Непрочитано 27.12.2007, 08:10 #1
Газопровод по фасаду здания
proekt
 
конструктор
 
Регистрация: 11.12.2004
Сообщений: 216

Крышная котельная устанавливается на отм.+77.000м. Газ подводится по фасаду здания. Подскажите нужны какие либо обслуживающие площадки по высоте здания.
Просмотров: 39957
 
Непрочитано 27.12.2007, 08:21
#2
vic153

проектировщик газопроводов
 
Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 325


Вроде нет. Тянул газ на отм. +55.000 у меня ничего не требовали. Только расчет на прочность надо сделать и рассчитать компенсаторы. А также гидравлику (не забыть учеть гидрастатический напор), а то были случаи, что к крышной котельной газ приходил уже среднего давления.
vic153 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2007, 08:37
#3
proekt

конструктор
 
Регистрация: 11.12.2004
Сообщений: 216


Спасибо. А вообще в каких нормативах прописаны конструктивные требования по вертикальным газопроводам?
proekt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2007, 09:52
#4
proekt

конструктор
 
Регистрация: 11.12.2004
Сообщений: 216


Единственное, что нашел самостоятельно:
СП 42-102-2004
5.8 Газопроводы по стенам зданий рекомендуется прокладывать без нарушений архитектурных элементов фасада на высоте, обеспечивающей возможность осмотра и ремонта газопроводов и исключающей возможность их механического повреждения.
proekt вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2008, 12:48
#5
Troyka


 
Регистрация: 31.01.2008
Сообщений: 6


Газопроводы городского газового хозяйства в зависимости от назначения подразделяю на транзитные, распределительные и ответвления.

Транспортировка газа по городскому газопроводу допускается при рр <1,2 МПа.

Городские газопроводы считаются:

низкого давления при рр ≤ 0,005 МПа включительно;
среднего давления при рр = 0,005 ÷ 0,3 МПа включительно;
высокого давления при рр > 0,3 МПа.
В газовом хозяйстве заводов черной металлургии разрешается прокладка газопроводов как межцеховых, так и внутрицеховых с рабочим давлением рр < 0,6 МПа. В случае производственной необходимости допускается давление рр = 1,2 МПа.

Для прокладки газопроводов с давлением выше 1,2 МПа требуется разрешение Ростехнадзора.

Изготовление газопроводов производится с применением труб из хорошо свариваемых малоуглеродистых и низколегированных сталей с массовым содержанием углерода не выше 0,27 %. Относительное удлинение стали при пятикратных образцах должно быть не менее 18 %.

Газопроводы низкого давления предназначаются для подачи газа к жилым домам и общественным зданиям, а также к коммунально-бытовым предприятиям. Газопроводы среднего давления через ГРП снабжают газом газопроводы низкого давления, а также газопроводы промышленных и коммунально-бытовых предприятий. По газопроводам высокого давления газ поступает в местные ГРП крупных промышленных; предприятий, а также предприятий, технологические процессы которых требуют применения газа высокого давления до 1,2 МПа (12 кгс/см 2 ), а также через ГРП в газопроводы среднего давления. Связь между газопроводами различных давлений осуществляется только через ГРП или ГРУ;

по расположению в системе планировки городов и населенных пунктов — на наружные (уличные, внутриквартальные, дворовые, межцеховые, межпоселковые) и внутренние (внутридомовые, внутрицеховые); по местоположению относительно отметки земли — на подземные (подводные) и надземные. На территории городов и населенных пунктов наружные газопроводы прокладывают в грунте (подземные газопроводы), а также по фасадам зданий и опорам (надземные газопроводы). На территории промышленных и коммунально-бытовых предприятий рекомендуется надземная прокладка газопроводов;

по назначению в системе газоснабжения — на городские магистральные, распределительные, вводы, вводные (ввод в здание), импульсные и продувочные; по принципу построения — на закольцованные (кольцевые), тупиковые и смешанные (закольцованные и тупиковые). Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей.

Тупиковые сети представляют собой газопровод, разветвляющийся по различным направлениям к потребителям газа. Недостатком этой сети является различная величина давления газа у отдельных потребителей, причем по мере удаления от источника газоснабжения давление газа снижается. Так как питание газом всех сетей происходит только в одном направлении, то возникают затруднения при ремонтных работах.

