| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Возможно у ЦНИИЭП и есть время на научные эксперименты и поиск оптимальных решений. А здесь у нас нет времени на всякие изыски. Нам именно примитивные способы и нужны, чтобы уложиться в сроки, которые начальство поставило. Слава Богу, что такие объекты как описано в статье мы не проектируем! Но проблемы со сваями случаются и в более скромных проектах.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
А если разобраться, что по сути оптимизировали? Сэкономили пару метров длины (10%) у 15% свай?
Ну плюс, может, немного арматуры в плитном ростверке. Эти танцы только ради того, чтобы в результатах расчёта не было перегруженных свай. Хотя, возможно, правильней просто понять, как будет вести себя свая под запредельной нагрузкой и как это будет сказываться на остальных частях фундамента |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
- хотел бы я посмотреть как вы эксперту ГГЭ объясняете это факт , и возможно потом инвестору(иногда там бывают грамотные специалисты в службе заказчика) - зачем вам нужны сваи длиннее, хотя 70% и так не загружены даже 70%
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Так вот Старк для этого есть, который даёт красивую картинку и объяснения не нужны ))) я им правда не пользуюсь.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Вроде ж все понимают, что от перегруза угловых свай ничего страшного не произойдет, если центральные способны помочь крайним. Например, перегруз от ветра 25% допускается. Например, давление под подошвой фунд-та на естеств. основании в угловой зоне допускается на 50% больше расчетного сопротивления. Важно лишь правильно оценить последствия этого перегруза. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659
|
Цитата:
Там русскими буквами написано: при проектировании по СП - сваи одинаковой длины 20 м и диаметром 1 м имели бы несущую способность 400т и их было бы НЕДОСТАТОЧНО, т.к. невозможно разместить под фундаментом здания нужное количество. И пришлось бы увеличивать длину ещё больше, чтобы набрать нужную несущую способность. Применив более совершенную модель грунта и трёхмерную модель - получили и деформации приемлемые, и несущую способность при длине 20 м - вдвое больше посчитанной по СП. Если бы ничего не оптимизировали, а тупо вхерачили сваи длиной 30 м, а не 20 - было бы свайное поле в 1,5...2 раза дороже для заказчика. А то, что оптимизировали крайние ряды свай в процессе - это сопутствующее знание, которое возникает в процессе расчётов и даёт дополнительную экономию к уже достигнутому при этом результату. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Сергей Юрьевич, прочитал, конечно. Просто предлагал добавить картинку с распределением нагрузок на сваи. Оптимизация в части фактической несущей способности свай по Плаксису относительно расчетной по СНиП - это отлично. Обычно это решается фактическим испытанием пробных свай )) ну к слову они тоже были и подтвердили плаксис. Я ж не против. Но экономия пары метров длины свай по краям - не понятная оптимизация
----- добавлено через ~2 мин. ----- Поставили бы с краев такую же длину свай, как в центре - и что? Нагрузка на них превысила бы 1100 тонн и что страшного случилось? Зданию от этого не стало бы хуже |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659
|
Цитата:
Делай хорошо, плохо - само получится (с) |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
По СП зависимость осадки сваи от длины нелинейная. Что-то в стиле "чтобы уменьшить жесткость сваи вдвое, надо укоротить ее впятеро". И учет взаимовлияния по СП - тоже линейный (что в ростверках, через суммы, что в свайных полях, через таблицы для условного фундамента); его осадочная воронка и дает перегруз краев в 1.5-2 раза, а углов - в 2-3. От этого при расчетах "по СП" игры с длиной малополезны.
Вот совет "настоящий инженер забивает на СП, и делает расчет в программе, которая несущую дает в два раза больше, а осадку - в два раза меньше" реально хорош. Сразу видно, что инженер - не простой оператор, а продвинутый пользователь. Но еще круче, когда инженер - программист. Тогда он сможет написать свою программу, где несущая будет в K раз больше, а осадка - в K раз меньше; K - коэффициент экономии, указывается заказчиком в задании на проектирование. Ничего, появится в СП официальная диаграмма работы свай, по типу нелинейного ЖБ - будет и на нашей улице пьянка. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Получается, что в реальности это может быть и не так? Если подвести итог, что же делать рядовому проектировщику, вроде меня, не кандидату наук, а простому "оператору" программы, прошедшему пятидневный базовый курс? К слову, у программы STARK есть один существенный недостаток: она позволяет создать модель свайного поля только из свай одинаковой длины. Поэтому сыграть длиной свай не получится.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
|
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
Хуже всего, что в реальности может быть и так, и этак. Мои игры со сваям в Старке есть тут: Упругое основание в stark . В 53 посте там пара статей: одна говорит "да", другая "нет". Насколько я понимаю, неучет кривой из поста 14 приводит к завышенным усилиям в крайних сваях. Если задать нелинейность (в Старке в шарнирах есть и жесткое ограничение предельной нагрузки, и пониженная жесткость после достижения предельной), то эти перегрузы станут ближе к реальности. Но результат зависит от кривизны этого графика, а она не нормируется.
