| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083
|
ну приехали. Дак давайте все коэффициенты запаса убирать и называть это оптимизацией ) например, нормативные расчетные сопротивления материалов вместо расчетных...
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083
|
Цитата:
Цитата:
фундаменты под него в 99% случаев принимаются по аналогичной картинке, без пространственных расчетов |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Модель свайного фундамента в STARK возможна в двух вариантах: 1) сваи моделируются стержнями со всех сторон окруженными объемными элементами (в том числе ниже концов свай), 2) в виде "условного фундамента" из стержней и объемных элементов между ними и упругого основания в уровне низа свай. Из-за того, что свайный фундамент моделируется в позиционном проекте, а после генерации конечноэлементного проекта данные по грунтам и скважинам требуется редактировать, то получить модель сразу из объемных элементов мне кажется затруднительно (возможно я просто не понимаю как это сделать).
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,393
|
Интересная работа. Что касается темы, то со страницы №58, но с подробностями не ахти. Но это все такие сверхлига.
https://kubsau.ru/upload/iblock/ead/...opwcw747501641
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Цитата:
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Цитата:
То, что предлагают выше, для "сглаживания пиков" будет сложно обосновать по нормам. Тогда в чем вопрос, принимайте результаты расчетов Старка, подкрепляйте их сертификатом. Если не проходит крайние сваи, меняйте шаги и диаметры пока не пройдут. Неочевидным решением может быть увеличение жесткости средних свай, а не попытки уменьших жесткость крайних.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660
|
Цитата:
То, что есть сертификат и рекомендован - не значит, что программа автоматически считает правильно и всё учитывает. Plaxis и ANSYS тоже сертифицированы и рекомендованы (благодаря тому, что забугорные разработчики заинтересованы в продажах лицензий в РФ и замотивировали пройти сертификацию местных продаванов). Однако, в этих программных комплексах нет ничего касающегося наших норм. Ни коэффициентов надёжности по нагрузкам из СП, ни коэффициентов надёжности по ответственности, ни сочетания нагрузок с соответствующими коэффициентами. Чтобы реализовать всё это в соответствии с нашими нормами нужно ручками модель так накрутить, что употеешь пока примитив какой-нибудь посчитаешь в соответствии с СП. Однако большинству пользователей обозначенных программ это до фонаря. Программу купили, трёхдневные курсы послушали, погнали проекты считать с уверенностью, что всё сертифицировано, рекомендовано, кошерно и халяльно. Экспертиза, кстати, тоже редко придирается к таким расчётам - наверное не всякий эксперт разбирается в том, что там похоронено под красивыми радужными картинками напряжений и деформаций |
|||
|
||||
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 236
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
Цитата:
Никто не считает жесткость свай по СП. Авторы СП, не стесняясь, пишут, что удобно делать расчет методом сил. Кто подскажет программку, чтобы здания по методу сил считать (МКЭ - метод перемещений)? Или все предпочитают ручной счет? В Лире есть подгонка вертикальных жесткостей свай под нагрузку, но она будет работать только для одного загружения, под которое подгонялась. Это потому, что формулы в СП записаны под метод сил - в виде перемещений от нагрузки, как в канонических уравнениях. Элемента свайного поля, обращающего матрицу метода сил для совместимости с МКЭ, нет ни в одной программе. Все считают здания на сваях вручную? Или таки делают "как программа умеет" вместо "абсолютно честно"? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083
|
И как эксперт, например, должен проверить расчет фундаментов
Единственная адекватная проверка, которая может быть: количество перекрытий * площадь этажа * (1,5...2,0 т/м2) / допускаемую нагрузку на сваю = требуемое количество свай. Если сошлось +/- 20%, значит фундамент хороший )) |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Специалист по аварийному проектированию. Последний раз редактировалось Mistake, 20.10.2022 в 14:17. |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
Цитата:
Вот задать предельную нагрузку в Старке через пластический шарнир - это оно самое и есть. Дедовский способ на новый лад. Как свести систему на миллион неизвестных к формуле "Сила на площадь". Сначала собирается сложнейшая система уравнений, воспроизводящая осадочную воронку, а потом все это хоронится при помощи нелинейных расчетов. Только вот этот способ противоречит СП. Правда, сам СП противоречит здравому смыслу (или, как минимум, не полный). Непонятно, что с этим делать. Но претензии к программам в этой ситуации явно лишние. А вообще в этой теме не хватает показательного теста с расчетом по разным методикам. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
У меня, правда в Лире, всегда по этой модели получалось и большие нагрузки на крайних сваях и большой неравномерный разброс нагрузок на сваи, особливо если грунты слабые или большая глубина сжимаемой толщи для условного фундамента.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,083
|
Чем больше жесткость здания и меньше жесткость основания, тем краевой эффект проявляется сильней, верно?
Жесткость здания (в своей плоскости) по больше части определяется плитами перекрытий. Вот и еще одна неопределенность - какой модуль принимать для бетона, начальный или с K=0,1...0,3 при определении нагрузок на сваи? и таких факторов очень много. К любому расчету можно докопаться и сказать, что результат должен быть другой )) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как учесть в расчете расстояние между забивными сваями меньше 3d? | Spoutnik | Основания и фундаменты | 67 | 20.10.2023 08:38 |
В каких программах быстро и удобно делать расчёты металлоконструкций ? | Romanaum | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 12.06.2020 19:08 |
Кризис в развитии у ГАПа - что делать ? | Wertgan | Профессии и трудовые отношения | 50 | 10.04.2020 07:02 |
Допустимо ли в стальных фермах поперек пояса делать сплошную пластину ? | Tyhig | Металлические конструкции | 7 | 07.07.2019 16:29 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |