| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет подземного резервуара на всплытие

Расчет подземного резервуара на всплытие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.03.2010, 20:36
Расчет подземного резервуара на всплытие
SergeyMetallist
 
г.Н.Новгород
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 667

Как известно, при расчете грибовидного фундамента на выдергивание считается, что в работу вовлекается пирамида грунта с нижнем основанием по плите фундамента и верхнем большим за счет угла внутреннего трения. Так вот можно ли этой методикой пользоваться при расчете на всплытие подземного резервуара с выступом днища 10-20 см за грань стены. Если да, то получается что при высоте резервуара 5 м, ширина верхнего основания пирамиды выпирания 1,5-2 м. С трудом верится, что эти 10 см могут зацепить такой массив грунта... Укажите, в чем ошибка в рассуждениях. Заранее спасибо за ответ.
Просмотров: 157732
 
Непрочитано 20.03.2020, 11:33
#141
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


В СН 326-65 есть учет трения грунта по периметру емкости.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2020, 12:19
#142
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


спасибо откликнувшимся)
недомагистр вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2020, 13:00
#143
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Я бы в запас принимал вес грунта только на полосах 1,05м и 0,75м, вес грунта над цилиндром всяко будет действовать по касательной и будет меньше, чем просто его объем на плотность, раза в 2 навскидку, а может и больше.
в какой-то книжке про трубы под землей брал распределение нагрузки от грунта. Но это для расчета трубы. Мы пригрузом считаем вес бетонной плиты, остальное в запас.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2020, 12:06
#144
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Добрый день! Может кто-нибудь разобрался. Никак не могу найти норму по коэффициенту запаса при проверке сооружения на устойчивость против всплытия. И должен ли он быть этот запас?
Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
В нормах по всплытию нужно смотреть СП120 "Метрополитены". п.п. 5.6.4.23. Там и коэфф надежности описаны. Ничего изобретать не нужно.
Согласно формуле (5.12) указанного СП, все удерживающие нагрузки берутся с коэффициентом надежности (по нагрузке) равным 1. При этом прописан общий коэффициент надежности 1,2.
В "нашем" же родном СП 22.13330 коэффициенты надежности (по нагрузкам) указаны конкретные и разные (0,9; 0,85 и т.д).
Может "запасы" уже заложены в формулу (9.18) СП 22.13330 ?

P.S в нормах по надежности ничего не нашла. В СП 250.1325800 тоже "ноль".
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2020, 10:55
#145
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
при проверке сооружения на устойчивость против всплытия. И должен ли он быть этот запас?
Конечно должен.
Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
При этом прописан общий коэффициент надежности 1,2.
Это коэффициент надежности по нагрузке.
Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
указаны конкретные и разные (0,9; 0,85 и т.д)
Тут тоже конкретный, но не делится на группы. Вместо коэффициентов надежности по нагрузке 0.9 G1 + 0.85 G2 + 0.65 G3 получите общий 0.833 G.
Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Может "запасы" уже заложены в формулу (9.18) СП 22.13330 ?
Да там идентичные по форме формулы.
тоннельщик вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2020, 20:15
#146
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
И должен ли он быть этот запас?
Запас - да. А, с грунтом, кто его знает сколько всего неучтенного может быть.
На сколько доверяете своим расчетам, на столько и в запас закладываете - думаю принцип такой).
Тоже не нашел требований.
Запас в 9% пропустили.
недомагистр вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 10:35
1 | #147
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


тоннельщик, спасибо за ответы, но я не про коэффициенты надежности по нагрузкам. Я про запасы, помимо коэффициентов в этих формулах.
Допустим проверили на всплытие сооружение. Далее находим отношение γfG/γwН0А. Это отношение допустимо например равное 1,1? Или нужно больше? Или вообще можно допустить =1 ?

P.S этот вопрос больше относится к обоснованию принятых толщин/сечений элементов, т.к заказчик желает "урезать" по минимуму все толщины для экономии бетона.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 13:22
#148
Scoody


 
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Может "запасы" уже заложены в формулу (9.18) СП 22.13330 ?
Добрый день!
"Запасы" действительно находятся внутри формулы (9.18) пункта 9.31 СП 22 в виде коэффициентов гамма ф. В этом случае они являются как коэффициентами надежности по нагрузке, о чем написано в пункте, так и коэффициентам "запаса" т.к. нагрузки в этом случае - удерживающие от всплытия силы. (1/0,9 * Gstb,c + 1/0,85 * Gstb,c + 1/0,65 * Rstb) / (Gstb,c + Gstb,l + Rstb) и будет "запасом".
Поэтому, достаточно только выполнения неравенства, и не важно на сколько процентов или раз.
Scoody вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 18:20
#149
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Поэтому, достаточно только выполнения неравенства, и не важно на сколько процентов или раз.
Ну это хорошо
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2020, 19:45
1 | #150
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,457


См. СП сооружения промышленных предприятий и руководство ...или пособие... к нему
csp вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2020, 11:00
#151
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
В СН 326-65 есть учет трения грунта по периметру емкости.
Коллеги, подскажите пожалуйста кто в курсе!
Коэффициент надежности при учете сил трения грунта о стенки емкости теперь 0,65 (гамма f3 в формуле 9.18 СП 22.13330)? В инструкции СН 326-65, а также во всех найденных книжках - 0,8.

