Непрочитано 07.05.2007, 18:48 #1
Помогите проверить выбранный тип фундамента!
lady_sumerki
 
Москва
Регистрация: 07.05.2007
Сообщений: 2

Данные геологических изысканий и предполагаемый тип фундамента здесь:
[img]http://v.foto.***********/0705/df/700335f14d96t.jpg[/img]
Местоположение строительного объекта: г. Москва, Центральный административный округ, район «Басманный», Доброслободская ул.
Характеристики строительного объекта: площадка расположена на территории малоэтажной застройки; на площадке планируется строительство 12-ти этажного здания с подвалом, размером в плане 36х27 м; предполагаемый тип фундамента – плита, глубиной заложения до 5 м от поверхности земли.
На рассматриваемой площадке в ноябре 2002 г. Было выполнено 3 скважины глубиной 20 метров. Рельеф площадки относительно ровный и характеризуется абсолютными отметками от 134,98 м до 135,33 м.
Рассматриваемая площадка в геоморфологическом отношении расположена в пределах флювиогляциональной равнины. Геологическое строение площадки изучалось на глубину до 25 метров.
С поверхности площадка повсеместно покрыта слоем насыпных грунтов песчано-глинистого состава, с включением строительного мусора, слежавшегося, влажного и водонасыщенного. Мощность насыпных грунтов лежит в пределах 2,5 – 3,2 м.
В районе скважин №5 и №6 под толщей насыпных грунтов на глубине 4 м на абсолютной отметке 130,98 м и 131,88 м залегают верхнечетвертично-современные покровные аллювиальные отложения, представленные песками коричневыми средней крупности, средней плотности, с включением гравия до 10%, насыщенные водой. Мощность слоя верхнечетвертичных аллювиальных отложений лежит в пределах 0,8 – 1,5 м.
Ниже по разрезу в районе скважины №2 на глубине 7,2 м на абсолютной отметке 128,13 м, а также скважин №5 и №6 на глубинах 6,8 – 7,4 м на абсолютных отметках в пределах 128,18 – 128, 48 м залегают верхнечетвертичные покровные отложения, представленные суглинками коричневыми мягко-, тугопластичными и полутвердыми, опесчаненными, с прослоями песка до 3-5 см, с включением гравия и щебня до 20%. Общая мощность верхнечетвертичных покровных отложений колеблется от 12,7 до 16,8 м.
Ниже, на глубине 25 м на абсолютных отметках 109,98 – 110,88 м залегают среднечетвертичные гляциальные отложения. Эти отложения представлены песками серовато-коричневыми, желтовато-коричневыми, коричневыми и темно-коричневыми; мелкими, пылеватыми и средней крупности, средней плотности и плотными; с прослоями и линзами пластичной супеси до 2-3 см, слабоглинистыми, слабослюдистыми и слюдистыми, с включением гравия до 10%; маловлажными в верхних слоях, влажными в средних слоях и насыщенными водой в районе скважины №2 с глубины 19,8 м, в районе скважины №5 - с глубины 20,5 м и в районе скважины №6 – с глубины 20 м. Вскрытая мощность среднечетвертичных гляциальных отложений составляет 17,6 – 18,2 м.
Гидрогеологические условия площадки строительства характеризуются наличием двух водоносных горизонтов.
Первый от поверхности водоносный горизонт грунтовых вод лежит на глубинах 3,1 – 3,7 м на абсолютных отметках 131,58 – 132,23 м. Водовмещающими породами грунтовых вод являются насыпные грунты, а в районе скважин №5 и №6 – насыпные грунты и пески средней плотности. Горизонт безнапорный. Воды горизонта пресные (минерализация 0,07 - 0,8 г/л), гидрокарбонатные кальциевые, магниево-кальциевые, натриево-кальциевые. Основным источником питания служат атмосферные осадки. Нижним водоупором служат покровные суглинки.
Второй от поверхности водоносный горизонт вскрыт всеми скважинами на глубинах 19,8 – 2,5 м на абсолютных отметках 114,98 – 115,53 м. Межпластовые воды этого водоносного горизонта приурочены к отложениям мелких и пылеватых песков. Межпластовые воды имеют безнапорный характер. Верхним относительным водоупором служат суглинки коричневые тугопластичные и полутвердые. Нижний водоупор не вскрыт
Просмотров: 5235
 
Непрочитано 07.05.2007, 19:00
#2
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Данные харакктеристики подходят только для стадии П.
Где характеристики грунтов то.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2007, 19:47
#3
lady_sumerki


 
Регистрация: 07.05.2007
Москва
Сообщений: 2


Годится и для такой стадии. Это задание по инженерной геологии. Типы грунтов в табличке. Разве этого недостаточно?
lady_sumerki вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2007, 20:10
#4
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от lady_sumerki
Годится и для такой стадии. Это задание по инженерной геологии. Типы грунтов в табличке. Разве этого недостаточно?
Даже более чем недостаточно для стадии Р.
Для стадии П то же желательно бы иметь характеристики грунтов.
А вы кто если не секрет заказчег иль проектировщик, а может и студентка.
Ну так для диплома вполне достаточно.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2007, 21:45
#5
mela

конструктор
 
Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466


Вот зануда этот DEM, модуль деформации ему подавай, да угол внутреннего трения. Русским языком написано:
верхнечетвертичные покровные отложения.
Неужто не понятно?! А вот мне и lady_sumerki все предельно понятно. Хоть щас прикинем С1 и С2
mela вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2007, 01:54
#6
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


Ага, ага.
Ну вот такие они зануды, эти мальчишки.
Дорогая моя, чего будем строить? Это-то понятно, что 12 этажей с подвалом.
Вопросы сразу:
1. А почему плита -5 метров, что будет в подвале - гаражи? Так надо?
2. А не посадим мы своим домом всю эту малоэтажную застройку?
3. Должна сказать, что присланные данные не содержат абсолютно никакой полезной информации. Если Вы, милая леди-Сумерки,(прелестное имя, кстати!) представитель Заказчика данного объекта, то Вас, попросту говоря, надули. Или надрали, - как больше нравится. Требуйте нормального геологического отчета.
Если Вы проектировщик... впрочем, нет, проектировщики таких вопросов не задают.
alisa вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2007, 06:57
#7
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708


Данная табличка видимо из отчета по инженерно-геологическим изысканиям (для стадии П) сойдет. А вот характеристики предварительно (нормативные) можно принять по СНИП Основания и фундаменты 2.02.01-83* приложение вроде 3
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2007, 08:23
#8
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от FOCUS
Данная табличка видимо из отчета по инженерно-геологическим изысканиям (для стадии П) сойдет. А вот характеристики предварительно (нормативные) можно принять по СНИП Основания и фундаменты 2.02.01-83* приложение вроде 3
Даже если принимать согласно приложения 3, то следует знать IL.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2007, 09:06
#9
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Не морочьте девушке голову, скажите нормальным языком: сваи.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2007, 11:56
#10
ТулаОТС

студент
 
Регистрация: 21.04.2007
Венев
Сообщений: 110


60 вариантов уже перебрали). Если сваи, то обязательно нормальный отчет со статическим зондированием.