| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
Это не странно, обычные температурно-усадочные деформации стены.
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
Тогда между стеной и подошвой должна горизонтальная трещина быть; может она там и есть, просто не раскрыта от давления стены.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250
|
Нет, такие трещины как раз вертикальные
__________________
Мой блог по Еврокодам |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Ну тогда точно из-за основания. На фундаменте их не видно, т.к образовались со стороны подошвы.
Интересно увидеть разрез стен. Плита под всем резервуаром? Как вообще организовано днище?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Это температурно усадочные трещины, сталкивался с такими. Если бетонировали стену длиной более двух высот, то часто образуются такие трещины. А при испытаниях по ним и пошло дальше развиваться разрушение.Да еще не хватает арматуры
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81
|
Подскажите ширину раскрытия трещин для резервуара с водой необходимо принимать по какому подпункту п. 8.2.6 СП 63.13330.2012
а) из условия обеспечения сохранности арматуры классов А240 ... А600, В500: 0,3 мм - при продолжительном раскрытии трещин; 0,4 мм - при непродолжительном раскрытии трещин; б) из условия ограничения проницаемости конструкций 0,2 мм - при продолжительном раскрытии трещин; 0,3 мм - при непродолжительном раскрытии трещин. А или Б? Я так понимаю по Б Последний раз редактировалось riva, 19.11.2015 в 12:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228
|
riva, посмотрите эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=67432
Может, что-то и поможет в вопросе с ж/б резервуаром с водой.
__________________
Кролики-это не только ценный мех... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Опирание профнастила на жб стену | linok_844 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 24.10.2015 16:21 |
Опирание балки на жб стену? | VMaksS79 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.12.2011 14:29 |
Как правильно считать ростверк? | Glorius | Основания и фундаменты | 24 | 22.12.2010 14:20 |
Откуда правильно считать высоту здания? | Елена_В_З | Архитектура | 6 | 28.07.2010 07:46 |