05.07.2013, 11:24 | #1 | |
Устройство закладной на колонне
Регистрация: 07.03.2013
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 31461
|
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
А я ба объявил слово "хилти" матерным и запретил его пользовать! А за хилтеподобные "советы" - дисквалификация.
Что касаемо темы - все есть в учебниках. Посмотрите, как расположена арматура в консолях под ригеля, так и делайте. Надо просверлить колонну на анкерную глубину, вставить арматуру с приварышами на концах и зачеканить бетоном на мелкосеяной щебенке. Получите систему торчащих арматурин, добавьте поперечную армировку, залейте и полУчите опорную консоль. Лично я так делаю. |
|||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Вы ж все начертили за меня! Не нужно штробы, Вы что думаете, это бетон на срез будет 20 тонн держать? Нет, это горизонтальные стержни на растяжение, а наклонные на срез и сжатие. Максимум - просто сделать горизонтальное рифление. Калечить колонну не надо.
И ни кто не мешает на стержнях вообще сварить жесткую металлическую консоль. А вообще то, в учебниках по реконструкции еще вариантов двадцать найти можно. И ни разу про хилти... Мерзость какая то... |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Ну это вариант с нижним опорным узлом МК фермы с таким же принципом расчета.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
У Мальганова - это один из способов восстановления закладных
Можно подвести еще одну стойку, например из швеллера, поставив его стенкой к колонне и прихилтив к ней. При этом анкеры будут только раскреплять стойку.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339
|
Цитата:
По Хилти 1 химический анкер HVZ со шпилькойс М20х170 рекомендованная нагрузка на срез 5тонн. Возмите 8-10 и спите спокойно. А лучше посчитайте, у Хилти есть расчетная программа. Тон на 35-40 я б побоялся ставит на Хилти, а 20 такая мелоч ))) Кстати в моем чертежике нагрузка 6т была. Последний раз редактировалось vik123, 10.07.2013 в 10:31. Причина: дополнение |
|||
|
||||
Если не путаю, по методике самого Хилти усилие среза воспринимает только один ряд анкеров.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Цитата:
А пожарники при том, что составы хилти уже при 150 С размягчаются. Сейчас из вредности обзвонил пять фирм тогующих хилти - они, засранцы, даже не знают о свойствах клеящих составов! Органика, спрашиваю? Нет, что Вы! Они на эпоксидке ставятся. без комментов. Авторство диалога - Сварог. ====== Перезвонили из фирмы - они проконсультировались у химика хилтинского, резюме - хилти ВООБЩЕ НЕ РАСЧИТАНЫ НА НАГРЕВ. Полагаю, темы, связанные с хилти, на форуме нет смысла вообще поднимать. Если кто не верит - позвоните и узнайте сами. И не давайте советов по этому дерьму. Последний раз редактировалось Brasero, 11.07.2013 в 11:43. |
|||
|
||||
Вообще-то, дело было не в ползучести, а в невозможности одновременного контакта металла прикрепляемой пластины и анкеров во всех рядах.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Эти анкера работают ВРАСПОР, что категорически запрещено СНиПом и логикой. Сколько будем на форуме толочь в ступе это дерьмо? Откройте старые учебники по реконструкции, повторите и спите спокойно. Уже писалось - хилти для развешивания седушек в коммунальных гальюнах.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |