| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент крыльца на текучепластичных грунтах

Фундамент крыльца на текучепластичных грунтах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.10.2021, 08:46 #1
Фундамент крыльца на текучепластичных грунтах
qwerty1718
 
Регистрация: 25.10.2021
Сообщений: 18

Здравствуйте. Вопрос по фундаментам вход в подвал. Фундамент основного здания свайный с длиной свай 12м. Какой фундамент лучше делать для спуска в подвал. Обычно делаю ФБС. Но здесь здание посажено высоко, если буду делать ФБС, грунты у низа ростверка здания насыпные, ниже текучепластичные суглинки (прилагаю чертеж с посадкой низа ростверка основного фундамента). Посоветуйте, какой фундамент вы бы сделать для спуска. Понимаю, что нагрузка очень маленькая, но тем не менее бывает, что крыльцо осаживается

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ИГИ .jpg
Просмотров: 65
Размер:	522.9 Кб
ID:	242151  


Последний раз редактировалось qwerty1718, 28.10.2021 в 09:32.
Просмотров: 1370
 
Непрочитано 28.10.2021, 09:48
| 1 #2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Сколько я не видел/участвовал в застройке типовых и не типовых (поменьше) жилых и не жилых, многоэтажных зданий на сваях, как только пристройка (крыльцо, вход в техподвал) без свай на блоках и т.п. чудесах, через год отрывается и идет в свободное плавание по крену в разные стороны. Кое как делают. Архитектура забывает про входные группы напрочь - типовую схему прикладывают...., понятно не когда.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2021, 09:53
#3
qwerty1718


 
Регистрация: 25.10.2021
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Сколько я не видел/участвовал в застройке типовых и не типовых (поменьше) жилых и не жилых, многоэтажных зданий на сваях, как только пристройка (крыльцо, вход в техподвал) без свай на блоках и т.п. чудесах, через год отрывается и идет в свободное плавание по крену в разные стороны. Кое как делают. Архитектура забывает про входные группы напрочь - типовую схему прикладывают...., понятно не когда.
Вот я тоже про это. Вроде забивать сваи для входа может глупо. Но ФБС я думаю в данном случае не очень решение. Но сваи, судя по геологическому разрезу, нужно делать метров 11-12, чтобы пройти текучие суглинки. Кто-то делал такие сваи для крыльца? Или какой длины в моем случае будет рационально применить?
qwerty1718 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2021, 10:24
#4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Как правило на типовом проекте про входа особо не обращают внимание, как и писал выше прикладывают типовое решение. На индивидуальном нет. В свайном поле уже кусты заложены под входные группы.
Был жилой дом, типа "шанхай", серии П44 по длине на 12 подъездов (кажется), забыли про фундаменты, потом-потом. А уже благоустройство. Попросили, мы погружали трубы б/у ф133-159мм при помощи манипулятора завинчиванием. Я заработал, на чертежах))).
Скорей всего, у Вас попросят откопать и утрамбовать щебнем основание - 50/50 по надежности решение.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2021, 10:41
#5
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от qwerty1718 Посмотреть сообщение
ниже текучепластичные суглинки
А какой показатель текучести у этих суглинков?

Мы без проблем закладываем длинные сваи под такие сооружения, как крыльца, спуски в подвал. Если это необходимо. Хотя всегда можно рассматривать альтернативные варианты. Например в каких-то случаях можно выполнить щебеночное основание или устроить под конструкцией слой пенополистирола, чтобы нивелировать пучения или совместить щебень и утепление.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2021, 10:44
#6
qwerty1718


