| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.07.2019, 12:43 | #1 | |
Плиты-пустотки ПТК 59-12 - есть ли предварительное натяжение арматуры (прогиб)?
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69
|
||
Просмотров: 8244
|
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,609
|
В одном альбоме 6 серии ИИ-03-02 часть I без предварительного натяжения. В остальных по серии ИИ-03-02 с предварительным.
|
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,609
|
Нет, плита ПТК 59-12 под большую нагрузку рассчитана и использована в потолке одноэтажного кирпичного дома. Скорей всего б\у, где-то лежала, может неправильно складирована была.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097
|
tankist, почему под большую нагрузку? Состав кровли и снег, в зависимости от региона могли запросто "6" уложить, была бы ребристая по скату то и до "4".
Другое дело что в те времена использовали то, что удавалось достать. |
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,609
|
Нормативная нагрузка на панель по серии ИИ-03-02 - 1000 кг/м2. В типовых проектных решениях, сериях я нигде не встречал, чтоб пустотки в покрытии использовали. Да и серии на пустотки называются "панели (плиты) перекрытий". Т.е. однозначно самострой. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69
|
Да, самострой, бывшая колхозная контора, строил студотряд или шабашники, никто уже не помнит. Вопрос сейчас у нас в том, чтобы оставить как есть эти плиты (сверху будет стяжка и второй этаж) или усилить их. Повторяю, трещин нет, только прогиб 3 -3,5 см под собственным весом
|
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,609
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69
|
Строители предложили в крайние пустотки плит завести по всей длине швеллер 6,5 ребром, замонолитить бетоном на гранитном отсеве с вибратором, чтобы бетон полностью обволакивал в пустотке швеллер, а концы швеллеров, торчащие из плиты, заанкеровать в монолитный пояс.
Как думаете, увеличит это немного несущую способность плит (будем считать, что арматура там без преднапряжения) и предохранит от внезапного обрушения плиту (если вдруг чего)? |
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,609
|
Плита прогнется и начнет трещать, пока швеллер включится в работу. Насколько помню для такого усиления расчета не было, только картинки.
Почему испытания не хотите сделать? По серии при загрузке плиты на 420 кг/м2 прогиб должен быть не более 10,9 мм. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69
|
Дело в том, что уже замоноличены бетоном все стыки между плит, монтажки соседних плит обварены между собой кругляком Д12. Если проводить такие испытания, нужен кран, кран вплотню к дому не подъедет, нужно сносить забор... Проще потратить разумную сумму на усиление плиты. Просто не очень понимаю, почему каркас в замоноличенной пустотке сразу включится в работу, а шевеллер нет.
----- добавлено через ~2 мин. ----- просто из за того ,что каркас шире, и нижняя арматура сразу будет воспринимать усилие на растяжение плиты, при ее изгибе в нижней области? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097
|
как жесткая арматура? плохой вариант, уже написали выше.
Надо что-то с большой изгибой жесткостью типа Ш24-Ш30. Цитата:
Цитата:
кстати нашел в сети фрагмент https://myslide.ru/documents_3/7324b...70e2/img18.jpg |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69
|
Цитата:
----- добавлено через 59 сек. ----- Плиты не нагружены, и никогда не были нагружены, здание одноэтажное (пока), ими был перекрыт потолок |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097
|
Цитата:
а арматура бетонируется, создается железобетонное сечение. а собственный вес, состав покрытия? это может быть 400-600кг/м2 |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69
|
Не совсем понял, но суть такова - швеллер вставляем ВНУТРЬ пустотки, вывешиваем его внутри на скобах, чтобы он был ровно посередине пустотки (для этого сверху в плите делаем несколько отверстий по длине пустотки) и монолитим его внутри, полностью. Т.е. он будет В БЕТОНЕ, по сути, сразу должен работать (сечение, конечно , маловато, но и нагрузок больших не планируется, только стяжка и мебель.
собственный вес плиты 2100 кг примерно (согласно техдокументации). Состав покрытия - тоже не совсем понял, плиты сделаны из бетона на грав.массе, марка бетона (меряли прибором) где-то М200 |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097
|
mitin2000, если хотите чтобы он заработал как арматура, создав жб сечение - следует озаботиться анкерующими устройствами, для сцепления с бетоном. и в этом случае наиболее выгодное положение - как можно ниже, чтобы увеличить плечо до сжатого бетона.
Собственный вес панелей - где-то 330кг/м2 Обычно в состав кровли кроме гидроизоляции входит стяжка, разуклонка, утепление итп. ----- добавлено через 49 сек. ----- ...вы наверное хотите устроить второй этаж? из контекста это неочевидео |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 69
|
Подскажите, пожалуйста, по поводу анкерующих устройств - куски арматуры каким-то образом соединить с плитой и швеллером? По поводу второго этажа - да, именно так, планируем второй этаж, фундамент ревизовали и усилили в прошлом году согласно расчетов.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна ли резка верхней арматуры при разрезке жесткого подстилающего слоя температурно-усадочными швами (швами сжатия) шагом 6x6м при толщине ж.б. плиты 200мм на глубину 0.3h | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 04.12.2023 18:13 |
Анкеровка арматуры плиты "зацепом" за стену. | Axe-d | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 01.08.2016 22:34 |
Предельно допустимый прогиб плиты | CEBEP | Железобетонные конструкции | 32 | 03.07.2014 10:11 |
Почему так мало арматуры при расчете монолитной плиты в Лир-Арм | alikber | Лира / Лира-САПР | 8 | 13.04.2013 19:24 |
Оцените армирование фундаментной плиты. Не много ли арматуры? | NoName123 | Основания и фундаменты | 35 | 08.05.2010 00:34 |