инвентарные вкладыши, если можно то и чертежик прислать
ilka_t вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2006, 20:45
#6
OlegVR

на любимой работе
 
Регистрация: 10.10.2006
Казань
Сообщений: 117


Может есть у кого чертежи армирования монолитной площадки в монолитных стенах ЛК. Может пригодится узел сборного марша с монолитной площадкой.
OlegVR вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2006, 21:49
#7
kha

BIM, С#, AutoCAD, LISP
 
Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Сообщений: 657


У меня отработано два варианта:

1. Делаю штрабы в стенах по контуру площадки, из стен делаю выпуски арматуры для площадки

2. В лестничной площадке делаю две балки, которые опираю на стены лестничной площадки. Соответственно в чертежах монолитных стен закладываю отверстия для этих балок
__________________
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2006, 22:04
#8
OlegVR

на любимой работе
 
Регистрация: 10.10.2006
Казань
Сообщений: 117


Понятно. Нравится вариант про выпуски. А можно поподробнее: диаметр, шаг. Да, что будет если стыкуется монолитный марш с площадкой или перекрытием, какие тут выпуски?
OlegVR вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2006, 22:34
#9
kha

BIM, С#, AutoCAD, LISP
 
Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
Сообщений: 657


2OlegVR: Диаметры, шаг - по расчёту.

Толщину лестничной площадки в уровне перекрытия делаю точно такой же как у самой плиты перекрытия. В КЖ на плиту перекрытия делаю выпуски для лестничной площадки. Это на тот случай, если лестницы будут литься в последнюю очередь.
__________________
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2006, 10:32
#10
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


При изготовлении стен в скользящей опалубке обычно оставляют отверстия не под каждую арматурину, а для "лап" перекрытий. А сами перекрытия делают с отставанием на несколько этажей.
При выполнении промежуточной площадки можно поступить аналогично. Выливаем стены, оставив предварительно вкладыши под "лапы". Сами "лапы" представляют собой каркасики, соединяющие стену и перекрытие (площадку). Расчет и конструктивные требования всего этого в "Руководстве по проектированию бескаркасных монолитных зданий"
Подчеркиваю, это классика.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2006, 11:42
#11
Sinuss


 
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 223


Есть стандартные закладные у буржуев. Крепятся к опалубке, связываются с основной арматурой. После распалубки получаем аккуратную штрабу, арматурнае стержни закладной отгибаются - выпуски готовы. Хоть для плит, хоть для стен. Фирм производителей много. Навскидку - http://www.h-bau.de/index.php?id=68&L=0. Солидные строительные фирмы пользуют, мелкие и с широким привлечением бомжей, делают пенопластовые и разные другие вкладыши.
Sinuss вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2006, 11:52
#12
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Romka
"Руководстве по проектированию бескаркасных монолитных зданий"
если есть этот документ в электронной версии - выложите для изучения.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2006, 15:43
#13
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от p_sh
выложите для изучения.
Есть, выложу, только на следующей неделе.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2006, 20:41
#14
Prokurat (старший)

Каменщик
 
Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291


Главное при проектировании монолитных лестниц, заставить подрядчика их выполнять и не выслушивать их рацпредложений сделать сборную.

Акцентировать внимание подрядчика и контролирующего его заказчика, чтобы они:
- при разбивке ступеней не ошиблись колличеством;
- не ошиблись в отметках, а то потом придется на каждую ступень укладывать силикатный кирпич на ребро;
- учли, что на ступень будет ложиться облицовка. Чтобы верхняя ступень не оказалась на 5см меньше, а нижняя на 5см больше;
- чтобы не перевернули лестницу на 180 градусов;
- не забудьте к чему будете крепить ограждение;
- когда подрядчик будет особо грустно уговаривать на сборный вариант, и говорить что это сдерживает строительство, - объясните что для устройства такой лестницы нужно всего лишь звено из 2-х человек не занятых в общем процессе.
- если подрядчик будет падать на колени, - скажите НЕТ!
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2006, 22:28
#15
OlegVR

на любимой работе
 
Регистрация: 10.10.2006
Казань
Сообщений: 117


Товарищи, зацените узел: взял за основу - тут кто-то выложил, и доделал.
[ATTACH]1163186929.rar[/ATTACH]
OlegVR вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2006, 12:04
#16
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


+ шов бетонирования делаем не в месте максимальной поперечной силы, как этого требует СНиП.
- очень тяжело в изготовлении. На устройство такой штрабы затратится больше времени и сил, чем на устройство остальных элементов лестницы :wink: Поэтому подрядчики и просят переделать монолит на сборняк.
Romka вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2006, 10:14
#17
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


В ломаных балках и плитах разрывают арматуру во входящем узле с обеспечением соответствующей длины анкеровки - в данном случае арматуры площадки в марше и марша в площадке. На этом узле анкеровки арматуры площадки в марше явно недостаточно. А вот в исходящих узлах, наоборот, арматуру не разрывают. Так что наша площадка при худшем стечении обстоятельств имеет шанс оторваться от марша.
Если делаем штрабу (ничего, кстати, сложного - пенополистирольный вкладыш во время бетонировния), то получаем уже не монолитный узел. Практически сборняк - на готовую стенку опираем монолитную плиту. Зачем тогда там эти усики, если совместной работы бетона стены и марша нет?
И еще: в сравнении толщиной площадки марш тонковат. Обычно плиту марша делают толщиной не менее 150 мм.
Сама я, перепробовав разные варианты монолитных лестниц, остановилась на прерывистом опирании, то есть в оставленные заранее дырки готовых стен устанавливаются опорные каркасы лестницы, т.е лестница просто навешивается на стены и со стенами монолитно обычно совсем не связана. Здесь об этом уже говорили, по-моему.
alisa вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2008, 01:49
#18
milan

инженер
 
Регистрация: 26.02.2008
Koenig
Сообщений: 1


люди просвятите недалекого о технологии производства монолитной лестницы - площадки+марши
milan вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 19:44
#19
axi_77


 
Регистрация: 15.05.2011
Сообщений: 60


1. На уровне арматуры площадки торчат выпуски размерами: 35D; 75D - для бетона В25. арматуру лестницы связать с выпусками. Обычно используют для рабочей арматуры 12 диаметр и в площадке и в косоурах. Сетки для проступей - 8(продолная).
axi_77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Монолитные лестницы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск