Непрочитано 17.11.2015, 13:50
Как правильно считать жб стену?
riva
 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81

Построили прямоугольный жб резервуар (жб, стены, фундамент, колонны, перекрытие). В момент испытания образовались вертикальные трещины. Часть трещин была образована до испытания. Нам было поручено проведения строительно-технической экспертизы о причинах возникновения трещин. Нами было произведено обследование и выполнен расчет резервуара согласно проектным данным в программе Мономах (задавалась модель всего резервуара). Результатом оказалось недостаточное горизонтальное армирование стен резервуара, т.к. проетироващик считал стену как балка и горизонтальное армирование выполнил конструктивно. Так же отсутствовал деформационный шов. Проект прошел экспертизу.
Экспертиза и проектировщик не соглашаются с данными результатами (хотя тут дураку уже все понятно) и экспертиза выставляет нам замечания, что мы считаем неправильно и считать стену нужно как балку и плюсом еще кучу идиотских замечаний. Мол как это экспертиза может накосячить и признать это.
Меня интересует одно замечание экспертизы, на которое прошу ответа: "При отношении длины стены к высоте >2 стена работает по балочной схеме с рабочей вертикальной арматурой. Продольная арматура - конструктивная, размещаемая в соответствии с п. 10.3.8 СП 63.13330 или по расчету от температурно-усадочных напряжений".
Я так понимаю такого требования в нормативных документах нет о расчете плиты как балка и взято это из учебной литературы. Или все таки есть?
Просмотров: 7626
 
Непрочитано 18.11.2015, 10:24
#41
инок


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120


А армирование стены можно увидеть???
инок вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 10:27
#42
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
значит стена по плите "скользит"... это странно
Это не странно, обычные температурно-усадочные деформации стены.
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 10:39
#43
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
Это не странно, обычные температурно-усадочные деформации стены.
Тогда между стеной и подошвой должна горизонтальная трещина быть; может она там и есть, просто не раскрыта от давления стены.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 10:45
#44
Medoved


 
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от Denbad Посмотреть сообщение
Тогда между стеной и подошвой должна горизонтальная трещина быть;
Нет, такие трещины как раз вертикальные
Medoved вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 10:56
#45
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
трещины сквозные.
Ну тогда точно из-за основания. На фундаменте их не видно, т.к образовались со стороны подошвы.
Интересно увидеть разрез стен. Плита под всем резервуаром? Как вообще организовано днище?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2015, 16:53
#46
riva


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81


Скорее всего это температурно-усадочные трещины, но в связи с недостаточным армированием произошло раскрытие трещин во время испытаний
riva вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2015, 17:18
#47
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это температурно усадочные трещины, сталкивался с такими. Если бетонировали стену длиной более двух высот, то часто образуются такие трещины. А при испытаниях по ним и пошло дальше развиваться разрушение.Да еще не хватает арматуры
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2015, 12:44
#48
riva


 
Регистрация: 27.12.2013
Сообщений: 81


Подскажите ширину раскрытия трещин для резервуара с водой необходимо принимать по какому подпункту п. 8.2.6 СП 63.13330.2012
а) из условия обеспечения сохранности арматуры классов А240 ... А600, В500:

0,3 мм - при продолжительном раскрытии трещин;
0,4 мм - при непродолжительном раскрытии трещин;

б) из условия ограничения проницаемости конструкций

0,2 мм - при продолжительном раскрытии трещин;
0,3 мм - при непродолжительном раскрытии трещин.

А или Б? Я так понимаю по Б

Последний раз редактировалось riva, 19.11.2015 в 12:54.
riva вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 13:23
#49
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


riva, посмотрите эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=67432
Может, что-то и поможет в вопросе с ж/б резервуаром с водой.
__________________
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 13:25
#50
Vas130274


 
Регистрация: 18.11.2015
Сообщений: 87


Направление трещин напоминает изгибаемую балку, может дело в недостаточной жесткости фундаментной плиты?
Vas130274 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно считать жб стену?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Опирание профнастила на жб стену linok_844 Конструкции зданий и сооружений 9 24.10.2015 16:21
Опирание балки на жб стену? VMaksS79 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.12.2011 14:29
Как правильно считать ростверк? Glorius Основания и фундаменты 24 22.12.2010 14:20
Откуда правильно считать высоту здания? Елена_В_З Архитектура 6 28.07.2010 07:46