Расчет фундамента под башенный кран LIEBHERR на анкерах
Динуля
 
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 15

Добрый день, уважаемые коллеги!
Может кто имел дело с расчетом такого фундамента. Заказчик предоставил частичную информацию, есть нагрузки от крана и есть пример расчета, но в том примере даны формулы и сразу ответ, а где брать эти коэффициеты непонятно. Все по немецким стандартам. Буду благодарна, если кто-нибудь скинет любую информацию

Вложения
Тип файла: doc Doc1.doc (77.5 Кб, 4475 просмотров)


Последний раз редактировалось Динуля, 20.08.2010 в 11:48. Причина: загрузка вложения
Просмотров: 53592
 
Непрочитано 12.01.2011, 06:42
#21
Leonid1

Інженер-конструктор
 
Регистрация: 11.02.2005
Беларусь
Сообщений: 37


Модель в ING+2008 (или 2007)
Вложения
Тип файла: rar FEM.rar (436.5 Кб, 1462 просмотров)
Leonid1 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2011, 15:24
#22
str747


 
Регистрация: 17.01.2010
Сообщений: 54


Leonid1, спасибо большое за схемки, kran_1.fea схема понятна, подбор фундамента, а kran.fea ? что за рама на фундаменте, секция крана и для чего она? кстати у Вас по мойму маленькая закраевая зона грунта, на 3-4 м надо увеличить, что бы перемещения вертикальные грунта по краям пришли в ноль! я пересчитал, фундамент маленький и нагрузки небольшие поэтому изменения небольшие- положительные ушли, а отрицательные стали 34мм.
str747 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2011, 11:08
#23
Leonid1

Інженер-конструктор
 
Регистрация: 11.02.2005
Беларусь
Сообщений: 37


Не помню для чего схема kran. Этому расчету года 3.
Насчет увеличения закраевой зоны - согласен. Но удобнее это сделать не увеличением основания, а заданием в свойствах слоистого основания расширяющегося цилиндрического основания. Тогда можно задавать только сам фундамент.
Leonid1 вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2012, 10:47
#24
TOLL


 
Регистрация: 08.06.2012
Сообщений: 1


[quote=Leonid1;613218]Приходилось считать и проектировать фундамент под Liebherr 132 EC-H 8 Litronic на башне 132 HC.
В прилагаемом архиве чертежи и экселевский файл для расчета.


Буду очень признателен если просвятите меня: почему в прилагаемом экселевском файле величина предельного эксцентриситета определяется как 1/3L (а не 1/6L как это требует соответствующая нормативная документация для недопущения отрыва подошвы фундамента). Это ошибка или я что-то где-то недосмотрел. Заранее спасибо всем откликнувшимся!
TOLL вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 14:26
1 | #25
ipiran

ген.директор/инженер-технолог нефть, газ (добыча, подготовка, транспорт, переработка)/ППР/ППРК
 
Регистрация: 03.03.2010
Тюмень
Сообщений: 11


Для полного развернутого понимания предлагаю вникнуть в следующее руководство
ipiran вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 15:20
1 | #26
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,314


Наша организация в Новосибирске запроектировала более 50 фундаментов под разные краны и связи к этим кранам.
Проектируем только по РОССИЙСКИМ нормам. В наших НД всё понятно, вопросов с коэффициентами не возникнет.
Для расчета фундамента крана Вам необходимо иметь: геологию, паспорт крана с подписанными заказчиком нагрузками, схему расположения фундамента, способ крепления крана к фундаменту. Четко определите невыгодные комбинации нагрузок, форму фундамента (чаще всего крест или квадрат).
Решите будет ли Ваш фундамент на естественном основании или на сваях.
По паспорту крана определите как будут приложены нагрузки (кстати, кран может оказаться с подкосами). Определите мин. размеры в плане и толщину фундамента, посадите фундамент относительно здания.
Совет: не допускайте работу фундамента на отрыв или работу свай на выдергивание (избежите головной боли и повысите надёжность ваших решений).
Расчет тела фундамента выполняйте по железобетонному СНиПу.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 05.01.2014 в 20:51.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 16:07
#27
ipiran

ген.директор/инженер-технолог нефть, газ (добыча, подготовка, транспорт, переработка)/ППР/ППРК
 
Регистрация: 03.03.2010
Тюмень
Сообщений: 11


Ну вообще то для башенных кранов всегда принимается самой невыгодной комбинацией - максимальная ветровая региона на наветренную площадь в нерабочем состоянии.....какая может быть более невыгодной?
ipiran вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2014, 20:02
#28
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,314


Цитата:
Сообщение от ipiran Посмотреть сообщение
Ну вообще то для башенных кранов всегда принимается самой невыгодной комбинацией - максимальная ветровая региона на наветренную площадь в нерабочем состоянии.....какая может быть более невыгодной?
Ветер не причем. Работа крана при определенных скоростях ветра не допускается. Нагрузки от допустимых скоростей ветра учтены в предлагаемых комбинациях для всех режимов работы крана.
В нерабочем состоянии кран ведет себя как флюгер (кран запрещено стопарить).
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 05.01.2014 в 22:21.
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2014, 07:56
#29
ipiran

ген.директор/инженер-технолог нефть, газ (добыча, подготовка, транспорт, переработка)/ППР/ППРК
 
Регистрация: 03.03.2010
Тюмень
Сообщений: 11


Ну наверное Вы правы. А ПКТИпромстрой в своих расчетах ошибаются говоря что наибольшие нагрузки в узлах крепления кранов возникают в нерабочем состоянии. Естественно что при достижении определенного скоростного напора ветра эксплуатация крана запрещается, что механизм поворота башни (стрелы) должен быть расторможен......все с Вами понятно. Молитесь чтобы в местах где Вы считали связи и фундаменты не было штормовых ветров пока стоят краны за которые Вы как проектировщики несете ответственность.

----- добавлено через ~23 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Ветер не причем. Работа крана при определенных скоростях ветра не допускается. Нагрузки от допустимых скоростей ветра учтены в предлагаемых комбинациях для всех режимов работы крана.
В нерабочем состоянии кран ведет себя как флюгер (кран запрещено стопарить).
Тупо расчетную схему по которой Вы считали принимая как самую экстремальную сравните со схемой от максимальной ветровой нагрузки района эксплуатации
ipiran вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2014, 11:51
#30
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,314


Цитата:
Сообщение от ipiran Посмотреть сообщение
Тупо расчетную схему по которой Вы считали принимая как самую экстремальную сравните со схемой от максимальной ветровой нагрузки района эксплуатации
Желания нет и смысла не вижу. В паспорте крана все нагрузки подробно описаны. А если нет паспорта крана, то не стоит браться за проектирование...
Если смотреть статистику, то практически все аварии из-за нарушений эксплуатации крана.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2014, 00:49
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,602


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Проектируем только по РОССИЙСКИМ нормам. В наших НД всё понятно, вопросов с коэффициентами не возникнет.
- какие это нормы? Если Вы используете нормы обычных строительных конструкций (для зданий и т. п.), то не уверен, что это допускает область их (норм) применения. Это по сути область машиностроения.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2014, 12:37
#32
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,314


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Это по сути область машиностроения.
Фундаменты под оборудование - это не машиностроение.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2014, 23:09
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,602


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
В паспорте крана все нагрузки подробно описаны.
- К примеру: в паспорте дана нормативная нагрузка (только не думаю, что там указано, что она нормативная или расчётная, и есть ли у них вообще понятия "нормативная" и "расчётная"), тогда берём по нашим нагрузкам и воздействиям коэффициент надежности по нагрузкам 1,2. Вспоминаем, что значительную часть в этих нагрузках составляет ветер, но у ветра КНН уже 1,4, как быть?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2014, 20:34
#34
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,314


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Вспоминаем, что значительную часть в этих нагрузках составляет ветер
Нет, не ветер.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 10:00
#35
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,262


Всегда считал, что наибольшие отрывные усилия в заделке крана возникают при остановке крана, но при пиковых ветровых нагрузках.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 20:11
#36
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,314


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Всегда считал, что наибольшие отрывные усилия в заделке крана возникают при остановке крана, но при пиковых ветровых нагрузках.
Ветер учтен в тех нагрузках, которые даны в паспорте. Кстати, многие краны запрещено эксплуатировать при скоросте ветра более 12м/с, а это далеко не пиковая нагрузка. У некоторых кранов (в том числе и у иностранных) есть ограничения по применению в зависимости от НАШИХ ветровых райнов.
И еще, к примеру груз на вылете 50...60м разве даст меньшее усилие чем ветер?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 22:32
#37
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,426


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
груз на вылете 50...60м
Ну так он и будет менее 300 кг.

Вы тут спорите про конкретную ситуацию-расчёт.РР с конкретным краном, ветром и грузом или флудите, как я ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2015, 18:19
#38
Zorgy

Проектировщик
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 99


Добрый день, товарищи форумчане.

Для разъяснения вопросов, связанных с тем, какое состояние у крана более опасное (нагруженное) - рабочее, или нерабочее - советую обращаться к паспортным данным конкретного крана, а не абстрактно. Так как большинство кранов имеет бОльшие нагрузки на основание в нерабочем состоянии. существуют и такие, у который рабочее состояние вызывает бОльшие нагрузки...

Касательно грузоподъемности крана...на 50 - 60 м вылета грузоподъемность может вполне превышать тонну - все зависит от модели крана. Кроме того, не следует забывать о динамических нагрузках при поднимании и опускании груза (особенно момент начала движения). Вообщем, нагрузками не советую заморачивать себе голову - всё уже посчитали за Вас производители техники - нужно лишь пользоваться их данными.
Zorgy вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2015, 07:36
#39
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,602


Цитата:
Сообщение от Zorgy Посмотреть сообщение
нужно лишь пользоваться их данными.
- логично, но для какого ветрового давления даны нагрузки и какое приведено значение нормативное или расчётное, если нормативное, то какой гамма_f?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2015, 08:11
#40
Zorgy

Проектировщик
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- логично, но для какого ветрового давления даны нагрузки и какое приведено значение нормативное или расчётное, если нормативное, то какой гамма_f?
Для чего такие заморочки? Изготовитель оборудования дал максимальные нагрузки. Для чего ему давать непонятные нагрузки при непонятных условиях, просто так что ли? Давайте тогда еще проверим опрокидывающий момент - вдруг производитель посчитал его не с максимальным грузом?... а при подсчете вертикального давления, вдруг он учёл массу машиниста крана 60 кг....а не 80 и не 100?..

Отталкиваясь от вышесказанного, получаем истину: "Не ищи (не создавай) проблему там, где её нет".
Zorgy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет фундамента под башенный кран LIEBHERR на анкерах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундамента башни связи Skameyker Основания и фундаменты 27 10.01.2014 14:29
Расчет анкерного фундамента S-Y Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.01.2011 16:41
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
Расчет фундамента под консольный кран Believer Основания и фундаменты 8 28.01.2010 13:17
Расчет фундамента около оврага! Альберт Расчетные программы 2 03.08.2009 21:24