 
Регистрация: 25.10.2021
Сообщений: 18


показатель текучести 0,8.
Но высоко посажен дом, и под 2 рядами ФБС будет еще 1.5м насыпного слоя грунта по георазрезу
Или нужно примечание дать - заменить основание на 2м?
qwerty1718 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2021, 10:52
#7
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Цитата:
Сообщение от qwerty1718 Посмотреть сообщение
аменить основание на 2м
Ну почему 2м, можно и насыпной утрамбовать. Смотрите глубину промерзания, состояние насыпного по отчету. Может он ничего - давление от подошвы входа держит.
Можно экзотику заложить если техника есть. Щебеночные сваи - пробурил и отсыпал щебня с песком, послойно утрамбовал желонкой, но это экзотика))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2021, 10:53
| 1 #8
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Лично мне больше нравится вариант со сваями, пусть и длинными. На насыпной грунт я бы не опирал ФБС, а делать замену грунта на такую глубину - можно, конечно, но довольно муторно. Это ж нужно будет искусственное основание по сути устраивать, с послойным уплотнением.
Если здание большое, то дополнительный расход 3-4 свай на спуск в подвал и не почувствуется.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2021, 11:18
#9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Да, конечно, если пока только проект - закладывайте сваи. Да их там и не много - в идеале 4-6 штук.
А то потом краснеть, когда это все отъезжает от стен здания и щели залечить можно только монтажной пеной...
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2021, 11:22
#10
qwerty1718


 
Регистрация: 25.10.2021
Сообщений: 18


Я тоже за сваи. Смущает, что логически их бы до ИГЭ4 довести. Но это 12-метровые сваи будут. Как бы заказчик не закидал камнями. Или можно сделать метров 6?

----- добавлено через ~2 мин. -----
[quote=qwerty1718;1965427]Я тоже за сваи. Смущает, что логически их бы до ИГЭ4 довести. Но это 12-метровые сваи будут. Как бы заказчик не закидал камнями. Или можно сделать метров 6?
qwerty1718 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2021, 11:27
#11
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от qwerty1718 Посмотреть сообщение
Я тоже за сваи. Смущает, что логически их бы до ИГЭ4 довести. Но это 12-метровые сваи будут. Как бы заказчик не закидал камнями. Или можно сделать метров 6?
Надо посмотреть область применения свай, можно ли их опирать на слой с показателем текучести 0,8 (но вроде бы нет). Если у заказчика здесь будет вопрос - предлагайте замену насыпного грунта.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2021, 11:28
#12
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Если 6 метров понесут? Но помните по СП сваи опирать на IL>0.6 нельзя. А у Вас уже практически предел, если проанализировать пробы грунта.
Тяните их на 12метров - один типоразмер заказа и проблем нет. Обосновать, все что выше написано надежностью + ценой. Не дорогая сейчас забивка за метр. Пускай сам потом рационализирует на свой страх и риск.
Одна работа, выигрыш во времени, а тут трамбуй, копай.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2021, 11:35
#13
qwerty1718


 
Регистрация: 25.10.2021
Сообщений: 18


Есть статическое зондирование. По нему 10т несут. У крыльца тонн 5 будет. Лучше все-таки сваи?
qwerty1718 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2021, 12:18
#14
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Цитата:
Сообщение от qwerty1718 Посмотреть сообщение
Лучше все-таки сваи?
Да сваи. Но с зондированием разберитесь, сколько бок, сколько нижний конец. Потому что ограничение по IL>0.6 идет если такой грунт под нижним концом сваи.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2021, 12:23
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Проще забить дополнительно несколько свай, чем устраивать геморрой с заменой грунта и ФБСками.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент крыльца на текучепластичных грунтах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Плитный фундамент под каркасное здание на плохих грунтах Alexandr_27 Основания и фундаменты 12 14.09.2018 11:01
Возможен ли такой свайно-столбчатый фундамент на насыпных грунтах с высоким УГВ Nutaff Основания и фундаменты 0 15.08.2018 10:33
Фундамент при малой нагрузке и сильнопучинситых грунтах dodrya4ok Основания и фундаменты 9 24.06.2013 08:30
Фундамент на просадочных грунтах. Ратмир Основания и фундаменты 11 28.01.2008 18:36
Фундамент на водонасыщенных грунтах bananillo Основания и фундаменты 20 23.11.2007 11:43