Смешанные сети представляют собой сочетание кольцевых и тупиковых сетей газопроводов. В настоящее время крупные и средние города газифицируют в основном по кольцевой и смешанной схемам. Совокупность газопроводов и сооружений на них называют системой газоснабжения города или населенного пункта. Система газоснабжения должна обеспечить бесперебойную подачу газа всем потребителям, быть простой, удобной и безопасной в обслуживании, предусматривать возможность отключения отдельных ее элементов для производства аварийных и ремонтных работ.

Городские системы газоснабжения представляют собой комплекс сооружений, состоящий из источника Газоснабжения, газопроводов низкого, среднего и высокого давления, газораспределительных станций, ГРП и ГРУ, подземных хранилищ газа или газгольдерных станций; средств телемеханизации.

Газопроводы являются важным элементом системы газоснабжения, так как на сооружение их затрачивается 70—80 % всех капитальных вложений. При этом из общей протяженности газопроводов 70—80 % составляют газопроводы низкого давления и только 20—30 % — газопроводы среднего и высокого давления.

По числу ступеней давления системы газоснабжения подразделяются на одноступенчатые — с подачей газа различным потребителям только по газопроводам одного давления; двухступенчатые с подачей газа потребителям по газопроводам двух давлений: среднего и низкого, высокого и низкого, высокого и среднего; трехступенчатые с подачей газа потребите* лям по газопроводам низкого, среднего и высокого — до 0,6 МПа (6 кгс/см 2 ); многоступенчатые с подачей газа потребителям по газопроводам четырех давлений: высокого — до 1,2 МПа (12 кгс/см 2 ) и до 0,6 МПа (6 кгс/см 2 ), среднего и низкого. Трехступенчатые и многоступенчатые системы газоснабжения применяют для газоснабжения крупных городов.

Надёжность и экономичность системы газоснабжения зависит от количества сооружаемых ГРС, питающих газопроводы высокого давления.

Технологичность систем газоснабжения определяется способностью снабжения потребителей газом в необходимых количествах и при давлениях, обеспечивающих оптимальные режимы эксплуатации.

Термины и определения в газовом хозяйстве

Газораспределительная система - имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям.

Газораспределительная сеть - технологический комплекс газораспределительной системы, состоящий из наружных газопроводов поселений (городских, сельских и других поселений), включая межпоселковые, от выходного отключающего устройства газораспределительной станции (ГРС), или иного источника газа, до вводного газопровода к объекту газопотребления. В газораспределительную сеть входят сооружения на газопроводах, средства электрохимической защиты, газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ), шкафные регуляторные пункты (ШРП), система автоматизированного управления технологическим процессом распределения газа (АСУ ТП РГ).

Наружный газопровод - подземный, наземный и надземный газопровод, проложенный вне зданий до отключающего устройства перед вводным газопроводом или до футляра при вводе в здание в подземном исполнении.

Внутренний газопровод - газопровод, проложенный от наружной конструкции здания до места подключения расположенного внутри зданий газоиспользующего оборудования.

Распределительный газопровод - газопровод газораспределительной сети, обеспечивающий подачу газа от источника газоснабжения до газопроводов-вводов к потребителям газа.

Межпоселковый газопровод - газопровод газораспределительной сети, проложенный вне территории поселений.

Газопровод-ввод - газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства перед вводным газопроводом или футляром при вводе в здание в подземном исполнении.

Вводной газопровод - участок газопровода от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание, при его установке снаружи, до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания.

Внеплощадочный газопровод - распределительный газопровод, обеспечивающий подачу газа от источника газоснабжения к промышленному потребителю, находящийся вне производственной территории предприятия.

Внутриплощадочный газопровод - участок распределительного газопровода (ввод), обеспечивающий подачу газа к промышленному потребителю, находящийся внутри производственной территории предприятия.

Изделие (техническое устройство) - единица промышленной продукции, на которую документация должна соответствовать требованиям государственных стандартов ЕСКД, ЕСТД и ЕСПД, устанавливающим комплектность и правила оформления сопроводительной документации. Требования строительных норм и правил на конструкцию изделия и сопроводительную документацию не распространяются.

Расчетное давление - максимальное избыточное давление в газопроводе, на которое производится расчет на прочность при обосновании основных размеров, обеспечивающих надежную эксплуатацию в течение расчетного ресурса.

Расчетный ресурс эксплуатации - суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние.

Расчетный срок службы - календарная продолжительность от начала эксплуатации или возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние.

Соединительные детали (фитинги) - элементы газопровода, предназначенные для изменения его направления, присоединения, ответвлений, соединения участков.

Диагностика - область знаний, охватывающая теорию, методы и средства определения технического состояния объектов (газопроводов и сооружений).

