15.06.2006, 00:08 | #1 | |
Закладывание проёмов
Регистрация: 25.05.2006
Сообщений: 52
|
||
Просмотров: 7897
|
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
Я просто к тому, что мало-ли - пробили, например, проем в несущей стене без усиления.. А потом злые дяди увидели это дело и заставили исправить))
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 10.08.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5,295
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
|
думается можно воспользоваться этим пунктом применительно к закладыванию проемасогласно СНиП 3.03.01-87:
Цитата:
|
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Если проем существующий (с перемычкой) то париться нечего - просто заложить. Еслит неймется и хочется закрепить новую кладку, то можно просверлить в сущ. стенах несколько отверстий (по 2-3) по бокам проема и вставить туда обрезки арматуры.
|
|||
|
||||
строитель Регистрация: 13.03.2005
СПб.
Сообщений: 216
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2022
Сообщений: 3
|
Здравствуйте! Проем в кирпичной стене цеха. Размер проема 9м длина и 4,2 м высота. Проем обрамлен металлической рамой. Вопрос. Как его заложить? На раму я наварю штыри, чтобы связать с ней кладку. Но вот длина 9 м. Может быть стоит разбить ее вертикальными металлическими стойками, чтобы кладка была участками. а не единой?
|
|||