Непрочитано 09.06.2015, 09:42
Расчетные модели изгибаемых и внецентренно-сжатых конструкций с композитным армированием (АСП)
v.psk
 
конструктор
 
Псков
Регистрация: 14.08.2014
Сообщений: 7,111

Прошу поделиться наработками по расчету (расчетные модели и схемы, их верификация - результаты натурных испытаний) бетонных конструкций с армированием стеклопластиковой арматурой, и смешанным (сталь+стеклопластик) армированием.
Принятые обозначения:
АКП - арматура композитная полимерная;
АСП - то же, стеклопластиковая

Последний раз редактировалось v.psk, 25.07.2015 в 14:27. Причина: добавление легенды
Просмотров: 34807
 
Непрочитано 23.07.2015, 17:34
#141
Jndtnxbr


 
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 397


Увидев слово "композитное армирование" не смог пройти мимо, вся моя молодость...
Все подряд не осилил, но общее впечатление: не те книжки читают товарищи.
Как говорили герои Гайдая: "все уже украдено до нас". Пик работ по механике
композитов прошел примерно 40 лет назад и если там поискать, то можно найти
ответы на все (ну почти на все) волнующие вас вопросы. Конечно, армированный
бетон отличается от большинства композитов тем, что половину или большую часть
нагрузки несет он сам, но, думаю, и такие работы были, надо только поискать.

DEM
Цитата:
Я вот тоже недавно совсем из такой дыры приехал.
Все никак не пойму о чем ты речь ведешь.
Просвяти сирого...
Да, ла, у меня тоже посты miko2009 вызвали ассоциацию с "Силой слова"
Жванецкого: "Сила в словах у тебя есть, но ты их расставить не можешь. Ты говоришь долго, Федя, но непонятно о чем". Особенно порадовали "трехмерный круг" и "трехосная диаграмма". Я, к сожалению, как и Leon_M, ну это самое..., но не понял столь глубокой критики ученых-железобетонщиков.

Кстати, DEM, коконы ступеней "Тополя" намотаны из композитов. Более того, все сопло от входа до критической части и раструбов - тоже композиционные материалы, а температура там за 3000 градусов, уж не говоря об агрессивности среды. Это я к тому, что есть композиты, которые по огнестойкости сопоставимы с вольфрамом (собственно его там и заменили). Правда стОит это...
Jndtnxbr вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 17:51
#142
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Offtop: Да забудьте уже о номере 21. Липа там всё. Мико походу перепутал деформации с напряжениями

----- добавлено через ~4 мин. -----
Jndtnxbr, здесь речь на о ступенях тополя, а об обычном бетоне. Всё таки баааальшая разница.
Кстати, композитную арматуру используют весьма хитрым образом в саркофагах реактора.
Но чтобы использовать полностью композит, надо иметь и соответствующую прочность бетона.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 19:22
#143
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


сверхмолекулярный полиэтилен , прочность выше чем у стеклопластика кратно.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 19:37
1 | #144
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


miko2009, дело не в прочности. У тебя графики напряжений дефектные.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 20:17
#145
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


сам ты..... дефектный
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
сверхмолекулярный полиэтилен , прочность выше чем у стеклопластика кратно.
это не тебе, а вообще , новый материал , и он к посту 21 не имеет отношения.
Offtop: Если я скажу "камбала речная рыба " она тоже будет приписана к 21 посту ?
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 20:49
#146
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Мне вот одно не понятно, сейчас нам пытаются всякие менеджеры впарить данную арматуру.
Но почему они не могут сделать огневые испытания конструкции с применением данной арматуры.
Ведь по сути при объёмах завода, такие испытания сущие копейки.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2015, 21:43
#147
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