Последний раз редактировалось Julianna, 28.08.2020 в 13:33.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2020, 12:39
1 | #152
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,000


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Коллеги, подскажите пожалуйста кто в курсе!
Коэффициент надежности при учете сил трения грунта о стенки емкости теперь 0,65 (гамма f3 в формуле 9.18 СП 22.13330)? В инструкции СП 326-65, а также во всех найденных книжках - 0,8.
да, такой же был и в СП 22.13330.2011

Последний раз редактировалось wvovanw, 31.08.2020 в 07:43.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2020, 13:37
#153
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


wvovanw, формула (9.18), а пункт 9.31 СП 22.13330

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
да, такой же был и в СП 22.13330.2011
Ужесточилось более, чем в 1,2 раза?
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2020, 05:57
| 2 #154
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 847


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Ужесточилось более, чем в 1,2 раза?
0,65 и был в 2011 года.
По поводу самого вопроса:
Учитывая, что п.9.31 в обязательном перечне 985, про СН 326 в данном контексте можете забыть.

ЗЫ: вообще не советовал бы трение в запас учитывать и набирать массу другими известными способами
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2020, 06:29
#155
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Виkтор, я понимаю, что по СП нужно принимать, а не по СН . Хотелось понять "откуда ноги растут" и по какой причине уменьшился коэффициент со времён инструкций и книг.
Учёт сил трения - просьба заказчика. Нужно проверить всевозможные варианты )
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2020, 06:16
#156
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 847


Так вариант с учетом трения априори самый дешевый, но дело Заказчика, конечно.
Я вот не помню что там в СН 326, но вообще в разной литературе разные коэффициенты надежности для веса грунта, бетона и т.д. Например, посмотрите СП 43, формула 39, там вроде другие коэффициенты.
Если дело не в коэффициентах, то, возможно СП 22 намеренно снизил учет трения, так как даже 0,65 - это огромная удерживающая сила, которая не факт, что сработает в реальности
PS: посмотрите также СП 248.1325800.2016 Сооружения подземные. Правила проектирования, формулу 8.9. А именно: "Примечание - Силы сопротивления всплытию за счет трения по контакту грунта и временных ограждений котлованов не следует учитывать при расчете на всплытие."
А в Раковицане (вроде) сказано, что силы трения лучше не учитывать, а если учитывать, то коэффициент устойчивости принимать 1,25 вместо 1,1 если трение учесть
Это чисто для рассмотрения всех вариантов по просьбе Заказчика
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2020, 10:24
#157
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Так вариант с учетом трения априори самый дешевый, но дело Заказчика, конечно.
И с ним не проходит ).

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
так как даже 0,65 - это огромная удерживающая сила, которая не факт, что сработает в реальности
Согласна.

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
в Раковицане (вроде) сказано, что силы трения лучше не учитывать, а если учитывать, то коэффициент устойчивости принимать 1,25 вместо 1,1 если трение учесть
Интересненько, спасибо.

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
PS: посмотрите также СП 248.1325800.2016 Сооружения подземные. Правила проектирования, формулу 8.9. А именно: "Примечание - Силы сопротивления всплытию за счет трения по контакту грунта и временных ограждений котлованов не следует учитывать при расчете на всплытие."
Мне кажется, что тут речь именно о временных ограждениях котлованов.

----- добавлено через ~1 ч. -----
Виkтор, как учитываете вес грунта обратной засыпки на уступах фундамента? Вес грунта принимаете под углом 0,6фи или только над уступами? Указание о том, что принимать под углом 0,6фи нашла только в книге под ред. Белецкого Б.Ф. Больше вообще нигде ничего нет (. Сослаться некуда.
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2020, 12:08
#158
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 847


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
как учитываете вес грунта обратной засыпки на уступах фундамента?
Учитывая, что я не учитываю даже трение грунта, вопрос риторический по-моему? вертикальную проекцию в запас.
Насчет 0,6*Фи не слышал. По-идее же тэтта_0=45-Фи/2, например Фи=35*, тэтта=27,5* против 0,6*Фи=21*. То есть в цеом вариант на все случае в запас, наверное.

ЗЫ: если не проходит, можете учесть вес воды, если брали взвешенный удельный вес, как делают в книжке этого Белецкого. Хотя может я невнимательно читал, так как это по-идее, нонсенс, хотяяя...
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2020, 13:08
#159
Julianna


 
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
можете учесть вес воды, если брали взвешенный удельный вес, как делают в книжке этого Белецкого. Хотя может я невнимательно читал, так как это по-идее, нонсенс, хотяяя...
учту ). Ну почему же, по-моему не нонсенс : под подошвой снизу вверх вода давит, сверху над уступом тоже будет вода.

Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Учитывая, что я не учитываю даже трение грунта, вопрос риторический по-моему?
Я тоже никогда этого не учитывала, а тут ...приходится ). Думала, вдруг сталкивались
Julianna вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2020, 06:41
#160
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 847


Цитата:
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Ну почему же, по-моему не нонсенс
Просто вода на водоупор давит по-идее. Там и скачок эффективных напряжений. Будет ли являться небольшая плита емкости локальным водоупором - вопрос. Какую-то часть давления точно возьмет
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет подземного резервуара на всплытие

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет подземного резервуара Солнцеворот Конструкции зданий и сооружений 63 21.04.2021 20:30
Формула для расчета резервуара на всплытие картинка Конструкции зданий и сооружений 16 11.11.2015 14:33
Расчет конструкции днища ж/б резервуара! shutnic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 20.12.2009 19:41
Расчет сборно-монолитного резервуара жертва нашизма Конструкции зданий и сооружений 14 26.08.2009 18:01
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44