Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Максимальное горизонтальное перемещение верха колонн hs/300 по табл. Л2 СП 20.1330.2016 изм.3

Максимальное горизонтальное перемещение верха колонн hs/300 по табл. Л2 СП 20.1330.2016 изм.3

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.08.2022, 08:30
Максимальное горизонтальное перемещение верха колонн hs/300 по табл. Л2 СП 20.1330.2016 изм.3
liik
 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242

Здравствуйте!

Металлический одноэтажный каркас с горизонтальными сендвичами, высота до карниза 4м. Раньше по СП20.2011 ограничение перемещения hs<6 по табл. Е4 было 1/150. Теперь присутствует п. Д.2.4 в названии которого упоминается ветровая нагрузка, но в тексте ничего полезного нет. Но появилось приложение Л, в котором для одноэтажных зданий с самонесущими стенами ограничение 1/300 независимо от высоты.

Вопрос:

1) Являются ли сендвичи самонесущими? Может они ненесущие и выполнять это требование нужно? Тогда чем ограничить макс. перемещения?

2) Перемещения находить только от ветровой нагрузки или от полной нормативной комбинации? (У меня перемещения преимущественно происходят от снега, а не от ветра).

3) Ветровую брать как сумму средней и пульсационной или только среднюю по п. Д.1.1? Просто п. Д.1.1 относится к приложению Д, а не Л. Поэтому сомнение.

4) Если нужно брать в учет снеговую нагрузку, то полную или только ее длительную часть 0,5? Для вертикальных прогибов для балок считается с 0,5, а для горизонтальных ничего не написано.

Последний раз редактировалось liik, 25.08.2022 в 09:07.
Просмотров: 13497
 
Непрочитано 01.12.2022, 13:28
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Когда эксперт вас завернет, так и будете аргументировать: недоразумение, мол, СП не вменяем? ...
Так и буду, с небольшой поправкой - СП невменяем, еще и вы усугубляете .
Вы должны согласиться, что вот это "новшество-услвершенствование" в СП с разделением таблицы, причем с размещением в порядке через ..опу - хрен собачья. И оно должно быть устранено/исправлено/поставлено на место. Немедленно и сразу.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 01.12.2022 в 13:35.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2022, 13:33
#42
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так и буду, с небольшой поправкой - СП невменяем, еще и вы усугубляете .
Вы должны согласиться, что вот это "новшество-услвершенствование" в СП с разделение таблицы, причем с размещением в порядке черехз ..опу - хрен собачья. И оно должно быть устранено/исправлено/поставлено на место. Немедленно и сразу.
Звучит как то двояко, думаю с таким подходом нас эксперт точно пошлет...!
Stingry вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2022, 13:34
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Ну там же написано "и канатных сетей транспорта"
Где?
Цитата:
каким образом данный СП регламентирует перемещения по нашему сооружению?
Никаким образом. Белое пятно. Не рассмотрено. У нас нет людских канатных дорог. Не положено иметь/проектировать строить. Видимо...
Цитата:
Не действует
Вот пытались создать норму - кто-то почикал нахрен. Не сметь проектировать людские канатные дороги. Видимо...
Цитата:
Так куда прикажете смотреть господа?
Ну не в здания же или в траспортерные галереи, да?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2022, 13:43
#44
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Где?
Никаким образом. Белое пятно. Не рассмотрено. У нас нет людских канатных дорог. Не положено иметь/проектировать строить. Видимо...
Вот пытались создать норму - кто-то почикал нахрен. Не сметь проектировать людские канатные дороги. Видимо...
Ну не в здания же или в траспортерные галереи, да?
Вот где......ну так то да хулиганье одно-)_)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: О_смещении_конструкций.png
Просмотров: 82
Размер:	65.0 Кб
ID:	251645  
Stingry вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2022, 13:46
#45
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


И еще вот тут...!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: О_смещении_конструкций_2.png
Просмотров: 80
Размер:	126.6 Кб
ID:	251646  
Stingry вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2022, 13:55
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Вот где.....
Я не спец конечно по КС, но мне кажется, это речь о троллейных подвесах. Т.е. о питающих трамваи и троллейбусы проводах, висящих на канатах. С этих сетей транспорт снимет ток токосъемником (рогами). Как-то так короче...ну совсем не про людские канатные дороги.
Интересно - в СССР же были канатные подъемники...их же как-то проектировали, неужели нет каких-то норм или пособий?
Цитата:
Сообщение от Stingry
И еще вот тут..
А не про оборудование ОРУ и т.д. речь? Типа трансформаторов и т.д.
Дело в том, что канатные дороги - это сооружения, где от горизонтального перемещения опор, или скажем от их жесткости, зависит динамика при запуске или торможении. Вантовые сооружения ведут себя нелинейно..думаю, должны быть спецуказания именно по канатным людским сооружениям.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 01.12.2022 в 14:01.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2022, 13:57
#47
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Есть мнение что нужно руководствоваться данным пунктом, см. скрин ниже.
Нет такой таблицы в действующей редакции СП 20.13330.2016 , а есть таблица Л2. Если не хотите нарушать действующих норм, пользуйтесь ею. А про её неадекватность - это в ЦНИИСК. А пока не будет изменений, эксперт просто обязан требовать соответствие проектных материалов таблице Л2.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2022, 15:24
#48
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Нет такой таблицы в действующей редакции СП 20.13330.2016 , а есть таблица Л2. Если не хотите нарушать действующих норм, пользуйтесь ею. А про её неадекватность - это в ЦНИИСК. А пока не будет изменений, эксперт просто обязан требовать соответствие проектных материалов таблице Л2.
Получается это наше все, в рамках предельных горизонтальных перемещений для нашей Канатной Дороги?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: О_смещении_конструкций_3.png
Просмотров: 59
Размер:	64.0 Кб
ID:	251654  
Stingry вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2022, 15:57
#49
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Получается это наше все, в рамках предельных горизонтальных перемещений для нашей Канатной Дороги?
Тут я соглашусь с мнением, что для канатных дорог должны существовать свои нормы - уж больно специфические сооружения.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2022, 16:03
#50
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Получается это наше все, в рамках предельных горизонтальных перемещений для нашей Канатной Дороги?
Канатная дорога-это таки сооружение транспорта? если да, тогда п.15 СП20 на нее не распространяется, скорее всего горизонтальные и вертикальные перемещения для такого сооружения должны ограничиваться технологически и скорее всего прописываться в ТЗ мое мнение
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2022, 16:06
#51
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Тут я соглашусь с мнением, что для канатных дорог должны существовать свои нормы - уж больно специфические сооружения.
Так то да, но мы имеем что имеем, другого на сегодняшний день не дано. Нам нужно понимать, что эксперту сказать на какую нормативку мы ориентировались.

