Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350

Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.11.2012, 20:23
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143

Собственно вопрос в проекте был заложен бетон В25, на стройку привезли и залили М300, чувствую что это бетон В22.5, а мне эту таблицу показывают, а там можно двояко понимать, кто меня может просветить где собака зарыта:

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: klass_marka.jpg
Просмотров: 5612
Размер:	68.1 Кб
ID:	91339  

__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 61023
 
Непрочитано 28.11.2012, 10:00
#21
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Воощет М 300 соотвествует промежуточному классу В 22.5
Вложения
Тип файла: pdf Марки бетона.PDF (171.8 Кб, 470 просмотров)
niisk вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 10:40
#22
white21579

инженер АСГ
 
Регистрация: 31.01.2012
UA
Сообщений: 21


niisk, в представленной Вами таблице не соответствие отклонений(последний столбик) относительно ГОСТ26633-91.

Последний раз редактировалось white21579, 28.11.2012 в 10:50.
white21579 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 11:56
#23
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
Воощет М 300 соотвествует промежуточному классу В 22.5
Еще один волшебник))) откуда вы все эти таблички берете Повторю еще раз - ничего ничему не соответствует!!
BoT вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 12:06
#24
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
Повторю еще раз - ничего ничему не соответствует!!
почему же?
Например класс бетона по прочности B22,5 можно считать равносильным ближайшей марки бетона по прочности M300
Один в один конечно не соответствует, но они близки по прочности на сжатие!
nikx вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 12:14
#25
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


все эти таблицы, которые тут не раз уже представлялись, соответствует действительности только лишь при обеспечении коэффициента вариации, который, как уже тут неоднократно звучало:
Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Коэффициент вариации 13,5% мне на нашем местном заводе ЖБИ подтверждали.
вот Arminу его подтвердили - он может этой табличкой пользоваться. Но в реальности этот коэффициент, равный 13,5, является средним по стране.
BoT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2012, 12:15
#26
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


мне сказали что на бетонном узле специально занижают марку по документам чтобы подзаработать, может тут собака,
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 12:20
#27
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Может, немного наивный вопрос. При СССР коэффициент вариации вроде как был узаконен. Не более 0,135. А если завод добивался меньшего коэффициента вариации, то даже экономил на цементе. И вроде как для всех заводов и РБУ так было (наверное). А теперь как? Отменили что ли? Не будет же проектант или прораб каждый раз в зависимости от поставщика пересчитывать?
Offtop: Представляю себе выражение лица прораба, когда проектант во время авторского надзора спросит его о коэффициенте вариации получаемого бетона (а ещё лучше о дисперсии и матожидании)
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 12:25
#28
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Ниразу не наивный
Каждая поставка смеси должна быть с документам, где этот коэффициент, в том числе, должен быть прописан.
Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Представляю себе выражение лица прораба, когда проектант во время авторского надзора спросит его о коэффициенте вариации получаемого бетона
пренебрежение - штука не хорошая, плодит кучу проблем и головных болей
Offtop: В одном из последних объектов на обследовании после обработки результатов оказался коэффициент вариации чуть больше 5%, что нам при поверочных расчетах позволило принять более высокий класс бетона чем заложено в проекте
Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
мне сказали что на бетонном узле специально занижают марку по документам чтобы подзаработать, может тут собака,
от того, в каком месте Вы пропустили запятую, будет очень много всего зависеть
BoT вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 12:59
#29
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


dextron3 как определяется класс бетона см вложение
Вложения
Тип файла: doc Класс бетона.doc (33.5 Кб, 476 просмотров)
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 17:11
#30
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Если конкретно отвечать - то таблица, указанная в теме не дает прямого соответствия марки бетона и класса бетона. Она лищь говорит об отклонениях конкретной марки бетона от конкретного (ближайших 2) класса бетона. Так, согласно этой таблицы бетон марки 350 гарантирует соответствие бетону B25 "с запасом" 6,45%. В то же время бетон марки М300 может быть признанным бетоном класса B20 (согласно СНиП), либо же бетоном B22,5, если расчетное применение такого допустимо.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 18:40
#31
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Если конкретно отвечать - то таблица, указанная в теме не дает прямого соответствия марки бетона и класса бетона. Она лищь говорит об отклонениях конкретной марки бетона от конкретного (ближайших 2) класса бетона. Так, согласно этой таблицы бетон марки 350 гарантирует соответствие бетону B25 "с запасом" 6,45%. В то же время бетон марки М300 может быть признанным бетоном класса B20 (согласно СНиП), либо же бетоном B22,5, если расчетное применение такого допустимо.
Цитата:
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
Один в один конечно не соответствует, но они близки по прочности на сжатие!
Нихрена себе пельмени. Мне плохо. Так как всё-таки проектанту бетон в расчёт закладывать? А как прорабу принимать бетон? Сколько эта сволочь несёт? Что теперь, для того чтобы ночью принимать бетон на заливку, прорабу надо быть к.т.н?
Блин, пойду сегодня вечером домой, поймаю мента и убью. А потом надо что-нибудь сжечь.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 08:07
#32
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Так как всё-таки проектанту бетон в расчёт закладывать? А как прорабу принимать бетон? Сколько эта сволочь несёт? Что теперь, для того чтобы ночью принимать бетон на заливку, прорабу надо быть к.т.н?
Проектировщику надо брать прочность из норм по проектированию, а прорабу заливать только тот бетон, на который есть паспорт, в котором указан класс бетона
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 11:37
#33
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от white21579 Посмотреть сообщение
niisk, в представленной Вами таблице не соответствие отклонений(последний столбик) относительно ГОСТ26633-91.
этот гост отменен какбэ)

Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
Повторю еще раз - ничего ничему не соответствует!!
ага, именно так
niisk вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 14:05
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
...Представляю себе выражение лица прораба, когда проектант во время авторского надзора спросит его о коэффициенте вариации получаемого бетона ...
Представьте выражение лица диспетчера РБУ, когда Вы по телефону (после приемки и укладки бетонной смеси) спросите о стандарте, по которому описана в накладной (МХХХ) отгруженная продукция.
Цитата:
этот гост отменен какбэ
ТЭ:
Цитата:
ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)
Вид документа:
ГОСТ от 16.05.1991 N 26633-91
Принявший орган: Госстрой СССР
Статус: Действующий
Тип документа: Нормативно-технический документ
Дата начала действия: 01.01.1992
Опубликован: официальное издание, М.: Издательство стандартов, 1992 год
Дата редакции: 25.12.2006
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 14:18
2 | #35
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


есть бетон, а есть бетонная смесь. на бетонную смесь свой ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия (действует с 01.01.2012)
и в спецификациях надо указывать именно его
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 14:52
#36
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
есть бетон, а есть бетонная смесь. на бетонную смесь свой ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия (действует с 01.01.2012)
и в спецификациях надо указывать именно его
swell{d}, ты путаешь. Бетон - конечный продукт, результат схватывания и затвердевания бетонной смеси. Поэтому в ПРОЕКТЕ (в рабочке) в спецификации указывать нужно материал конструкции - БЕТОН. А вот подрядчик заказывает с завода БЕТОННУЮ СМЕСЬ (3.1 бетонная смесь: Готовая к применению перемешанная однородная смесь вяжущего, заполнителей и воды с добавлением или без добавления химических и минеральных добавок, которая после уплотнения, схватывания и твердения превращается в бетон.)
Далее, по приходу на площадку
2.5. Бетонную смесь принимают по ГОСТ 7473.
Если всё в порядке, то укладывают в конструкцию.
2.6. Прочность бетона контролируют и оценивают по ГОСТ 18105.
После набора прочности бетоном его проверяют по п.3. Методы контроля ГОСТ 26633-91. Если всё соответствует - получился бетон с проектными характеристиками.

Если указать в спецификации материал конструкции - бетонная смесь, то ничего ужасного не случится конечно. Просто над вами будут смеяться строители. Типа: "ох уж эти инженеры... Хотят горшок из необожженной глины..."
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 14:58
#37
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ТЭ:
добрый человек, сделай милость .... вернее две
1. выруби капслок - на школяра смахиваешь
2. завязывай с написанием цитат .... не смешно, ей богу
+както так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.JPG
Просмотров: 427
Размер:	202.1 Кб
ID:	91482  
niisk вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 15:05
#38
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
действует с 01.01.2012)
и в спецификациях надо указывать именно его
Повеситься можно. Пойду в ПТУ, блин. Сразу же обзвонил трёх знакомых, никто ни ухом, ни рылом. Этого же практически никто не знает даже из проектантов, про прорабов вообще молчу.
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 15:05
#39
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Я в спецификациях указываю то, что нужно заказать для устройства специфицируемого объекта. А получить я хочу бетонную смесь, а не
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Бетон - конечный продукт, результат схватывания и затвердевания бетонной смеси
Требования к конечному продукту установлены в общих указаниях на листе общих данных - там да, ГОСТ на бетон. Но в спецификации - данные для заказа.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 15:14
#40
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Полезная информация про бетонную смесь, будем обсуждать.
niisk, окстись.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитные столбчатые фундаменты под стальные колонны. Можно ли применить бетон класаа В7,5 и если нет, то почему? pantikopei Основания и фундаменты 10 10.02.2011 04:14
Цементно-песчаный раствор м300 и м350 shevtsov_maxim Технология и организация строительства 27 03.08.2010 15:07
Почему трескнул бетон? dextron3 Железобетонные конструкции 57 23.10.2008 16:03
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16