Схема подключения отопления при собственном источнике энергии
Химки
Регистрация: 11.05.2007
Сообщений: 152
|
||
Просмотров: 1539
|
|
||||
Регистрация: 11.05.2007
Химки
Сообщений: 152
|
Согласен, но не в рамках форума. Прошу рассматривать этот вопрос как общий. Переформулирую вопросы под общий случай:
1. Имеются ли нормативные требования, не позволяющие выполнять зависимое подключение отопления и теплоснабжения при собственном источнике теплоснабжения (газовая котельная)? В случае с сетевиками, способ подключения указан в их ТУ, а в нашем случае кто и на основании чего его определяет? 2. Водоподготовка для котла, отопления и теплоснабжения может быть единой (одинаковые характеристики теплоносителя)? Только при этом условии, насколько понимаю, уместно говорить о зависимом подключении, в принципе. Пока интересует принципиальная возможность/невозможность с т.з. норм и физики. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,543
|
Насколько мне известно, запретов нет даже при чужом источнике теплоснабжения. Все определяется ТУ. Лет 10 назад проектировали ФОК, подключенный по зависимой схеме к тепловым сетям. Он уже построен.
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,386
|
Для начала уточним, что такое зависимая и независимая схема присоединения систем отопления.
При зависимой схеме во внутренние системы отопления поступает вода из тепловой сети. Так присоединены большинство существующих зданий в России. Внутренние системы гидравлически зависят от наружной сети. Недостаток в том, что в особых гидравлических режимах в ИТП может понадобиться установка "подкачивающих" или "откачивающих" насосов. Независимая схема присоединения предназначена для гидравлической изоляции систем отопления от сетей. В ИТП устанавливаются подогреватели, которые нагреваются водой из теплосети, а внутри зданий циркулирует собственная вода. Для реализации независимой схемы необходимо много оборудования: два отопительных водоподогревателя; собственные сетевые и подпиточные насосы; расширительный бак; куча дополнительной арматуры и регуляторов. Также обязательными становятся подогреватель ГВС, повысительные и циркуляционные насосы для ГВ. Недостаток независимой схемы - дороговизна, необходимость квалифицированного обслуживания, а главное - зависимость от электроснабжения. Нет "света" несколько часов - отопление накрылось. Выбор схемы присоединения десятки лет регулировался СНиП по тепловым сетям. Сейчас это СП124, но там тоже самое - независимою схему допускается применять для зданий 12 этажей и выше, а также если независимое присоединение обусловлено гидравлическими режимами тепловой сети. Однако же сейчас "всё на продажу", включая ученых. Для независимой схемы требуется много дополнительного оборудования, которое поставляет фирма "принца датского". И у нее голубая мечта - заставить перевести все системы отопления в России на независимую схему. Для этого потребовалось изменить нормы. К СП по тепловым сетям им не подобраться - там суровые мужики из большой энергетики. А вот авторы СП 60 по отоплению видимо более слабы на это самое. В СП 60 2012 года ими порекомендовали записать Цитата:
Однако "не все в деревне дураки". Инженерное сообщество на это не повелось, трактовку "как правило" делать у нас умеют. Посколько разработчики СП 60 "не оправдали оказанного им высокого доверия", СП 60 в 2016 году снова был пересмотрен. Теперь основным разработчиком, уже не скрываясь, выступило ООО "Данфосс". И в СП 60.13330.2016 вписали: Цитата:
Однако недобитые инженеры не унимались. На форуме АВОК была развернута большая дискуссия, на которую даже вытянули одного из авторов СП 60. На множестве примеров (включая случаи разморозки независимых систем) была доказана и техническая глупость и коррупционность таких формулировок. Да и вообще схемы присоединения не предмет ведения СП60. Было обещано изменить одиозные формулировки. И исключить диктат по схемам присоединения. Но снова спонсоры не позволили отступать от "генеральной линии". Уже в СП60.13330.2020 записали: Цитата:
У автора темы собственный источник? Вот и надо обычную зависимую схему делать. И подогреватель ГВС тоже в котельной. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.05.2007
Химки
Сообщений: 152
|
Спасибо за развернутые пояснения, особенно за п.6.1.3 СП60.
Переходим от сетевого источника к собственному. На основании логики, в целях экономии, предложил рассмотреть вопрос зависимого подключения, за что был обозван "Чудаком на букву М". Но уязвленное самолюбие требует сатисфакции, вот и ищу нормативное обоснование своему предложению, насколько оно противоречит/не противоречит нормам, здравому смыслу и законам физики. А что с водоподготовкой с т.з. наполнения "присадками", не качества? Нужно ли что-то добавлять и если да, то имеются ли какие-то ограничения по применению определенного оконечного оборудования (радиаторы, АВО, вент. установки, воздушные шторы и пр.), которое "боится" воды из котла? |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,386
|
Цитата:
Водоподготовка определяется качеством исходной воды - жесткость, сухой остаток, содержание железа. Только в некоторых северных реках вода такая мягкая, что можно избежать водоподготовки. Схем водоподготовки много. Иногда можно использовать простые противонакипные магнитные устройства (ПМУ), иногда Na-катионирование. Обычно стараются применять блочные установки. В СП 89 по котельным указано: Цитата:
Но сначала надо определиться с мощностью автономной котельной (до или более 360 кВт), чтобы классифицировать, какие нормы на нее распространяются. СП 281 до 360 кВт, СП 89 свыше 360 кВт. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прпокладка лежанки отопления и теплотрассы в одном канале | alexeylapshin | Отопление | 5 | 02.06.2021 15:43 |
Нужна схема подключения охранных извещателей через клеммную коробку | Инзиля | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 02.09.2010 15:29 |
Схема подключения приточной вентиляции с канальными нагревателями | MARY10 | Инженерные сети | 4 | 13.07.2010 10:18 |
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире | DMX | Лира / Лира-САПР | 26 | 06.03.2008 23:17 |
Схема отопления для 9ти этажного дома | dextron3 | Отопление | 2 | 02.03.2008 16:33 |