----- добавлено через 41 сек. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Канатная дорога-это таки сооружение транспорта? если да, тогда п.15 СП20 на нее не распространяется, скорее всего горизонтальные и вертикальные перемещения для такого сооружения должны ограничиваться технологически и скорее всего прописываться в ТЗ мое мнение
Хотите совсем без воздуха оставить?....и так последняя ниточка осталась, а Вы тут еще с этим п. 15...! И все же если исключается согласно этому пункту, тогда что?...нормы новые придумывать...
И да Вы правы есть ограничения по технологии и они Вуаля = 1/300

Последний раз редактировалось Stingry, 01.12.2022 в 16:14.
Stingry вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2022, 16:10
#52
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
И да Вы правы есть ограничения по технологии и они Вуаля = 1/300
ну вот на это и ориентируйтесь и ограничивайте 1/300
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2022, 16:30
#53
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ну вот на это и ориентируйтесь и ограничивайте 1/300
Ну это конечно замечательно, а вот если где то для Канатных Дорог в нормативке заложены более жесткие требования? что тогда?
Stingry вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2022, 16:38
#54
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Ну это конечно замечательно, а вот если где то для Канатных Дорог в нормативке заложены более жесткие требования? что тогда?
А Вы что, взялись проектировать "канатку" не имея понятия о нормах и методах расчёта ??
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2022, 16:47
#55
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А Вы что, взялись проектировать "канатку" не имея понятия о нормах и методах расчёта ??
Так сложилось, что пришлось заниматься проектированием данного типа сооружения. Ранее таким не занимался, вот и углубляюсь в тему, чтобы потом не бекать и мэкать перед экспертом.
Stingry вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2022, 17:08
#56
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Ну это конечно замечательно, а вот если где то для Канатных Дорог в нормативке заложены более жесткие требования? что тогда?
держите нас в курсе как что найдете из нормативки по канатным дорогам, думаю мы Вам помочь так сходу не сможем
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2022, 17:15
#57
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
держите нас в курсе как что найдете из нормативки по канатным дорогам, думаю мы Вам помочь так сходу не сможем
Обязательно, вот тут немного осталось.
Немного научных работ, несколько испытаний - и может поприветствуем новый СП-)))
Stingry вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2022, 17:36
#58
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
но мне кажется, это речь о троллейных подвесах.
Да не "кажется", а по-русски написано: "контактных сетей транспорта". И не только троллейбусов, но трамваев и элеатрических.
Для канатных дорог свои нормы.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Так сложилось, что пришлось заниматься проектированием данного типа сооружения.
Тю, а чё так скромно? Взялись бы сразу за космодром или ракету. А чё - тот же сопормат.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2022, 17:52
#59
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да не "кажется", а по-русски написано: "контактных сетей транспорта". И не только троллейбусов, но трамваев и элеатрических.
Для канатных дорог свои нормы.
Ну так подскажите если знаете...!

----- добавлено через ~5 мин. -----

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Тю, а чё так скромно? Взялись бы сразу за космодром или ракету. А чё - тот же сопормат.
Ну так то можно, если за что-то новое не браться - тогда всю жизнь в садике и сидеть-)))
Вот Вы зачем в школу пошли, сидели бы себе в садике....! Учителей бы не напрягали:-)
Stingry вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2022, 18:03
#60
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Stingry
Прекратите стучать в стену. Никто не откроет.
Ранее в СП 20.13330 было отклонение консоли не более 1/75. Сейчас это похерили вместе с Изм-ами.
В задании на проектирование ничего нет, а в нормах пусто? Если - да, то ограничения нет!

В задании проверьте есть или нет ограничения скорости/ускорения/частоты раскачивания/колебаний кабины поперек дороги или т.п. Это может влиять на ограничения перемещения верха опор.

Для себя выберите 1/100. Держите в уме 1/150. В расчетах эти ограничения не показывайте.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Интересно как в Красной поляне канатки проектировали на глазок?

Последний раз редактировалось olf_, 01.12.2022 в 18:15.
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Максимальное горизонтальное перемещение верха колонн hs/300 по табл. Л2 СП 20.1330.2016 изм.3

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разъяснения по местной устойчивости колонн согласно СП 16.13330.2011 eilukha Конструкции зданий и сооружений 77 06.12.2022 15:22
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 22 29.06.2018 09:12
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
СП 7.13130.2009 и СП 7.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 31 06.02.2017 07:36
Расчет болтов сплошных колонн по СП 43.13330.2012 Maikk Металлические конструкции 1 09.12.2013 11:40