| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
22.03.2007, 16:53 | #1 | |
Рассчет ленточного фундамента
строительство
сейсмозона
Регистрация: 24.02.2007
Сообщений: 34
|
||
Просмотров: 7077
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.02.2007
Киев
Сообщений: 85
|
Если есть подвал - значит dь не может быть равно нолю. Для фундаментов под внутренние стены отметка поверхности принимается по ближайшему сечению, которое учитывает отметки поверхности грунта с двух сторон (ближаешее сечение по внешней стене) :idea:
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 24.02.2007
сейсмозона
Сообщений: 34
|
Я предполагал что наличие грунта около стен подвалов создает доп. давление на уровне подошвы, препятствует деформированию толщи грунта и выпиранию из-под подошвы ,
и увеличивает расчетное сопротивление грунта основания, что и следует из рассчета. А если так как Вы говорите, то мне непонятно роль этого размера (dь ) для случая внутренней стены подвала. В чем разница фундамента под внутреннюю стену подвала от фундамента под стены здания без подвала? |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.02.2007
Киев
Сообщений: 85
|
Цитата:
Разница в расчете R для подвальной и безподвальной части здания в d1: "d1 - глубина заложения фундаментов бесподвальных сооружений от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала, определяемая по формуле..." "db - глубина подвала - расстояние от уровня планировки до пола подвала, м" (См. прикрепленный файл) Цитата:
[ATTACH]1174659067.zip[/ATTACH] |
|||
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
valerij_konstr
Цитата:
посмотрите "Пособие по проектированию оснований ЗиС", стр.103, п.2.176, 5 абзац.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Подниму старую тему.
Вопрос тот же, например считаю расчетное сопротивление основания фундамента под среднюю колонну паркинга. Вокруг вообще с трех сторон по периметру жилые секции. Раньше в СНиП было это ограничение, что для здания шириной >20м глубине подвала db=0 и расчет ведем как для бесподвального здания с глубиной заложения от пола. В новом СП данной фразы нет. Прошу поделиться опытом кто как считает. Благодарю!
__________________
набираюсь опыта:drinks: |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 180
|
Присоединяюсь к вопросу. Исчезло серьезное ограничение. Непонятно, это опечатка в новых нормах, или они пересмотрели отношение к этому моменту. И что имеется в виду в данном случае под понятием "уровень планировки", естественный уровень планировки, или проектируемый уровень планировки?
Последний раз редактировалось ALEKSEMANDR, 26.08.2015 в 12:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215
|
Если колонна находиться внутри подвала то нужно считать как для бесподвальных помещений db=0 d1=глубина заложения от пола подвала.
Если стена или колонна у края подвала, тогда нужно смотреть на ширину подвала больше или меньше 20м. ИМХО Уровень планировки - это всегда проектируемый уровень грунта И есть еще уровень природного рельефа, но он для расчетного сопротивления грунта не важен (для осадки важен). Он важен для определения несущей способности свай. Последний раз редактировалось Skiv, 07.02.2017 в 05:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Убрать просто db*на вес грунта является не корректным, поскольку коэф-ты Мi в формуле расчетного сопротивления приняты для гор. поверхности грунта.
Влияние пригруза перестает быть на расстояниях более 20*ширину подошвы фундамента, в взаимовлияние фундаментов увеличивает R. |
|||