Возможно, коэффициент 1.5 из п.7.5.14 СП 24.2011 можно интерпретировать как ограничение нагрузки на сваю в 1.5 расчетной.Тогда эту полторашку и надо задавать как предельную в нелинейный шарнир. В самых загруженных сваях получится то, что требует СП; в фундаментах - соответствующие дополнительные усилия. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Я в свое время прочитал книгу: Берлинов М. В. Основания и фундаменты: Учебник. 4-е изд., испр. СПб.: Издательство "Лань", 2011. - 320с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Насколько я помню, там нет ни слова о перегруженных крайних и угловых сваях. Многие проектировщики, не имеющие дела с расчетными программами, об этом эффекте даже не подозревают.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Цитата:
конечно, нет. Они действовали более оптимизированно, чем мы сейчас с современными калькуляторами: Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- мне кажется, фундаменты под кирпичные дома до сих пор считают по этому принципу. Собрали вертикальную нагрузку, получили погонную на ленточный ростверк, разделили на несущую способность, получили требуемый шаг свай. ну + на ветер накинуть запасец для крайних лент. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Вот и возникает противоречие. Без современных программ строили и все стоит. А по результатам расчета в современной программе стоять не должно.
|
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
Цитата:
Наша наука померла раньше, чем массово завезли компьютеры с программами. И система накопления и передачи знаний в конторах померла тогда же. Меня на работе никто ничему не учил. Я на работе тоже никого ничему не учу. Так что инструкций к кнопочкам у инженеров нет. Но можно что-нибудь нажимать, и что-нибудь получать. Иногда даже что-нибудь будет чему-нибудь соответствовать. Таков путь. В эту самую. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Цитата:
правильно. а еще можно привести пример египетских пирамид, там плотность плана в уровне грунта будет еще больше контрастировать с современным монолитным каркасом. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
- у них, к счастью, не было программ в широком доступе для рядовых инженеров, требования считать совместно с основаниям, и архитектурные излишества в ланировках не приветствовались . А сейчас посчитаешь на жестком основании, раскидаешь сваи и в итоге(доли примерно приняты) треть свай перегружена, треть заметно недогружена и только треть более-менее совпадает с назначенной несущей способностью
|
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,659
|
Цитата:
А так да, никаких "лишних" запасов. Всего +40% к требуемому количеству свай. Современный математический аппарат позволяет найти эти запасы и использовать. 100 лет назад на костре из чертежей сожгли бы за идею предварительного напряжения в железобетоне. А 50 лет назад - за учёт пластических шарниров и перераспределения усилий в многопролётных неразрезных конструкциях. А сейчас этому учат на 2-ом курсе института и ни у кого не вызывает сомнений, что это нормальный инженерный подход. Цитата:
Многим проектировщикам это знание ни к чему, потому что не проектируют многоэтажных зданий, не проектируют фундаментов с большой нагрузкой на малую площадь. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Цитата:
Может это не баг а фича ? Как определить осадку условного фундамента со сваями разной длины ? Как учесть влияние коротких свай на осадку длинных ? Как вообще Старк определяет осадку свайных кустов с кол-вом более 25шт ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
Вот в серии - силовая акробатика?
"По старинке" под центральную стену сваи в полтора раза чаще. "По СП" - под наружные стены сваи в полтора раза чаще. Как правильно? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как учесть в расчете расстояние между забивными сваями меньше 3d? | Spoutnik | Основания и фундаменты | 67 | 20.10.2023 08:38 |
В каких программах быстро и удобно делать расчёты металлоконструкций ? | Romanaum | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 12.06.2020 19:08 |
Кризис в развитии у ГАПа - что делать ? | Wertgan | Профессии и трудовые отношения | 50 | 10.04.2020 07:02 |
Допустимо ли в стальных фермах поперек пояса делать сплошную пластину ? | Tyhig | Металлические конструкции | 7 | 07.07.2019 16:29 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |