Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли усиливать фасонки ферм ребрами при больших расстояних между элементами решетки в местах фасонок

Нужно ли усиливать фасонки ферм ребрами при больших расстояних между элементами решетки в местах фасонок

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.11.2022, 09:32 #1
Нужно ли усиливать фасонки ферм ребрами при больших расстояних между элементами решетки в местах фасонок
Igor1985
 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518

Имеется опорный узел фермы из-за угла решетки в 33град получилось так что расстояние между опорным раскосом и поясом в узле 147мм. Есть ли необходимость в ребре, как показано во вложении? И в каких случаях необходимо усиливать фасонку??

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасонка.jpg
Просмотров: 189
Размер:	87.9 Кб
ID:	251605  

Просмотров: 1309
 
Непрочитано 30.11.2022, 13:19
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Он же растянутый (раскос), если я правильно понимаю
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2022, 14:30
#3
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Он же растянутый (раскос), если я правильно понимаю
Не я делал расчет. В результатах дано и растяжение и сжатие
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2022, 17:59
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Ферма стремится улететь в космос?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2022, 20:24
#5
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 158


ζ = b/t ≤ 15, т.е. проблем с устойчивостью быть не должно для С235.
AlexKniga вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2022, 11:49
#6
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


А это что за требование???
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2022, 13:12
#7
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
ζ = b/t ≤ 15, т.е. проблем с устойчивостью быть не должно для С235.
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
А это что за требование???
Это такое стародавнее требование для сжатых листов, только там еще один множитель есть. Встречается в инструкциях, начиная с 1966г.:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11111121.JPG
Просмотров: 75
Размер:	55.2 Кб
ID:	251685  
Бам вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2022, 13:42
#8
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 158


Ныне это СП 16 п.7.3.8.
AlexKniga вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно ли усиливать фасонки ферм ребрами при больших расстояних между элементами решетки в местах фасонок

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как учесть местный изгиб стенок ГСП в местах примыкания фасонок Старый Дилетант Металлические конструкции 23 19.10.2021 14:29
Нужно ли дополнительно закреплять ребрами второстепенные балки, которые ложатся сверху на главные? Нэо Крафт Металлические конструкции 15 20.12.2018 09:51
Трасса водоснабжения проходит между горожами и забором, ширина прохода не более 5 метров. Трассу нужно проложить в этом каредоре. [email protected] Инженерные сети 7 19.09.2012 19:11
Нужно ли делать деформационные швы между свайным/плитным и плитным/ленточным фундаментами?? 1232 Основания и фундаменты 1 24.04.2012 14:56
Усиление опорных фасонок ферм Кэтрин Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.03.2009 09:35