Применимо ли СП 388.1311500.2018 для объектов не религиозного назначения?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.11.2022, 19:31 #1
Применимо ли СП 388.1311500.2018 для объектов не религиозного назначения?
vdavydov1993
 
Регистрация: 29.11.2022
Сообщений: 4

Добрый вечер!)
На данный момент проект проходим экспертизу проекта объекта культурного наследия.
Замечания у эксперта именно на те предметы которые являются предметом охраны. Например: деревянная стропильная система, деревянный карниз, деревянная терраса при входе, деревянные перекрытия.
Вопрос к тому что не пойму как ответить ему на это замечание, есть СП 388.1311500.2018 в котором прописанно про ОКН религиозного назначения, но у нас объем не религиозного назначения.
Может даст мне кто пояснения, можно ли применять этот СП к данному объекту?
Есть ли еще какая то регламентная документация относящаяся к ОКН исключающая затрагивание предмета охраны?
Или все таки получение СТУ не избежно?
Заранее благодарю откликнувшихся!)
Просмотров: 1239
 
Непрочитано 29.11.2022, 21:35
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Цитата:
Сообщение от vdavydov1993 Посмотреть сообщение
Вопрос к тому что не пойму как ответить ему на это замечание, есть СП 388.1311500.2018 в котором прописанно про ОКН религиозного назначения, но у нас объем не религиозного назначения.
Так и ответить: объект не подпадает под действие данного СП.
Offtop: Вообще-то, в ЗнП должен быть перечень нормативных документов, требования которые должны соблюдаться в проекте. СП 388 там есть?
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2022, 09:11
#3
vdavydov1993


 
Регистрация: 29.11.2022
Сообщений: 4


Так я в курсе что не попадает, вопрос в другом.
vdavydov1993 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2022, 10:04
1 | #4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Вопрос Вы задали: как ответить на замечание эксперта.
Цитата:
Сообщение от vdavydov1993 Посмотреть сообщение
Вопрос к тому что не пойму как ответить ему на это замечание, есть СП 388.1311500.2018 в котором прописанно про ОКН религиозного назначения, но у нас объем не религиозного назначения.
Второй вопрос:
Цитата:
Сообщение от vdavydov1993 Посмотреть сообщение
Может даст мне кто пояснения, можно ли применять этот СП к данному объекту?
Ответ - нет.
Если норм именно на Ваш объект нет, то, действительно, нужны СТУ.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2022, 10:11
#5
vdavydov1993


 
Регистрация: 29.11.2022
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Вопрос Вы задали: как ответить на замечание эксперта.

Второй вопрос:
Ответ - нет.
Если норм именно на Ваш объект нет, то, действительно, нужны СТУ.
Да я этот СП в пример привел. Что там есть отличные фразы, что предметы охраны затрагивать нельзя и даны исключения, но только для ОКН религиозного назначения.
Он даже просит обшить карниз металлом, который сильно изменит архитектурный облик ОКН. А там замечу, кобылки вырезные.
Спасибо за совет, но не уже ли здесь выход только СТУ?
а есть какая то упрощенная форма СТУ? Может как то можно потратить меньше времени и денег на это все?
vdavydov1993 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2022, 10:32
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710


Тогда я Вас не понял сразу, подумал, что эксперт требует соответствия с СП 388. Судя по всему, у Вас по пожарной части вопросы? Про упрощенные СТУ по пожарке (да и не по пожарке) мне ничего не известно.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2022, 10:54
#7
vdavydov1993


 
Регистрация: 29.11.2022
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Тогда я Вас не понял сразу, подумал, что эксперт требует соответствия с СП 388. Судя по всему, у Вас по пожарной части вопросы? Про упрощенные СТУ по пожарке (да и не по пожарке) мне ничего не известно.
Спасибо что откликнулись
vdavydov1993 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Применимо ли СП 388.1311500.2018 для объектов не религиозного назначения?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учет выдергивающих (ветровые, крановые и т.п.) нагрузок в расчетной нагрузке на сваю при проверке условия устойчивости свайных фундаментов на действие касательных сил морозного пучения по СП 24 Атрибут Основания и фундаменты 58 11.04.2022 06:29
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? Acerzx Металлические конструкции 11 15.07.2021 22:15
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 18 22.02.2016 11:32
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50