Цитата:
С коэффициентом постели Вы, ИМХО, ничего там не посчитаете А с литературой, предполагаю, ситуация такая: либо все совсем заумно и, соответственно, непригодно как руководство к действию (если, Вы, конечно, не пишите диссер), либо общие рассуждения про взаимное влияние, совместность и бла-бла-бла... Цитата:
Здесь самое реальное - смоделировать часть грунтового массива с новым и существующим фундаментом и рассчитать методом конечных элементов. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Предположим Ваше здание кирпичное с продольными несущими стенами, примыкает к существующему с торца. Почему принят плитный фундамент под новое здание я не знаю (геология-ограничение давления, высотность+геология, высотность - проверить R), но ежели он не велик, то Я бы наплевал слюной. Под плитой на участке вблизи шпунта коэфф. с1 будет явно больше, так как и нагрузки не те и шпунт помешает грунту убежать.
С учетом того что под фундаментами сущ. здания грунт уже доуплотнился, а напряжение под вашим фундаментом 1 - 1,5 кг/см2 (это так к примеру), то Я Бы наплевал слюной. ЗЫ Это всё домыслы, а отвечать Вам. ЗЗЫ Ежели я не прав то пущай поправят (надеюс рвать на части будут не больно) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Здание действительно кирпичное, высотное - 17эт+цоколь+встроенный магазин+2 тех этажа, давление под плитой порядка 33-35 т/м2 при расчетном 40 т/м2.
Осадки здания порядка 18 см и при таких давлениях и осадках как вы выражаетесь плевать слюной как-то не с руки. Не хочется чтобы жители примыкающей 5-ти этажки кормили через трещины в стенах голубей. Дмитрий Цитата:
При расчете в КЭ программах огромное количество факторов, который просто невозможно учесть и самая большая в данной ситуации конечно шпунт. |
|||
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Злой Прораб
Цитата:
На глазах пример: к торцу 3-х этажного сарая (типа школа) вплотную пристроили 7-этажку (всего-то!) на фундаментной плите - так школа треснула аккуратненько пополам (за счет дополнительной осадки торца). По теории, зона деформаций грунта ~1.5-2 ширины фундамента как в глубь, так и в стороны... Шпунт увеличивает осадку нового фундамента, т.к. препятствует рассеиванию напряжений в массиве грунта. Алексей_И Цитата:
ЗЫ. Как кто-то здесь хорошо сказал - "чтобы спросить, надо знать половину ответа"... |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Что-то я как-то путанно изясняюсь. Наоборот я за Шпунт, а то, что вы процитировали, относилось к тому, что волноваться не надо о сущ.фундаменте (необходимо постучаться и глянуть кон.схему сущ. здания), законстралив грамотно шпунт мы изолируем фундаменты друг от друга. ЗЫ Моя мечта стать таким человеком, который может эту задачу в мкэ забадяжить. |
|||
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Вариант плита или сваи (существ.) + плита (нов.) думаю можно вполне обойтись и без шпунтов...
Лента + плита - скорее всего случай клинический (та же злосчастная школа) Можно было бы, наверное, принять, что шпунт полностью отсекает всю сжатую зону нового фундамента и не мудрствовать лукаво... Но вот если получится, что для этого шпунт должен быть метров 20-30, то ясен пень, что больше 10-12 м никто забуриваться не будет... Тогда - милости просим в МКЭ, обосновывать допустимость доп. деформаций... Прочность (армирование) шпунтовых свай обосновать тоже будет не вредно - как никак ведь на изгиб вся эта конструкция будет работать... Цитата:
И не факт, что прям необходимо все делать в трехмерной модели, может хватит и плоского сечения? А вообще, счас такие вещи строят - аж дух захватывает! Да и наука и индустрия программного обеспечения, по-видимому, на месте не стоит. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Если так дело и дальше пойдет, то конструктора скора будут на Ховайских островах отдыхать, а проги все сами делать будут. Но зарплату только в руки.