Техническое обслуживание - комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (технического устройства) при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.

Ремонт - комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий (газопроводов и сооружений) и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей.

Газорегуляторный пункт (ГРП), установка (ГРУ) - технологическое устройство, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях.

Шкафной газорегуляторный пункт (ШРП) - технологическое устройство в шкафном исполнении, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях.

Газорегуляторный пункт блочный - технологическое устройство полной заводской готовности в транспортабельном блочном исполнении, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях.

Газоопасные работы - работы, выполняемые в загазованной среде, или при которых возможен выход газа.

Огневые работы - работы, связанные с применением открытого огня.

Опасная концентрация газа - концентрация (объемная доля газа) в воздухе, превышающая 20% от нижнего контрационного предела распространения пламени.

Неразрушающий контроль - определение характеристик материалов без разрушения изделий или изъятия образцов.

Аттестация технологии сварки (пайки) - процедура определения показателей и характеристик сварных (паяных) соединений труб и соединительных деталей, проводимая с целью подтверждения технических и организационных возможностей организации выполнять по аттестуемой технологии сварные (паяные) соединения, отвечающие требованиям нормативно-технической документации.

Область распространения аттестации технологии сварки - пределы признания основных величин и параметров испытаний технологии.

Системы газопотребления - имущественный производственный и технологический комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и использования газа в качестве топлива в газоиспользующем оборудовании.

Сеть газопотребления - производственный и технологический комплекс системы газопотребления, включающий в себя сеть внутренних газопроводов, газовое оборудование, систему автоматики безопасности и регулирования процесса сгорания газа, газоиспользующее оборудование, здания и сооружения, размещенные на одной производственной территории (площадке).

Газифицированная производственная котельная - помещения, где размещены один и более котлов при суммарной тепловой мощности установленного оборудования 360 кВт и более.

Газифицированное производственное помещение, цех - производственное помещение, где размещено газовое и газопотребляющее оборудование, предназначенное для использования природного газа в качестве топлива с целью применения указанного оборудования в технологическом (производственном) процессе.

Газоиспользующее оборудование (установка) - оборудование, где в технологическом процессе используется газ в качестве топлива. В качестве газоиспользующего оборудования могут использоваться котлы, турбины, печи, газопоршневые двигатели, технологические линии и другое оборудование.

Заключение экспертизы промышленной безопасности - документ, содержащий обоснованные выводы о соответствии или несоответствии объекта экспертизы требованиям промышленной безопасности.

Охранная зона газораспределительной сети - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Эксплуатационная (газораспределительная) организация газораспределительной сети (ГРО) - специализированная организация, осуществляющая эксплуатацию газораспределительной сети и оказывающая услуги, связанные с подачей газа потребителям. Эксплуатационной организацией может быть организация - собственник этой сети либо организация, заключившая с организацией - собственником сети договор на ее эксплуатацию.

Противоаварийная защита - устройство аварийного отключения газа.

Блокировка - устройство, обеспечивающее невозможность пуска газа или включение агрегата при нарушении персоналом требований безопасности.

Сигнализация - устройство, обеспечивающее подачу звукового или светового сигнала при достижении предупредительного значения контролируемого параметра.

Режим резерва - состояние газоиспользующей установки, при котором газ не сжигается и избыточное давление в газопроводах отсутствует. Запорная арматура на отводе газопровода к установке должна быть в положении "закрыто".

Режим консервации, режим ремонта - режим, при котором газопроводы установки освобождены от газа и отключены с установкой заглушки.

Газовые котлы - котлы, предназначенные для сжигания углеводородных газов.

Предохранительный запорный клапан (ПЗК) - устройство, обеспечивающее прекращение подачи газа, у которого скорость приведения рабочего органа в закрытое положение составляет не более 1 сек.

Предохранительный сбросной клапан (ПСК) - устройство, обеспечивающее защиту газового оборудования от недопустимого повышения давления газа в сети.

"Теплый ящик" - замкнутое пространство, примыкающее к котлу, в котором расположены вспомогательные элементы (коллекторы, камеры, входные и выходные участки экранов и др.).

Газотурбинная установка - конструктивно объединенная совокупность газовой турбины, газовоздушного тракта, системы управления и вспомогательных устройств. В зависимости от вида газотурбинной установки в нее могут входить компрессоры, газовая турбина, пусковое устройство, генератор, теплообменный аппарат или котел-утилизатор для подогрева сетевой воды для промышленного снабжения.

