Непрочитано 06.02.2009, 18:11 #1
Эвакуационные выходы из спортивного зала
kamilla_parker
 
Регистрация: 26.12.2008
Сообщений: 14

Согласно СНиП 21-01-97 П. 6.13* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса:
Ф 1.1; Ф 1.2; Ф 2.1; Ф 2.2; Ф3; Ф4;

(Ф3.6Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани

Собственно спортивный зал 18х30м требует ли устройства второго эвакуационного выхода?
Просмотров: 14999
 
Непрочитано 06.02.2009, 18:32
#2
osj

проектировщик
 
Регистрация: 23.11.2008
Урал
Сообщений: 89


Требования ППБ 01-03 (извлечения)

42. В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание 50 и более человек не допускается.
В зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание 50 и более человек допускается только в помещениях первого этажа.
43. Число людей, одновременно находящихся в залах (помещениях) зданий и сооружений с массовым пребыванием людей (помещения с одновременным пребыванием 50 и более человек - зрительные, обеденные, выставочные, торговые, биржевые, спортивные, культовые и другие залы), не должно превышать количества, установленного нормами проектирования или определенного расчетом (при отсутствии норм проектирования), исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.
При определении максимально допустимого количества людей в помещении в указанных выше случаях следует принимать расчетную площадь, приходящуюся на одного человека, в размере 0,75 м2/чел. При этом размеры путей эвакуации и эвакуационных выходов должны обеспечивать эвакуацию людей за пределы зальных помещений в течение необходимого времени эвакуации людей.
51. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).
52. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.
53. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:
загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;
устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости);
фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;
заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг.
54. При расстановке технологического, выставочного и другого оборудования в помещениях должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации в соответствии с нормами проектирования.
56. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.
osj вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 19:26
#3
Rosenkranz


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 38
<phrase 1=


Согласно СП 31-112-2004"ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ"
в универсальном спортивном зале без мест для зрителей и с одной площадкой для игры в баскетбол расчетная пропускная способность зала-24 чел/ сменуЯвляется ли это достаточным основанием для устройства одного выхода из зала?
Rosenkranz вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 19:26
#4
keil


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120


Ответ в п.6.12 СНиП 21-01: "Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:....помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.;.." и далее п.6.14 СНиП 21-01: "Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов". А пропускная способность может быть меньше расчетного количества людей для эвакуации, так как, например, могут быть зрители
keil вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 19:46
#5
osj

проектировщик
 
Регистрация: 23.11.2008
Урал
Сообщений: 89


Это как 1,35м2 на человека торговой площади в магазинах, или 0,5-1м2 для храма, так и для спортзала, 0,75м2 на человека для расчета путей эвакуации. Так что для спортзала 2 выхода обязательно. Пожарные инспектора, порой, с секундомером контролируют одновременое пребывание людей в людных помещениях и предъявляют счет на количество эваковыходов.
osj вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 20:09
#6
kamilla_parker


 
Регистрация: 26.12.2008
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от keil Посмотреть сообщение
Ответ в п.6.12 СНиП 21-01: "Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:....помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.;.." и далее п.6.14 СНиП 21-01: "Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов". А пропускная способность может быть меньше расчетного количества людей для эвакуации, так как, например, могут быть зрители
Зал проектируется без мест для зрителей. Т.о. в число людей, одновременно пребывающих в зале, попадают как минимум 2 команды (по 12 человек) игроков в баскетбол. Получается, что им допускается находится в помещении с одним эвакуационным выходом?
kamilla_parker вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2009, 21:34
#7
keil


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120


Могут ведь и лавочки потом принести . так что см. #5. Теоретически, если помещение запроектировано с ограничением по количеству людей (например. максимум 49), то должно быть объявление об этом на видном месте в помещении, но трудно ведь представить. что кто-то будет стоят на входе в спортзал и не пустит 50-го человека. Поэтому и есть норма для подобных случаев 0,75 м2/человека (полный зал людей).
keil вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2009, 00:27
#8
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


Делай второй выход и не парься
(при етом выходы должны располагаться рассредоточенно)
если что забьют дверь и всего то

и вобще пора ориентироваться на 123-ФЗ
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
и его подзаконные акты в виде СП (выставлены для обсуждения 13шт)
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2009, 07:41
#9
osj

проектировщик
 
Регистрация: 23.11.2008
Урал
Сообщений: 89


Ссылку, пожалуйста, где с приложениями выложен техрегламент
osj вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2009, 19:56
#10
keil


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120


BoogeyMan прав, скорее всего Вы уже попадете под действия Регламента (вступает в силу с мая 2009). Посмотреть уже давно можно на www.0-1.ru.
keil вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2009, 08:06
#11
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


Подзаконные акты к 123-ФЗ
по ссылке
www/movdpo.ru/tex_reg.html
BoogeyMan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Эвакуационные выходы из спортивного зала

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эвакуационные выходы Alla Архитектура 19 28.04.2016 19:07
Эвакуационные выходы в подземной автостоянке kolestnikova Архитектура 10 12.08.2013 15:17