| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Байпас норматив по определению димаметра?

Байпас норматив по определению димаметра?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.05.2022, 11:36 #1
Байпас норматив по определению димаметра?
ILIYA
 
Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802

Добрый день просветите не знающего но только предполагающего.
Каким нормативом регламентируются требования к диаметрам байпасов на сети отопления?
Допустим имеем 32мм стояк СТАЛЬ на батарею уходят 25мм ПЭ трубы, байпас сделан ПЭ 20мм. Правильно ли это?
Просмотров: 2296
 
Непрочитано 08.05.2022, 12:13
#2
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,000


У вас классически сделано для однотрубной системы - диаметр стояка на размер больше диаметра подводящих труб к радиатору, диаметр байпаса на размер меньше подводящих труб. Зачастую не заморачиваются и байпас из тех же труб, что и подводящие, делают - там самым уменьшая поток теплоносителя через радиатор.
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2022, 18:11
#3
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


а нормативно есть указание такое?
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2022, 09:15
#4
GreyBrain


 
Регистрация: 05.04.2022
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
а нормативно есть указание такое?
Смотрел сейчас актуальные СП 60 и СП 73, требований нет. Дополню только, что Удмуртгражданпроект в своих объектах делал перемычку (байпас) на 1-2 условных диаметра меньше подводки. Как правило подводки Ду 25 редко встречаются, поэтому все брали Ду15. В справочнике проектировщика, кажется, был расчет диаметра перемычки, однако в современных системах, мое мнение, с термоголовками на радиаторах, влияние диаметра перемычки на теплоотдачу регулятора низкое.
GreyBrain вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2022, 09:25
#5
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


Вопрос не в теплоотдаче, СП тоже перерыл оба ничего не нашел, спасибо за ответы.
ILIYA вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Байпас норматив по определению димаметра?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чем обоснован норматив непогашенного ускорения +/- 0.3 м/с2 для грузовых поездов trushev Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 08.12.2016 15:26
Помогите найти норматив по тротуарной плитке Натуки Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.07.2014 14:06
Как сварить 2 швеллера - примыкание торцов. Какой норматив!? (Ш работает на изгиб) krasnovilya Металлические конструкции 34 25.10.2012 14:56
Помогите найти норматив пожарных требований Натуки Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 24.04.2012 15:00