Можно ли использовать трубы НПВХ в системе подачи воздуха в аэраторы в аэротенк?
Минск
Регистрация: 09.02.2014
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 3431
|
|
||||
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 7
|
Можно. но нужно учесть что трубы выдерживают максимальную температуру 60 град. Почитайте какая макс температуру воздуха выдаёт воздуходувка , и учтите что летом в помещении с воздуходувками всегда жарко. Надежнее сделать надводную часть из металлической трубы . а подводную из полипропилена - это оптимально исходя из практики
|
|||
|