Alex_PKU
А почему это не тот случай, когда надо брать нахлестку с коэффициентом 2? Мне бы очень помогло, если бы действительно не нужно было ее увеличивать. Но действительно, получается, что 100% моих растянутых стержней стыкуются внахлестку в одном сечении, а пособие на этот случай требует взять коэфф. 2 |
|||
|
||||
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 25
|
Alex_PKU,
по поводу того, что можно Тихонову и нельзя мне. Я задалась вопросом, откуда отсчитывать Lан, в моем случае, так вот, я делала как показано у Тихонова и в др. лит-ре, а именно: lан для опорной арматуры плиты отсчитывала от внутренней боковой грани стены с отгибом вниз. Но мнения на форуме разошлись. И тех, кто считает, что Lан опорной арматуры плиты нужно отсчитывать от ВЕРХНЕЙ грани стены вниз, я и спросила, в чем принципиальная разница между моим узлом и узлами Тихонова. Они прикреплены к моим сообщения на 1 странице |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218
|
Не тот случай, потому что, арматура устанавливается для разных расчетных сечений (опорное расчетное сечение плиты и верхнее расчетное сечение стены).
А вот на втором чертеже именно тот случай. Т.е. арматура устанавливается для одного сечения, и если сечение сместить немного в сторону, то усилия практически не уменьшатся, а длины анкеровки может не хватить.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
|||
|
||||
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 25
|
Alex_PKU,
арматура плиты (по крайней мере, в моем случае) анкеруется в стену посредством выпусков арматуры из стены (дополнительных, арматуру стены я тоже загибаю в плиту). После бетонирования стен эти дополнительные выпуски загибаются в плиту, и опорная арматура плиты соединяется с ними внахлестку. И вот именно в этом месте, как я поняла, проблема. Т.к. все эти стыки внахлестку находятся в одном сечении. Чтобы не делать разбежку, нужно увеличить длину нахлестки почти в два раза. Или я ошибаюсь? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 25
|
Alex_PKU,
Непонятно как-то я написала. Я имею в виду, что анкеровка арм-ры плиты в стену - это отдельный стержень, соединяющийся внахлестку с надопорной арм-рой плиты, и вот там где они перехлестываются др. с др. надо увеличивать длину нахлестки, нет? |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218
|
Цитата:
Предлагаю, как вариант, такую схему армирования (см. черт.):
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
NEWone, Лучше делайте шарнирный узел безо всяких премудростей и отгибов, все эти крючки ерунда полная потому что:
1. Необходимо выполнять их по радиусу 10d, что даже при 12-й арматуре получается по сути четверть круга и никакого прямого участка на конце не получается. 2. Длинные стержни с загибом на конце на стройке не любят. Короткие дополнительные приводят к нахлесту и по сути густому армированию. 3. Даже в случае нормальной работы этих крючков они приведут к увеличению моментов в стене и необходимости, как правило, увеличивать армирование стены, т.к. продольная сила мала. Относительно Вашего первоначального вопроса правильным является второй вариант, т.к. только в нем арматура заведена за сечение в котором она используется полностью на длину анкеровки, хотя в данном случае следует говорить о перехлесте. Сделайте работу строителей проще и у них будет меньше возможности ошибиться, за что они Вас и поблагодарят. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
1. Для d10 при прямом участке – 200, Rвн=50 => L=400, а то что радиусы для d10 и d12 – желательно одинаковые не обратил внимание. Если принять радиус по стержням d12, то получим: при Rвн=120, Lan=370 т.е. 0.925 Lan для d10 (арматура стоит с запасом), стержни d12 заанкерены в стене и плите. Условие: R>=10d(1-L/Lan) для обеспечения прочности бетона на смятие под стержнем, а класс бетона не учитывается!? В таких узлах я добавляю конструктивные стержни (перпендикулярно плоскости узла). 2. Строители много, чего не любят, и это не значит, что под них надо подстраиваться. 3. + 1
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
|||
|
||||
Не могли бы вы пояснить в каком случае следует говорить о перехлёсте (перепуске стержней,), а в каком о длине анкеровки?
|
||||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
7,4 не делали а вот 6,9 делали но по другому - переменной толщины. Дело не в арматуре плиты или стены - дело в работе УЗЛА. С точки зрения работы УЗЛА, арматура должна быть заведена на длину анкеровки за сечение в котором она используется с полным расчетным сопротивлением. Зона опирания плиты на стену то же является таким сечением. И рабочий шов тут ни причем - даже если все бы за один раз заливалось требования те же самые. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
|
|||
|
||||
Это я знаю )). Я имел ввиду в каком случае следует применять длину анкеровки, а в каком перепуск стержней при соединении двух элементов монолитной железобетонной конструкции. (Будет ли узел считаться жестким при заведении арматуры одной конструкции на величину анкеровки в другую или необходимо обеспечить передачу усилий посредством соединения арматуры обеих частей конструкции)
|
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161
|
Цитата:
А арматура колонны внахлест с этими выпусками-это перехлест. |
|||
|
||||
Я знаю что такое анкеровка, а что такое перепуск. Меня интересует вопрос соединения смежных элементов конструкции в жёстком узле. Например при соединении двух монолитных стен друг с другом (например буквой "Г"), т.е. каким образом соединить две стены в жёсткий узел. Арматуру одной стены завести на величину анкеровки в другую или соединительным стержнем на величину перепуска объеденить арматуру обеих конструкций.
|
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос про выделение | Alexidis | AutoCAD | 72 | 05.07.2011 16:47 |
Вопрос про Инвентор | Лекало | Прочее ПО от Autodesk | 7 | 20.05.2005 18:42 |
Вопрос про ТЕКСТ? | ilka_t | AutoCAD | 15 | 21.07.2004 11:00 |
Возник вопрос про масштаб. | Рогатин | AutoCAD | 4 | 18.02.2004 12:14 |