У кого есть опыт проектирования длинный высотных монолитных домов?
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,289

Проектируем высотное монолитное здание высотой около 80 м, длина 100м. Здание разрезано на температурные блоки (25,50,25м) температурным швом размером 50мм. Фундаментная плита на свайном основании, цельная (без разрезки), h=800мм, бетон В30. Столкнулись со следующей проблемой. По расчету получается , что из-за меньших осадок по краям здания, центральная часть садится больше, и верхушка здания как-бы смыкается. Это получается по расчету без учета этапности строительства.
Если же принять, что опалубка для каждого последующего этажа устанавливатеся с проектным зазором для температурного шва, то получается, что якобы к завершению возведения каркаса температурный шов все-таки сохранится, в то время,как продольный изгибающий момент в фундаментной плите в месте температурного шва накопится (но он воспринимаем). Но все это лишь рассуждения.

Кто сталкивался с подобной проблемой?

p.s. извините за ошибку в назавании темы. как исправить?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года

Последний раз редактировалось SerStar, 27.04.2009 в 17:19.
Просмотров: 20717
 
Непрочитано 27.04.2009, 23:02
#21
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от maestro Посмотреть сообщение

И, кстати, а что это- в СКАДе уже есть Монтаж? Сподобились?
Так точно. Сподобились. Режим МОНТАЖ уже в версии SCAD 11.3, но приобретать надо его за отдельную плату.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 08:53
#22
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от maestro Посмотреть сообщение
На мой намудохавшийся взгляд, главные проблемы вас ждут при расчете на ветровую пульсацию. Оба крайних блока нессиметричны, их закручивает от ветра. Это значит, что пресловутые и ненавидимые всеми конструкторами высотных зданий 0,08м/сек2 для крайних блоков будет проблематично достигнуть. Имхо.
можно попробовать соединить отдельные блоки системами типа HALFEN-DEHA Соединительная система для деформационных швов
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 09:51
#23
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


p_sh

Цитата:
можно попробовать соединить отдельные блоки системами типа HALFEN-DEHA Соединительная система для деформационных швов
Вряд ли:

Цитата:
Она дает возможность – в зависимости от варианта исполнения – осуществления горизонтальных движений в продольном направлении или в продольном и поперечном направлениях, которые возникают вследствие усадки, ползучести или температурных влияний.
ДШ невозможно замкнуть на горизонтальные перемещения- иначе это уже не ДШ будет.

Имхо, порезка все же, странная.
maestro вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 10:11
#24
Monolit-aga


 
Регистрация: 24.03.2009
Москва
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Я ЗА увеличение толщины фундаментной плиты, только как это обосновать?
Обосновать расчетом демонстрирующим уменьшение смыкания верхушек при утолщении плиты
Monolit-aga вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2009, 10:12
#25
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289


2 деформационных шва вызвано тем, что пополам здание не разрезать из-за архитектурных особенностей
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 10:35
#26
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Armin, Regby, причем тут осадочный шов? где я это говорил?

Я имел ввиду разрезку деформационном швом для предотвращения общего крутящего момента в протяженных высоких зданиях..это правило проектирования в динамике (здесь же ветер динамический) к основанию и температуре этот шов никакого отношения не имеет, они могут быть совмещены.

Regby, по перемещениям в продольном направлении шва=5 см не хватит! (спорю на мадеру)
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 10:38
#27
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Sid Barret, после схемки, выложенной в посте №12... я спорить уже ни о чем не буду здание представлялось несколько иным

Offtop: как там в крыму? клубника уже поспела?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 10:47
#28
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Regby это не спор, я просто освежил вам память немного деформационные швы бывают не только осадочные и температурные.



в Крыму сейчас на редиске сидят
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 10:55
#29
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Sid Barret, ты чего?

Цитата:
Armin, Regby, причем тут осадочный шов? где я это говорил?
Где я говорил, что ты говорил про осадочный шов?

Ответ #8 еще раз посмотри. Я там наоборот тебя защищал. )))

Offtop: По ходу сильно жарко там у вас ...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 11:56
#30
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Armin, извеняюсь, перегрелся
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 12:34
#31
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


kfrdfylf

Цитата:
2 деформационных шва вызвано тем, что пополам здание не разрезать из-за архитектурных особенностей
Тогда покупайте пару килограмм вазелина- и начинайте делать расчет на пульсацию . К тому времени, когда вам удастся добиться 0,08м/сек2 от всех 3х блоков, уверяю вас- поставленные вами в данном топике вопросы перестанут вас так сильно волновать