Котел-утилизатор - паровой или водогрейный котел без топки или с топкой для дожигания газов, в котором в качестве источника тепла используют горячие газы технологических производств или другие технологические продуктовые потоки.

Газовая турбина - устройство для выработки электроэнергии, использующее в качестве рабочего тела продукты сгорания органического топлива.

Парогазовая установка - устройство, включающее радиационные и конвективные поверхности нагрева, генерирующие и перегревающие пар для работы паровой турбины за счет сжигания органического топлива и утилизации теплоты продуктов сгорания, используемых в газовой турбине в качестве рабочего тела, в которую могут входить: газовая(ые) турбина(ы), генератор(ы), котел-утилизатор с дожиганием или без дожигания, энергетический котел, паровая турбина(ы) типов Р, К, Т.

Газовоздушный тракт - система воздухопроводов и дымо(газо)проводов, включая внутритопочное пространство газоиспользующей установки.

Сварочные аппараты для сварки полиэтиленовых труб и деталей :

с ручным управлением, на которых сварка производится вручную при визуальном или частично автоматическом контроле за ее режимом, с регистрацией результатов контроля в журнале производства работ и (или) с распечаткой соответствующего программе протокола;
со средней степенью автоматизации, на которых сварка производится с использованием компьютерной программы параметров сварки и полный контроль за режимом сварки с распечаткой результатов контроля в виде протокола;
с высокой степенью автоматизации, на которых сварка производится с использованием компьютерной программы, имеющей параметры сварки и контроля за технологией процесса сварки, (в том числе автоматическое удаление нагревательного элемента), а также полную распечатку протокола с регистрацией результатов сварки на каждый стык.
Troyka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2008, 13:56
#6
proekt

конструктор
 
Регистрация: 11.12.2004
Сообщений: 216


Спасибо. Очень интересный словарь.
proekt вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2008, 14:59
#7
vic153

проектировщик газопроводов
 
Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 325


Да уж, хорошо что весь СНиП, 3 СП и ПБ вместе не процитировал
vic153 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 13:53
#8
констракшн


 
Регистрация: 28.02.2010
Сообщений: 25


А не может ли кто-либо подсказать ,возможна ли прокладка газопровода высокого давления(0,6 мПа) по цокольной панели под неоткрывающимся оконным проёмом(витражём) котельной?
констракшн вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 22:33
#9
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


Смотри п.5.3.1 и п.5.3.3 СНиП42-01-2002"Газораспределительные системы". В зависимости какая у тебя котельная : отдельно стоящая, встроенная, пристроенная, крышная, степень огнестойкости стен.
vlads вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2011, 17:52
#10
констракшн


 
Регистрация: 28.02.2010
Сообщений: 25


Спасибо.
Котельная отдельностоящая.

2 степень огнестойкости.
5.3.3 Газопроводы высокого давления следует прокладывать по глухим стенам и участкам стен или не менее чем на 0,5 м над оконными и дверными проемами верхних этажей производственных зданий и сблокированных с ними административных и бытовых зданий
Означает ли это ,что под окном категорически запрещено?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.jpg
Просмотров: 1099
Размер:	45.7 Кб
ID:	52407  
констракшн вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2011, 16:44
#11
rpahan


 
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 75


Газопроводы лучше прокладывать на фасадах в вертикальных нишах по простенкам, чтоб архитектура лучше была.

А компенсаторы можно делать в любом месте. Обслуживать газопровод можно с люльки.

И еще чтоб из ближайших окон до кранов и газопровода дотянуться нельзя было. А при мягкой кровле газопровод должен быть защищен от пожара путем устройства несгораемой кровли на расстоянии 1,5 м от газопровода.
rpahan вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2011, 19:54
#12
констракшн


 
Регистрация: 28.02.2010
Сообщений: 25


То что лучше,это понятно,но реально уже проложено.
констракшн вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2022, 07:38
#13
ing+


 
Регистрация: 04.02.2022
Сообщений: 5


Коллеги, шаг крепления газопровода где регламентируется?
ing+ вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2022, 07:49
#14
gazeng

газ
 
Регистрация: 29.06.2019
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от ing+ Посмотреть сообщение
шаг крепления газопровода
по расчету
gazeng вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Газопровод по фасаду здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Металлический каркас торгового здания Aragorn Металлические конструкции 40 14.11.2006 12:11
Нагрузка от здания на фундаментную плиту в SCADе Mihas' SCAD 5 03.11.2005 23:42