Доброго времени суток!
Через 30-40 минут после укладки бетонной смеси на поверхности плиты образовалась такая картина. Бетон был с противоморозными добавками температура воздуха около 3-4 градусов выше нуля.
Некоторые успели высказаться в разделе "Кунсткамера". Может у кого-нибудь еще есть мнения?

Изображения
Тип файла: jpg WP_20131120_001.jpg (197.7 Кб, 2677 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20131120_003.jpg (169.7 Кб, 2568 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20131120_005.jpg (198.3 Кб, 2507 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20131120_009.jpg (207.7 Кб, 2524 просмотров)

Просмотров: 24710
 
Непрочитано 04.12.2013, 17:55
#81
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Технология будущего - бетон с квадратным щебнем без песка и цемента.

Т.е., один щебень, без всего остального

Offtop: Не помню - а в пирамидах египетских раствор клали между блоками?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2013, 18:00
#82
bahil


 
Сообщений: n/a


Во-первых не с квадратным а с кубическим.Offtop: с квадратным - очень далёкого будущего
И, таки да, пирамиды без всякого цемента и песка с кубическим щебнем.Offtop: Правда очень большим, ну это же древность, что с них взять?
 
 
Непрочитано 04.12.2013, 18:17
#83
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


с кубическим плохо.
Перевязку делать неудобно, развалится
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2013, 18:24
#84
bahil


 
Сообщений: n/a


Offtop: Так и кто из нас тролль?
Технология бетона без цемента и песка существует. Но это закрытая тема. Я и так слишком много рассказал.

Последний раз редактировалось bahil, 04.12.2013 в 18:31.
  Полученное нарушение
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усадка бетона? Почему так вышло?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему крошится поверхность монолитной железобетонной плиты? Котова Ирина Обследование зданий и сооружений 14 05.06.2012 11:26
Почему в лире-арм с увеличением прочности бетона увеличивается армирование Dan_iil Лира / Лира-САПР 41 08.05.2012 07:59
Почему расчетная прочность бетона в СНиП отличается от ГОСТа Сергей_Кр Железобетонные конструкции 32 02.08.2010 15:54
почему толщина слоя укладываемого бетона должна составлять 30-40см? каштан713 Технология и организация строительства 1 29.04.2010 00:43
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16