При расчете рамы нижний пояс фермы покрытия почему то сжатый, а верхний растянутый. (Лира 9.4)
ltnchik1405
 
проектировщик
 
Кострома
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 900

Решил в поперечник рамы нарисовать ферму (обычно рисую ригель бесконечно жёсткий). Посчитала программа. Получилось, что нижний пояс около средней стойки сжатый, а верхний растянутый. Не пойму где налажал. Ферма по серии 1.460.2-10/88.

Вложения
Тип файла: lir мшф3.lir (17.6 Кб, 317 просмотров)


Последний раз редактировалось ltnchik1405, 15.01.2015 в 14:58. Причина: Подправил заголовок
Просмотров: 21997
 
Непрочитано 26.02.2020, 10:34
#41
Хочу всё знать


 
Регистрация: 04.02.2020
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Откройте любой учебник по строймеху и найдите раздел по определению перемещений в ферменных системах.
Вы либо надо мной издеваетесь, либо сами перепутали или не понимаете разбираемого вопроса

----- добавлено через ~29 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Предложите что-то дельное?
По данному вопросу я сюда не идеи зашёл предлагать, а искать ответ. А его нет пока. Большинство, как Вы, вместо того, чтоб промолчать, не зная ответа на вопрос, умничают.

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Есть пример, где такое возникло?
С этим уже разобрался (читайте выше).

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Болт резьбой по фасонке не ерзает. Нагрузка на ферму прикладывается очень-очень постепенно, а не предельная расчётная сразу.
Вы вообще инженер или обычный гражданин??? Перемещение болта в овальном отверстии предполагается. Эти фермы так работают. Меня удивляет такое решение узла, разработанного специалистами, но не меньше удивляют такие инженеры, как Вы.

Кстати, к перемещениям от нагрузок можно добавить температурное расширение. 12*10^-6*24000*10=2,9 мм.
Хотя серия предусматривает использование ферм только в отапливаемых зданиях, при отсутствии эксплуатации здания эта цифра может быть более, чем в 8 раз больше (предельные перепады температур зима-лето (при прогреве покрытия прямыми солнечными лучами)).

Если когда-нибудь знающий человек сможет ответить на мои вопросы, напишите, пожалуйста.

Последний раз редактировалось Хочу всё знать, 26.02.2020 в 11:11.
Хочу всё знать вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2020, 11:47
#42
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
Вы либо надо мной издеваетесь, либо сами перепутали или не понимаете разбираемого вопроса
Не-а, не понимаю. Ваши вопросы совсем.

Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
Если когда-нибудь знающий человек сможет ответить на мои вопросы, напишите, пожалуйста.
Ответить мало, надо ещё суметь понять. Последнего (да даже и желания) пока не наблюдается
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2020, 12:04
#43
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
Прикрепил скрин из серии.
Максимальное возможное перемещение 26 мм по серии. У тебя "по Лире" сколько?
у IBZ 12 получилось. Можно верить.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2020, 13:53
#44
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
Вы либо надо мной издеваетесь, либо сами перепутали или не понимаете разбираемого вопроса
А Вы интеграл Мора внимательно смотрели? Решите тогда задачу по методу Верещагина.
В общем то Вы пока "посылаете" всех тех, кто Вам пытается помочь.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2020, 16:53
#45
Хочу всё знать


 
Регистрация: 04.02.2020
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ответить мало, надо ещё суметь понять. Последнего (да даже и желания) пока не наблюдается
Немного запарился и не понял сразу, что Вы имели в виду продольные усилия в стержнях (думал про поперечную нагрузку).
Перемещения самого узла в Лире тоже оставим в покое. Пусть у болта в овальном отверстии есть свобода перемещения по "Х1" при заданных нагрузках. Но как быть с самой конструкцией узла, где перемещению препятствуют силы трения фасонки с подвижной планкой, которые стянуты болтовым соединением в двух местах. И сами эти болты (d=23) мм при температурных, крановых, снеговых, ветровых нагрузках "скользят" по овальному отверстию в фасонке t=10 мм своей резьбой?
Хочу всё знать вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2020, 16:54
#46
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
интеграл Мора
Какой на "интеграл Мора" для центрального сжатия? N*L/(Е*A) и всё.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2020, 18:00
#47
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Какой на "интеграл Мора" для центрального сжатия? N*L/(Е*A) и всё.
Не совсем. В общем случае усилия от единичной силы для отдельных элементов фермы отнюдь не "1". Выше я для прикидки так приближенно написал с учетом усилий от единичной нагрузки только в верхнем поясе. Правильная запись будет выглядеть: Сумма (N1*Np*L)/(EA). И это именно частный случай интеграла Мора с учетом постоянства величин усилий по длине стержней.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2020, 01:26
#48
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Какой на "интеграл Мора" для центрального сжатия? N*L/(Е*A) и всё.
А теперь посмотрите на 1-ое слагаемое интеграла Мора. Интересно, откуда Ваше выражение "вышло"
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2020, 10:32
#49
Хочу всё знать


 
Регистрация: 04.02.2020
Сообщений: 29


В общем, для тех, кто столкнётся с темой топика в будущем:

Добавляем шарнир по "Х1" около центральной стойки в верхнем поясе и шпренгеле. Таким образом, считаем, что размеров овального отверстия хватает для свободных перемещений (спасибо IBZ за расчёт деформаций). При этом напряжения в поясах становятся такими, как мы хотим.
Узлу, разработанному ЦНИИпроектстальконструкция, доверять (хотя конструкция шарнира, по-моему, достойна гаражного автосервиса).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (100).jpg
Просмотров: 159
Размер:	129.5 Кб
ID:	223524  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (101).jpg
Просмотров: 131
Размер:	128.6 Кб
ID:	223527  
Хочу всё знать вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2020, 10:37
#50
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В общем случае усилия от единичной силы для отдельных элементов фермы отнюдь не "1".
Да. В данном случае меньше 1. Ловля блох.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
Добавляем шарнир по "Х1"
Нет. Обнуляем ЕА примыкающих стержней.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2020, 10:52
| 1 #51
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
Узлу, разработанному ЦНИИпроектстальконструкция, доверять
За прозрение
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2020, 12:37
#52
cm1986

проектирование
 
Регистрация: 22.03.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 15


В схеме лишний шарнир в месте опирания надколонной стойки. Ну и естественно поставить шарниры по X1
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: шарнир.PNG
Просмотров: 142
Размер:	34.1 Кб
ID:	223532  
cm1986 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2020, 12:44
#53
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


А шарниры в поясах только меня смущают?
Хочу всё знать, это курсач или уже диплом?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2020, 12:51
#54
Хочу всё знать


 
Регистрация: 04.02.2020
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А шарниры в поясах только меня смущают?
У меня диплом, а исходная схема в топике-автора.
Свою схему тоже с шарнирами в плоскости фермы сделал. (в стыковке колонны и надколонника у меня шарниров нет)
Хочу всё знать вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2020, 13:03
| 1 #55
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
Добавляем шарнир по "Х1" около центральной стойки в верхнем поясе и шпренгеле
Такой шпренгельный элемент, как заведомо нулевой, я всегда из расчетной схемы выбрасываю, но помню о нем при определении расчетной длины опорного раскоса в плоскости фермы.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2020, 13:24
#56
Хочу всё знать


 
Регистрация: 04.02.2020
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Такой шпренгельный элемент, как заведомо нулевой
Да. Теперь и у меня стал нулевым. А до признания этого страшного странного (по-моему) шарнира Лира показывала усилия в нём.
Хочу всё знать вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2020, 13:26
1 | #57
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 900
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


https://www.liraland.ru/forum/messag.../#message12378
Скачайте оттуда файл. У себя не нашёл.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2020, 16:41
#58
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
Да. Теперь и у меня стал нулевым. А до признания этого страшного странного (по-моему) шарнира Лира показывала усилия в нём.
Это означает только то, что опорный раскос не имеет шарниров в точке подхода шпренгеля . Всем и всегда советую задавать как минимально возможный признак системы в целом, так и минимально-возможные типы КЭ для конкретных элементов. В данном случае общий признак системы -"2"(да и то, если ферма задается в системе рамы), а все элементы ферм "1". Это заведомо снимает многие потенциально возможные ошибки. Как усилия в нулевом элементе, например . Кстати, советую разобраться, почему такие элементы в шарнирных схемах всегда нулевые. Есть в строймехе одна теоремка
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2020, 21:08
#59
Хочу всё знать


 
Регистрация: 04.02.2020
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Кстати, советую разобраться, почему такие элементы в шарнирных схемах всегда нулевые. Есть в строймехе одна теоремка
Спасибо перечитал. А то забывается.
Опорный раскос у меня в схеме имеет только узел по середине (куда уже шарнирно приходит шпренгель) и объединён в конструктивный элемент с Ку 0,5.
Хочу всё знать вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2020, 21:24
1 | #60
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Хочу всё знать Посмотреть сообщение
Опорный раскос у меня в схеме имеет только узел по середине (куда уже шарнирно приходит шпренгель)
В ферме, рассчитываемой по шарнирной схеме, все узлы всех элементов должны иметь на конце шарниры. В том числе и в точке на середине самого опорного раскоса. Проще всего это достигается присвоением им всем 1-го типа КЭ, хотя можно задать шарниры и вручную по концам всех стержней. В такой схеме при любом опорном узле (даже без линейного шарнира) усилия в шпренгельном элементе были бы нулевыми.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > При расчете рамы нижний пояс фермы покрытия почему то сжатый, а верхний растянутый. (Лира 9.4)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему в расчетной схеме фермы нижний пояс получился из разных элементов Алексей11 Лира / Лира-САПР 7 25.05.2013 08:00
Почему в нижнем поясе фермы появились сжимающие усилия??? seroja83 Металлические конструкции 10 30.01.2013 13:57
Почему при расчёте в SCAD треугольной фермы, нижний пояс получается сжатым? Stingry SCAD 2 27.12.2011 19:30
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? yurey Конструкции зданий и сооружений 11 19.04.2010 09:14
Различия в Лире и Скаде при рассчёте элементарной фермы. Почему? РастОК Лира / Лира-САПР 18 19.11.2009 15:50