На мой взгляд у АКП есть два преимущества (в остальном она проигрывает стальной):
- простота доставки (бухта) при этом нет остаточных деформаций Offtop: /это актуально для "дачников" - т.е. при небольшом объеме, и перевозке в багажнике, скажем устр-ве ф-та под сарай/
- стойкость к хим. воздействию,Offtop: в том числе нет выделения продуктов коррозии, которые приводят к раскалыванию бетонной обоймы.
to DEM ::: я изучил вероятное изменение к СП /см. пост выше/ пока ситуация такая:
- конструктивное армирование АСП треб. в 1,3 раза больше стальной арматуры;
- защ. слой 25/35мм, стальной - до 15(10-констр.)мм.
- прочность на осевое растяжение - 112 МПа / IПС на длительные нагрузки/, при нормативном /справочном/ значении - 800МПа, т.е. снижена в 7 раз.
Что касается конкретно АСП, то и без этих испытаний, ее использование ограничено узким сектором /имхо/, о чем писал выше.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 23.07.2015, 22:40
#148
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну посмотрим посчитаемс....
По хорошему там считать то надо с учётом физнелина.....
Иначе фигня будет получатся...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 10:29
#149
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Но почему они не могут сделать огневые испытания конструкции с применением данной арматуры
объем испытаний требует временных затрат. а продавать надо сейчас.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 10:39
#150
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
огневые испытания конструкции
Результаты возможно не разглашаются, Offtop: что очевидно, если они не устраивают.
Что касается постановки испытаний, то варианта думаю два:
- выполнить нир, охватив возможные вариации, выпустить нд.
- выполнить испытания конкретного изделия.

----- добавлено через ~5 мин. -----
оба варианта наверное экономически неоправданы, даже для большого предприятия
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 24.07.2015, 11:17
#151
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
оба варианта наверное экономически неоправданы, даже для большого предприятия
Не думаю...
Все таки стоимость скорее всего ну не более 3-4 млн руб. Одного испытания.
Конечно стоимость разработки НТД будет высокой если подключить науку...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 11:32
#152
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Испытания нужны предприятиям, производящим АКП, с целью расширить рынок сбыта, но не заводам ЖБИ.
В этом случае какой экономический эффект?
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 24.07.2015, 13:15
#153
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Испытания нужны предприятиям, производящим АКП, с целью расширить рынок сбыта, но не заводам ЖБИ.
В этом случае какой экономический эффект?
Большие продажи, за счёт, большего спроса...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 13:57
#154
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Тут очевидно не так.
Offtop: Все-таки конкурентная среда /обилие заводиков и перепродажников/.
Мало того, что рост спроса от нир не гарантирован /а это еще и издержки/, им еще и надо удержать /привязать к себе/ места сбыта.

По теме. Не знаю, на какой стадии дополнения, но по расчету АСП они заложили довольно большой запас, вызванный как реальной работой АСП при длительных нагрузках (с учетом коэффициентов, позаимствованных у ACI), так и несовершенством методик расчета.
Только в работе (пост №24, спасибо retal, просматривал правда бегло) удалось получить эффект от комбинированного армирования в зоне опорного момента Offtop: /при уважении к автору, не факт, что в расчете сметной стоимости все чисто, возможно искусно подобранный набор параметров - жесткости сечения, пролетов/
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 24.07.2015, 14:25
1 | #155
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


испытания
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pic_198.jpg
Просмотров: 75
Размер:	269.5 Кб
ID:	153883  
miko2009 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 14:27
#156
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
испытания
Спасибо. Чья это презентация /источник/?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Offtop: или хотя бы как этим пользоваться
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 24.07.2015, 14:34
1 | #157
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


это доклад Брахим Бенмокрэйна - канадского профессора который ее(арматуру) толкает по всему северному полушарию. Этот доклад прозвучал вроде в 2013 (или 2014) на конференции в Париже (у композитов там сходка международная раз в год) вот ссылка на доклад http://www.arm56.ru/download/present...rm56.ru%29.pdf
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2015, 15:13
#158
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


А есть ли экспериментальные данные? Ну хотя бы по разрушению простых изгибаемых балочек?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2015, 15:20
#159
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А есть ли экспериментальные данные?
Присоединяюсь к вопросу. нашел натурные испытания прогиба.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 24.07.2015, 15:23
#160
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


78год. а вы с ней носитесь, как будто америку открыли
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-07-24_15-21.jpg
Просмотров: 74
Размер:	76.7 Кб
ID:	153887  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетные модели изгибаемых и внецентренно-сжатых конструкций с композитным армированием (АСП)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41