| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет нагрузки на ж/б перемычки и подбор их по серии

Расчет нагрузки на ж/б перемычки и подбор их по серии

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.08.2014, 14:49 #1
Расчет нагрузки на ж/б перемычки и подбор их по серии
irena9099
 
архитетор
 
воронеж
Регистрация: 05.10.2013
Сообщений: 3

Помогите пожалуйста с расчетом ж/б перемычки.
Интересует как собрать нагрузки на несущую, самонесущую перемычки, перемычки в перегородке и подобрать по серии.
Что значит кладка в летних и зимних условиях?
Просмотров: 20109
 
Непрочитано 27.08.2014, 14:56
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


снип по каменным/армокаменным конструкциям, а лучше все-таки профессионала нанять. Неужели решили коттеджами без инженеров шабашить?)
 
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2014, 15:44
#3
irena9099

архитетор
 
Регистрация: 05.10.2013
воронеж
Сообщений: 3


Я начинающий архитектор. Хотелось бы разобраться в вопросе подробно. Т.е. расчет и прочее. занимаюсь не коеджами
irena9099 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 15:49
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от irena9099 Посмотреть сообщение
Я начинающий архитектор
Тогда зачем Вам собирать нагрузки на перемычки? Этим обычно ни начинающие, ни заканчивающие архитекторы не занимаются, для этого есть специально обученные люди.

Там ничего сложного, все описано в СНиПе в пределах 2 абзацев. Кладка летом отличается от кладки зимой тем, что раствор между кирпичами сразу застывает, а зимой вода в нем замерзает и оттаивает только к весне. Соответственно, зимняя кладка на этом растворе хреново держится поначалу (да и после - тоже хуже).
 
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2014, 15:53
#5
irena9099

архитетор
 
Регистрация: 05.10.2013
воронеж
Сообщений: 3


Можно пример. какой-н. и где конкретно описано. Раз уж на меня это навесили не хочется, чтобы что-то рухнуло
irena9099 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 15:55
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


irena9099, а остальные конструкции у Вас кто подбирает? О_О
 
 
Непрочитано 27.08.2014, 16:15
#7
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а лучше все-таки профессионала нанять
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Там ничего сложного, все описано в СНиПе в пределах 2 абзацев.
Да уж, без профессионала тут не разобраться
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 16:26
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Нитонисе, вот ты сейчас опять подберешь девушке перемычку, а она в своем домике заодно и крышу подберет, не зная, что с ней чуть сложней дела обстоят, чем с перемычкой.
 
 
Непрочитано 27.08.2014, 16:29
#9
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Нитонисе, вот ты сейчас опять подберешь девушке перемычку, а она в своем домике заодно и крышу подберет, не зная, что с ней чуть сложней дела обстоят, чем с перемычкой.
Бред. Я тоже могу сказать. Вот ты сказал, что все в двух обзацах СНиПа, а девушка решит, что и про крышу все в двух абзацах СниПа. Из твоей логики следует лишь один вывод - не давать советов. Однако наблюдая твою форумную плодовитость в плане сообщений (уже больше, чем у меня, хотя я зарегистрировался на 3 года раньше) - отмечаю твою непоследовательность. То бишь советы давать нельзя, но из тебя они так и прут. Или советы можно давать только тебе, потому что ты "с дипломом - значит инженер"?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 16:48
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Нитонисе, советы можно давать только тем, кому они не навредят. А ты даешь советы только коттеджестроителям и тем, кто вообще не в теме. Я же стараюсь наоборот. По-разному видим форум. Для меня он - способ закрывать пятна в знаниях путем взаимообмена этими знаниями, а также - просто идеями, мыслями и решениями. Для тебя - пункт раздачи хлеба неимущим.

Вот и вся разница.
 
 
Непрочитано 27.08.2014, 16:49
#11
Makswell

Инженер-строитель
 
Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204


irena9099, значит так, бери СНиП II-22-81* (СП 15.13330.2012), там ищи раздел "Перемычки и висячие стены" и читай.
И дальше уже спрашивай, что конкретно непонятно. Так, думаю, дело пойдёт.
Также заранее рекомендую ознакомиться со СНиП 2.01.07-85* (СП 20.13330.2011).

