Допустима ли обварка фланцев?
игорёк
 
проектирование
 
москва
Регистрация: 30.10.2005
Сообщений: 216

Здравствуйте уважаемые коллеги. Вопрос по нижнему фланцевому соединению ферм "Молодечно". На прикрепленном фото виден стык. Начинать дискуссию о том, что все очень плохо не стоит, сам вижу.
Исходные данные:
толщина фланцев - 20 мм
усилие в поясах 50 тс
болты обеспечивают несущую способность (растяжение) с запасом 15-20 %
В следствии плохого изготовления и сварки фланцы получили грибовидность, что и видно на фото. Затяжка болтов до расчетного усилия не дает необходимого зазора (на много)
В рекомендациях по проектированию (5.8) говорится что если фланец расчитывается на условную поперечную силу.

Вопрос: допустимо ли выполнять обварку фланцев для восприятия поперечных сил, так как площадь контакта фланцев при нагруженной ферме может быть маленькой?
Речь идет только о техническом решении которое обеспечит несущую способность, о экспертизе речь не идет.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стык.jpg
Просмотров: 934
Размер:	179.7 Кб
ID:	74595  

Просмотров: 10564
 
Непрочитано 17.10.2022, 10:36
#21
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
В этих зонах какие зазоры?

если визуально там нет зазоров, стянуто хорошо, только по краям есть щели
__________________
Расплетая радугу
Ктара на форуме  
 
Непрочитано 17.10.2022, 11:55
| 2 #22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
если визуально там нет зазоров, стянуто хорошо, только по краям есть щели
По краям не считается.
Если кто-то там эстет, замажьте чем-нить твердеющим и покрасьте.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Щуп толщиной 0,3 мм не должен проникать между деталями соединения в зону, ограниченную радиусом 1,3 от оси болта, где - номинальный диаметр отверстия, мм.
Это для фрикционных.
Для фланцев:
Цитата:
Зазоры между соприкасающимися плоскостями фланцев в местах расположения болтов не допускаются. Щуп толщиной 0,1 мм не должен проникать в зону радиусом 40 мм от оси болта.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 12:17
#23
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По краям не считается.
Если кто-то там эстет, замажьте чем-нить твердеющим и покрасьте.
)))
__________________
Расплетая радугу
Ктара на форуме  
 
Непрочитано 17.10.2022, 16:04
| 1 #24
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


из СП16:
Цитата:
15.9.13 Приемка в эксплуатацию ФС при наличии начальных несовершенств в виде грибовидности должна осуществляться после получения положительных результатов при выполнении дополнительных расчетов.
Расчет ФС III,a+IV,a с неплоскими фланцами (при наличии зазоров между контактными поверхностями), выполняют, как соединений с плоскими фланцами (см. 15.9.5-15.9.9) без зазоров, принимая расчетное сопротивление одноболтового соединения , независимо от класса прочности болтов, и коэффициент условий работы фланца =1,4. При этом зазоры между соединяемыми элементами с неплоскими фланцами должны удовлетворять следующим требованиям:
а) зазоры в зоне шайбы - не более 1,2 мм включительно;
б) краевые зазоры по периметру фланца - не более 4 мм включительно;
в) зазоры между фланцами по центральным линиям сжатых полок и сжатых зон стенок - не более 0,1 мм; по центральным линиям растянутых полок и растянутых зон стенок - не более 1,2 мм.
Подраздел 15.9 (Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
Из СП70:
Цитата:
4.6.20 В соответствии с пунктом 15.9.13 СП 16.13330.2017, при наличии указаний в проектной документации марок КМ, КМД о допустимости применения неплоских фланцев, зазоры между соединяемыми элементами фланцев должны быть не более следующих предельных значений:
1,2 мм включительно - зазоры в зоне шайбы;
4 мм включительно - краевые зазоры по периметру фланца;
0,1 мм включительно - зазоры между фланцами по центральным линиям сжатых полок и сжатых зон стенок;
1,2 мм включительно - зазоры между фланцами по центральным линиям растянутых полок и растянутых зон стенок.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 16:34
1 | #25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
...ФС III,a+IV,a с неплоскими фланцами...
III,а) без предварительного натяжения болтов;
IV, а) болты, работающие, в том числе на срез;
Болты ФС НП фермы с преднатягом и не работают на срез. Разве не так?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 16:49
#26
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
III,а) без предварительного натяжения болтов;
IV, а) болты, работающие, в том числе на срез;
Болты ФС НП фермы с преднатягом и не работают на срез. Разве не так?
У ТС надо спросить.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 17:09
#27
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
15.9.13 Приемка в эксплуатацию ФС при наличии начальных несовершенств в виде грибовидности должна осуществляться после получения положительных результатов при выполнении дополнительных расчетов.
Это ещё что за диво дивное ?
Что там считать и как ?
С учётом податливости в узле ? А податливость из моделирования узла с зазорами в мкэ ? Или чего ?
Или моделируется половина с зазорами и + коэффициенты постели сталь по стали и смотрят смятие ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 18:01
1 | #28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Можно заварить, можно замазать - эти зазоры ни на что не влияют. Кому пришла "гениальная идея" лепить "фланцы" в уголковую ферму?