И все же, я бы не согласился на такую порезку. Их моего опыта, удержать по пульсации 25м здание при высоте 80м- очень непросто. ТАм будет _очень_ много стен. Попробуйте сделать расчет на пульсацию, после чего выставьте архитектору цену такого деления на блоки. Когда он увидит число предполагающихся стен- я думаю, он смягчится, как ошарашенный.
maestro вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 12:45
#32
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Этажей 16 - здание общественное. и не забывайте - основание свайное! ..
В то же время в #1 высота здания указана 80 метров. Как его определяли - по верху "шпиля", или в соотвествии с нормами, разделяющими здания высотой до и более 75 метров.
По поводу перемещений в месте ДШ. Указанные в нормах перемещения ( крен+перекос) верха каркаса максимальные, если иное не установлено или не определено по результатам расчета. В зданиях выше 75 метров перемещения (как и крены) устанавливаются в специальных техусловиях на проектирование.
Можно попытаться уменьшить часть пермещения конструктивными мероприятиями и окончательно принять не менее полученной по расчету.
P.S. А плиту можно принять и нулевой толщины, если предусмотреть перекрестные ленточные ростверки на 2, 3-х рядных сваях. В нашей практике на нашей геологии до 20-23 этажей - ростверки высотой 1,6-1,8 м, шириной 0,6-0,9 метра. В зависимости от сетки колонн жесткость может быть больше, чем у сплошного ростверка толщиной 0,9 метров при меньшем объеме бетона.

Последний раз редактировалось AMS, 28.04.2009 в 16:50. Причина: P.S.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2009, 14:01
#33
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289


высота здания (80 метров) в данном случае определяется только высотой монолитного каркаса
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 14:54
#34
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
А можно увидеть выдержку из СНиП про толщину фундаментной плиты? заказчик настаивал на тощине 400 ))))).
На самом деле нагрузка на колонну приходится 900тс, колонна 900*500, конечно плиты 800мм не хватает по продавливанию без поперечного армирования. Но для распределения сосредоточенных нагрузок на фундаментную плиту в подвальном этаже исключены отдельностоящие колонны путем введения монолитных стен между колоннами, и , вобщем, по продавливанию как бы проходит.
Я ЗА увеличение толщины фундаментной плиты, только как это обосновать? по идее, при увеличении жесткости плиты в 1.5раза, смыкание верхушки тоже уменьшится в 1.5 раза...

Просто хотел услышать мнение людей, проектировавших протяженные монолитные сооружения. Ведь, на сколько я понимаю, это рутинная проблема в таких зданиях
Насколько помнится, в такой конструкции толщина плиты должна просчитываться из условия продавливания головы свай, особенно крайних и угловых.
troja вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 15:23
#35
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


Кстати, только сейчас обратил внимание на ваши толщины.

400- это конечно идиотизм. 800- вам не хватит. Пробуйте около 1200. Обоснование очень простое- показываете распечатку армирования и говорите, что толщина 800- слишком мала по условиям конструирования. Если она, конечно на самом деле мала.
maestro вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 15:35
#36
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
высота здания (80 метров) в данном случае определяется только высотой монолитного каркаса
Высота здания определяется высотой от уровня планировки территории до уровня подоконника окна верхнего этажа дома.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 10:35
#37
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289


Посчитали конструкцию на плите 1200 мм - поведение каркаса не изменилось, горизонтальное смещение верхушки здания изменились на 1 %.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2009, 10:39
#38
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Посчитали конструкцию на плите 1200 мм - поведение каркаса не изменилось, горизонтальное смещение верхушки здания изменились на 1 %.
Ну с чего же ему было изменяться?
 
 
Непрочитано 14.05.2009, 11:32
#39
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


kfrdfylf , а Вы усилия в сваях смотрели ??? Чего то мне кажется , что при разбивкке куска грунта "на тяп ляп" усилия в угловых сваях будут неприменно зашкаливать .
С другой стороны , я бы швом полностью по высоте здание на разрезал , возможно до 3 или 4 этажа только (без расчета трудно сказать) , ну и в подвале бы понаставил стен побольше ... 25 этажей это вам не это ...
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 17:33
#40
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289


Цитата:
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
kfrdfylf , а Вы усилия в сваях смотрели ??? Чего то мне кажется , что при разбивкке куска грунта "на тяп ляп" усилия в угловых сваях будут неприменно зашкаливать .
С другой стороны , я бы швом полностью по высоте здание на разрезал , возможно до 3 или 4 этажа только (без расчета трудно сказать) , ну и в подвале бы понаставил стен побольше ... 25 этажей это вам не это ...
Что значит на "ТЯП-ЛЯП"? Да, усилия а угловых сваях выскакивают в 3 раза больше ожидаемых, в сваях по крайнему ряду - в 2 раза больше ожидаемых - но это же математические недостатки расчета. В нормативной литературе есть примечание, что получаемые на ЭВМ усилия в угловых сваях можно примать в 3 раза меньше, а в крайних в 2 раза меньше, чем получается по результатам расчета.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > У кого есть опыт проектирования длинный высотных монолитных домов?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Планшет, для работы в AutoCAD, у кого есть опыт? T-Yoke AutoCAD 26 03.12.2014 20:17
Плитка газонная - есть ли у кого нибудь опыт применения в обустройстве пешеходных зон Maria-Mirabella Прочее. Архитектура и строительство 3 14.10.2011 10:04
Московские организации, имеющие опыт проектирования высоток alle Прочее. Архитектура и строительство 15 15.05.2009 19:57
Перистальтические насосы, у кого есть опыт работы? T-Yoke Прочее. Архитектура и строительство 21 13.03.2009 07:13
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? хомяк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.12.2007 22:04