Сообщений: 6,059
|
В учебниках и пособиях везде нарисован этот узел и предлагается всю опорную реакцию второстепенной балки передавать на главную этой подвеской и бетоном нижней части. То есть следуя этим рекомендациям, равной высоты балки запрещены. Хотя по факту конечно нагрузка будет передаваться всем сечением и главную балку надо проверять на срез полной высоты сечения - обычный расчёт на Q.
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Есть такое понятие, как отрыв. Почитайте учебники. Там подробно расписано. И примеры расчета есть.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 948
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Еще раз. Балка главная и второстепенная монолитные (не сборные). |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 948
|
Но вот как вариант, что из-за этого в этом пункте предлагают ставить именно хомуты, на случай того, если на поперечку стоят шпильки.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Из того, что если они будут различается на 100мм, хомуты просто не включатся в работу и 100мм бетона будут удерживать второстепенную балку (по вашему). |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 27.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 22
|
Установите дополнительные хомуты вплотную к расчетным, если условия стесненные, также можно дополнить узел отгибами (подвесками), при необходимости, или обойтись только ими, все зависит от нагрузок. Опять же если посмотреть старые пособия и литературу можно сделать вывод, что при одинаковой высоте главной и второстепенной балки хомуты будут работать на очень ограниченном участке и вариант с отгибами (подвесками) предпочтительнее.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619
|
Цитата:
Я правильно прочитал вас, что не вся высота сечения (даже растянутая) считается на наклонную трещину ? Не Qb=b*h0*... ? Для неразрезных балок в этом месте сжатой зоны может и не быть... Ну теоретически...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел стыковки балок сборно-монолитного пояса | guliya | Железобетонные конструкции | 1 | 13.01.2019 17:33 |
Как выполнить расчет шарнирного узла сопряжения главной и второстепенной балок | максим 89 | Металлические конструкции | 42 | 20.04.2016 18:19 |
Возможен ли такой узел крепления второстепенной балки? | rain_day | Металлические конструкции | 29 | 05.11.2013 17:06 |
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. | rzinnurov | Мономах | 12 | 16.10.2011 20:37 |
Поперечное армирование высоких балок. | bananillo | Железобетонные конструкции | 17 | 03.08.2011 21:31 |