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Это ещё что за диво дивное ?
Что там считать и как ?
Ну как же? Считать! Причём на деревянных счётах!

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Проще ввести в зону болтов (где мериют зазор по СП70) прокладки из оцинкованной жести (0,5, 0,6, 1, 1,5 и т.д.). По факту зазор замерили, вырезали подходящей толщины, болты сняли, вставили, собрали, с контролем затянули.
Бред. Ну вот что за фигню ты советуешь? "Сняли, собрали, стянули", да ещё "с контролем"...
Надо: "Фланцы срезать и поставить косынку!"
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 17.10.2022 в 18:08.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 19:10
1 | 1 #29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Бред. Ну вот что за фигню ты советуешь? "Сняли, собрали, стянули", да ещё "с контролем"...
Это не бред, это из практики. Строители сдают объект, а надзор не принимает - щуп 0,3 лезет под болтовую зону. Этот контроль (щупом) был прописан еще в старых нормативах, когда в СНиП Стальные не было таких прямых указаний по расчету с учетом грибовидности и с численными пределами этих грибовидностей.
Так что проблема с грибовидностью существует с тех пор как начали применять ФС. Связано это лишь с одним - фланцы ДОЛЖНЫ (ОБЯЗАНЫ) быть фрезерованы на ГОТОВОЙ конструкции, после всех сборок/обварок. А для этого нужен спецстенд (отклонение от плоскостности 0,007). А мало у кого это есть, а конструкции с ФС варят же все кому не лень.
Короче - построили МК-объект с ФС, а там везде зазоры - звезды через ФС видать. И когда принимающий надзор такой, что предъявляет - начинается вот эта котовасия с "что делать", "а не обварить ли"? И т.д.
Потому что если доводить ситуацию до демонтажа (для исправления грибовидности до плоскосности), убытки будут весьма большими.
Так что вот это:
Цитата:
"Фланцы срезать и поставить косынку!"
- бред детский. Чтобы посрезать ФС на фермах и переварить все, нужно убиться. Это нереально.
А с прокладками на порядки дешевле - открутил 1 болт, вставил шайбу-прокладку, затянул и т.д. Без полной снеговой нагрузки так можно делать, ничего не боясь.
И это не противозаконно. Было по крайней мере. Щуп не лезет - значит все в порядке. Объект сдавался.
Но я вот смотрю - появились 4 мм по периметру фланца. Что вообще-то странно - вот у автора вообще какие-то расширенные фланцы - края там вообще не работают как фланцы.
Короче, если щуп не лезет под болтовую зону (как у автора), то заполнить видимые зазоры шпаклевкой и покрасить.
Нахрена начинать резать/переваривать то, что несет надежно? Это же ПРОСТО растянутый ФС НП фермы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 21:23
| 1 #30
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Не допустимо, Обварка - это криминал
crossing вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2022, 22:37
#31
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Можно заварить, можно замазать - эти зазоры ни на что не влияют. Кому пришла "гениальная идея" лепить "фланцы" в уголковую ферму
Серийный узел. Видимо оттуда пришла идея фланца Только кмдист вместо 265 мм сделал 400 мм ширину.
__________________
Расплетая радугу
Ктара на форуме  
 
Непрочитано 18.10.2022, 19:23
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
- бред детский.
Это сарказм, если ты не понял. Ответ на твои "прокладки".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2022, 21:40
1 | #33
Вова, студент

студент
 
Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205


Как вариант: магнитный сверлильный станок, установить 4 дополнительных болта и стянуть. Или заранее уточнить у "принимающей" стороны относительно обварки. Иначе проблем будет больше.
Вова, студент вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2022, 22:13
#34
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
кмдист вместо 265 мм сделал 400 мм ширину
Прочность фланца пересчитывалась?
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2022, 06:22
#35
Ктара

Министерство труда и магии
 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,318


Можете еще подсказать составы которыми нужно замазывать щели в металлах? желательно простые и недорогие. Спасибо .
__________________
Расплетая радугу
Ктара на форуме  
 
Непрочитано 19.10.2022, 19:24
1 | #36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Можете еще подсказать составы которыми нужно замазывать щели в металлах? желательно простые и недорогие. Спасибо .
Автомобильная шпатлевка.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допустима ли обварка фланцев?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допустима ли Автономная котельная в подвале храма vovan1977 Инженерные сети 21 15.06.2012 16:47
ущу АТК 26-18-5-93 Заглушки поворотные стальные для фланцев арматуры. Конструкция, размеры и техниче mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 09.06.2012 07:09
Помогите пожалуйста решить вопрос по раскрытию фланцев Alekceich Конструкции зданий и сооружений 8 25.03.2011 12:37
Вопрос по изготовлению м/к (технология приварки фланцев)... Chief Justice Технология и организация строительства 19 27.04.2007 09:01
Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440) red_elefant Конструкции зданий и сооружений 1 17.05.2006 09:38