Вряд кто-то будет тут давать многостраничные ответы, по-сути повторяя написанное в СНиПе. Но на конкретные вопросы ответы будут.
Makswell вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 18:43
#12
irena909


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 6


Конструкции у нас подбирают инженеры. Архитекторы подбирают только перемычки и все. Снип читала. Мне бы кто пример расчета привел.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Например есть стена несущая наружняя 510 мм из кирпича с опиранием на 120 мм, окно 1500мм. В каком порядке мне работать?
irena909 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 19:39
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от irena909 Посмотреть сообщение
Конструкции у нас подбирают инженеры. Архитекторы подбирают только перемычки и все.
если есть инженеры - дайте им по лбу за лень и пусть займутся, собаки такие, своей работой.

Вам нужно определить, какие плиты перекрытия опираются на эту стену и опираются ли вообще. Это первое. Второе - входят ли эти плиты в квадрат с шириной окна (рисуете этот квадрат на фасаде над окном - 1500х1500). Если входят - собираете на них нагрузки по СНиП 2.01.07 или СП 20.13330.2011. Среди нагрузок будут:
1) Вес плит перекрытия - в зависимости от самих плит, но примерно одинаковый для всех пустоток.
2) Конструкция пола.
3) Распределенная нагрузка на полы в зависимости от помещений.
4) Вес перегородок.
5) Оборудование, если оно там есть.

Собираете эти нагрузки на 1 п.м. длины проема, делите на 4 (ведь у вас будут, наверное, 4 перемычки шириной 120) и подбираете серийную перемычку под такую нагрузку.

Дальше нагрузка от кладки самого кирпича. Нужно собрать вес 500 мм кирпичной кладки (1800 кг/м3).

Как-то так.
 
 
Непрочитано 28.08.2014, 08:48
#14
Makswell

Инженер-строитель
 
Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204


Offtop:
irena909
irena9099
...
Что-то в глазах двоится...
Makswell вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 09:00
#15
Oleksiy

Генпланист
 
Регистрация: 15.11.2013
Львов
Сообщений: 59
Отправить сообщение для Oleksiy с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
irena909
irena9099
...
Что-то в глазах двоится...
пароль наверное забыла =)
Oleksiy вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 09:17
#16
VES1


 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Собираете эти нагрузки на 1 п.м. длины проема, делите на 4 (ведь у вас будут, наверное, 4 перемычки шириной 120)
А что, все четыре перемычки будут нести нагрузку от плит, а почему ширина может быть только 120?
VES1 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 09:50
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от VES1 Посмотреть сообщение
А что, все четыре перемычки будут нести нагрузку от плит
если плиты находятся в метре над перемычками - почему нет? Думаете, не перераспределится? Если непосредственно под - вопросов нет, конечно не все.

Цитата:
Сообщение от VES1 Посмотреть сообщение
а почему ширина может быть только 120?
А зачем Вы перевираете мои слова?
 
 
Непрочитано 28.08.2014, 10:00
#18
VES1


 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
если плиты находятся в метре над перемычками - почему нет?
То есть в этом случае все четыре перемычки могут быть несущими или ненесущими, в зависимости от того, скалько получится при делении на 4, так я понимаю?
VES1 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 10:03
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


VES1, что-что?
 
 
Непрочитано 28.08.2014, 10:08
#20
VES1


 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Собираете эти нагрузки на 1 п.м. длины проема, делите на 4 (ведь у вас будут, наверное, 4 перемычки шириной 120) и подбираете серийную перемычку под такую нагрузку.
irena9099 не советую Вам подбирать по такой методике перемычки, чтобы не сбылось вот это:,, Раз уж на меня это навесили не хочется, чтобы что-то рухнуло,,)))
VES1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет нагрузки на ж/б перемычки и подбор их по серии

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу проконтролировать расчет ригеля прямоугольного сечения по серии Б1.020.1-7. Арбузик Железобетонные конструкции 1 27.02.2015 16:20
Определение Nгор (расчет узла 10 по серии 2.440-2 в.1) ZVV Металлические конструкции 23 20.01.2013 11:04
Расчет ветровой нагрузки от воздействия ветра в торец здания? user277418 Прочее. Архитектура и строительство 4 22.10.2011 23:26
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17