| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Допускается ли снижение кратковременной нагрузки?

Допускается ли снижение кратковременной нагрузки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.05.2022, 16:15 #1
Допускается ли снижение кратковременной нагрузки?
jopt
 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 270

В соответствии с п. 6.7 СП 20.13330.2016, при расчете колонн, стен etc. допускается снижение нагрузки при грузовой площади более 9 м кв. , если воспринимаются нагрузки от одного перекрытия. В соответствии с п. 6.8, если перекрытий несколько, то тоже снижать можно, но в формуле присутствует фи1 из пункта 6.7.
Означает ли, что если грузовая площадь колонны меньше 9 м кв. , то и снижение нагрузки для колонны, скажем, 25-тиэтажного здания нелегитимно? Или, как мне кажется, фи1 можно принять за единицу?
__________________
И это пройдет.
Просмотров: 1232
 
Непрочитано 13.05.2022, 16:21
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


один коэффициент снижает прочность для большой грузовой площади, второй - для большого количества этажей.
можно принимать один из них или сразу оба. если применяется только коэффициент этажности, то фи1=1
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2022, 16:24
#3
jopt


 
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 270


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
один коэффициент снижает прочность для большой грузовой площади, второй - для большого количества этажей.
можно принимать один из них или сразу оба. если применяется только коэффициент этажности, то фи1=1
Есть обоснование? Хоть какое-нибудь?
__________________
И это пройдет.
jopt вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2022, 17:52
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Есть обоснование?
Да! Есть такой зверь: "Теория вероятности". И её дочь статистика.
Но для инженера вполне достаточно СНиП. По-моему там всё чётко расписано.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2022, 22:17
#5
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Есть обоснование?
Какие обоснования для таблицы умножения?
Какие ещё варианты, кроме 1, рассматриваете? 4? 5?
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Допускается ли снижение кратковременной нагрузки?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) Armin Прочее. Архитектура и строительство 870 02.02.2022 17:10
Когда применять пониженное значение снеговой нагрузки? maks89 Прочее. Архитектура и строительство 3 24.08.2018 11:49
Плоская нагрузка на контур. Почему автоматически генерируемые нагрузки на балки выходят за периметр контура? strumer Robot 1 16.03.2018 12:42
Определение ветровой нагрузки и коэффициент keq в Курсовом проекте ЖБК 2 по учеб. А.Б Голышева 1990гг salten Конструкции зданий и сооружений 9 12.09.2016 18:12
Расчет длительной и кратковременной снеговой нагрузки SimPle Прочее. Архитектура и строительство 10 09.12.2009 14:13