| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.08.2014, 14:49 | #1 | |
Расчет нагрузки на ж/б перемычки и подбор их по серии
архитетор
воронеж
Регистрация: 05.10.2013
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 20109
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Тогда зачем Вам собирать нагрузки на перемычки? Этим обычно ни начинающие, ни заканчивающие архитекторы не занимаются, для этого есть специально обученные люди.
Там ничего сложного, все описано в СНиПе в пределах 2 абзацев. Кладка летом отличается от кладки зимой тем, что раствор между кирпичами сразу застывает, а зимой вода в нем замерзает и оттаивает только к весне. Соответственно, зимняя кладка на этом растворе хреново держится поначалу (да и после - тоже хуже). |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Бред. Я тоже могу сказать. Вот ты сказал, что все в двух обзацах СНиПа, а девушка решит, что и про крышу все в двух абзацах СниПа. Из твоей логики следует лишь один вывод - не давать советов. Однако наблюдая твою форумную плодовитость в плане сообщений (уже больше, чем у меня, хотя я зарегистрировался на 3 года раньше) - отмечаю твою непоследовательность. То бишь советы давать нельзя, но из тебя они так и прут. Или советы можно давать только тебе, потому что ты "с дипломом - значит инженер"?
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нитонисе, советы можно давать только тем, кому они не навредят. А ты даешь советы только коттеджестроителям и тем, кто вообще не в теме. Я же стараюсь наоборот. По-разному видим форум. Для меня он - способ закрывать пятна в знаниях путем взаимообмена этими знаниями, а также - просто идеями, мыслями и решениями. Для тебя - пункт раздачи хлеба неимущим.
Вот и вся разница. |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204
|
irena9099, значит так, бери СНиП II-22-81* (СП 15.13330.2012), там ищи раздел "Перемычки и висячие стены" и читай.
И дальше уже спрашивай, что конкретно непонятно. Так, думаю, дело пойдёт. Также заранее рекомендую ознакомиться со СНиП 2.01.07-85* (СП 20.13330.2011). Вряд кто-то будет тут давать многостраничные ответы, по-сути повторяя написанное в СНиПе. Но на конкретные вопросы ответы будут. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 6
|
Конструкции у нас подбирают инженеры. Архитекторы подбирают только перемычки и все. Снип читала. Мне бы кто пример расчета привел.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Например есть стена несущая наружняя 510 мм из кирпича с опиранием на 120 мм, окно 1500мм. В каком порядке мне работать? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Вам нужно определить, какие плиты перекрытия опираются на эту стену и опираются ли вообще. Это первое. Второе - входят ли эти плиты в квадрат с шириной окна (рисуете этот квадрат на фасаде над окном - 1500х1500). Если входят - собираете на них нагрузки по СНиП 2.01.07 или СП 20.13330.2011. Среди нагрузок будут: 1) Вес плит перекрытия - в зависимости от самих плит, но примерно одинаковый для всех пустоток. 2) Конструкция пола. 3) Распределенная нагрузка на полы в зависимости от помещений. 4) Вес перегородок. 5) Оборудование, если оно там есть. Собираете эти нагрузки на 1 п.м. длины проема, делите на 4 (ведь у вас будут, наверное, 4 перемычки шириной 120) и подбираете серийную перемычку под такую нагрузку. Дальше нагрузка от кладки самого кирпича. Нужно собрать вес 500 мм кирпичной кладки (1800 кг/м3). Как-то так. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
если плиты находятся в метре над перемычками - почему нет? Думаете, не перераспределится? Если непосредственно под - вопросов нет, конечно не все.
А зачем Вы перевираете мои слова? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532
|
irena9099 не советую Вам подбирать по такой методике перемычки, чтобы не сбылось вот это:,, Раз уж на меня это навесили не хочется, чтобы что-то рухнуло,,)))
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прошу проконтролировать расчет ригеля прямоугольного сечения по серии Б1.020.1-7. | Арбузик | Железобетонные конструкции | 1 | 27.02.2015 16:20 |
Определение Nгор (расчет узла 10 по серии 2.440-2 в.1) | ZVV | Металлические конструкции | 23 | 20.01.2013 11:04 |