При расчете рамы нижний пояс фермы покрытия почему то сжатый, а верхний растянутый. (Лира 9.4)
ltnchik1405
 
проектировщик
 
Кострома
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 876

Решил в поперечник рамы нарисовать ферму (обычно рисую ригель бесконечно жёсткий). Посчитала программа. Получилось, что нижний пояс около средней стойки сжатый, а верхний растянутый. Не пойму где налажал. Ферма по серии 1.460.2-10/88.

Вложения
Тип файла: lir мшф3.lir (17.6 Кб, 317 просмотров)


Последний раз редактировалось ltnchik1405, 15.01.2015 в 14:58. Причина: Подправил заголовок
Просмотров: 21889
 
Непрочитано 27.02.2020, 23:19
#61
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Проще всего это достигается присвоением им всем 1-го типа КЭ
Это атавизм.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 07:00
#62
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,450


А на ветровую нагрузку?
csp вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 08:54
#63
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
общий признак системы -"2"(да и то, если ферма задается в системе рамы), а все элементы ферм "1".
Ошибок не увидишь. Лучше "5" и "10" с истинной EI и без всяких "шарниров". Если моменты близки к машинной погрешности, то всё в порядке. Если нет - ищи ошибку.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 09:14
#64
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ошибок не увидишь. Лучше "5" и "10" с истинной EI и без всяких "шарниров".
Я ни в коем случае так делать не буду и никому не советую! О причинах писал уже на форуме очень много раз. Но никого переубеждать не собираюсь. Нравиться вам забивать гвоздь под картину с помощью УУСДЭ (Универсальное Устройство Соединения Деревянных Элементов) - забивайте. А я вот молотком обойдусь
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 09:21
| 1 #65
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Все эти схемы, с числом степеней меньше 6, атавизм. А больше 6 - идиотизм.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 11:51
#66
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Это атавизм.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Все эти схемы, с числом степеней меньше 6, атавизм. А больше 6 - идиотизм.
Обоснуйте.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 12:52
#67
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Обоснуйте.
Добавлю еще. Это граната в руках обезьяны.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 13:19
#68
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Добавлю еще. Это граната в руках обезьяны.
Теперь совсем запутался: какой признак Вы приравниваете к гранате и кого, собственно, к обезьяне ?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 13:23
#69
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,270


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
какой признак Вы приравниваете к гранате и кого, собственно, к обезьяне
Допустим КЭ 1 и КЭ 2. Естественно, человека, который будет использовать различные КЭ бездумно.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 13:29
#70
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Допустим КЭ 1 и КЭ 2
Вот я и прошу обосновать этот тезис, а то как-то декларативно звучит

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
человека, который будет использовать различные КЭ бездумно.
А такому уже ничего не поможет. Ну кроме повышения своей квалификации, разумеется.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 15:41
#71
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


При помощи шарнирного стержня и трёх степеней можно замоделировать что угодно: балку, плиту, упругое основание и т.д.
Но зачем, когда есть более простые решения.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Обоснуйте.
Так мы живём в трёхмерном мире.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 18:22
#72
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так мы живём в трёхмерном мире.
Мощно, по-нашему, философично . Может кто всё-таки технический аргумент приведет?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2020, 13:07
#73
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Может кто и приведёт. Будем ждать.
Offtop: А самому слабо?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2020, 15:07
#74
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А самому слабо?
Оригинально - предлагаете мне самому себя опровергать? А аргументы о целесообразности использования минимального признака я уже приводил на форуме неоднократно. Один из них - многостраничные темы об изменяемости систем в различных программах.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > При расчете рамы нижний пояс фермы покрытия почему то сжатый, а верхний растянутый. (Лира 9.4)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему в расчетной схеме фермы нижний пояс получился из разных элементов Алексей11 Лира / Лира-САПР 7 25.05.2013 08:00
Почему в нижнем поясе фермы появились сжимающие усилия??? seroja83 Металлические конструкции 10 30.01.2013 13:57
Почему при расчёте в SCAD треугольной фермы, нижний пояс получается сжатым? Stingry SCAD 2 27.12.2011 19:30
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? yurey Конструкции зданий и сооружений 11 19.04.2010 09:14
Различия в Лире и Скаде при рассчёте элементарной фермы. Почему? РастОК Лира / Лира-САПР 18 19.11.2009 15:50