Непрочитано 24.09.2016, 22:32 #1
Чем опасно для бетона его постоянное нахождение в воде в затопленном или полузатопленном состояниях
msv_mnv
 
обследования зданий
 
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614

Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, в просветительском плане (или посоветуйте литературу, но если можно без заумных формул, а изложенную доступным для понимания языком) чем чревато для монолитной железобетонной фундаментной плиты нахождение ее в постоянно полузатопленном, иногда в полностью затопленном состоянии (см. фото одного из таких состояний). Искренне буду признателен за оказанную консультативно-просветительскую помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1490427.JPG
Просмотров: 1274
Размер:	256.4 Кб
ID:	176679  

Просмотров: 20456
 
Непрочитано 24.09.2016, 22:39
1 | 2 #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


В полностью затопленном страха нет, разве что при фильтрации воды, и вымывании кальция из бетонного камня. А вот переменный уровень обеспечивает доступ и кислорода и воды, что приводит к карбонизации бетона и коррозии арматуры.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2016, 22:40
1 | 1 #3
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


По простецки. Если без замораживания/оттаивания то даже в плюс к свойствам бетона. Доступа кислорода нет - коррозии арматуры нет.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2016, 23:37
1 | #4
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644


Еще смотря какой минералогический и биологический состав "воды" (соли, кислоты, биоактивные вещества и т.п.) + что писали выше
kopekopa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2016, 00:23
#5
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


Спасибо огромнейшее всем откликнувшимся. Еще один вопрос. А если фундаментная плита находится в полузатопленном состоянии и зимой вода замерзает. По данным метеослужб минимальная температура за период наблюдений достигала -36 градусов. Этот фактор может иметь какие-то негативные последствия для плиты?
В любом случае еще раз спасибо всем откликнувшимся.
msv_mnv вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2016, 09:58
1 | #6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
А если фундаментная плита находится в полузатопленном состоянии и зимой вода замерзает. По данным метеослужб минимальная температура за период наблюдений достигала -36 градусов.
Трындец. Считай, что никакой плиты уже нет. Есть грунт с несколько улучшенными характеристиками.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2016, 10:11
1 | #7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Может и будет. Надо уводить воду.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2016, 10:27
2 | #8
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Искренне буду признателен за оказанную консультативно-просветительскую помощь
Что бы помощь оказывать, может более детально всё опишите: про бетон и его марку/класс, про его заполнитель. А то температура и вода.... Вон Волховская гидроэлектростанция уже скоро как 100 лет стоит в воде. А сколько в Петербурге ж/б зданий стоят в воде более 100 лет...
kruz вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2016, 13:46
2 | #9
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Частное мнение отдельных индивидумов - это, конечно, интересно. Но что об этом "говорят" нормы?, в частности, смотрим СП 35.13330.2011, табл. 7.7. И не забываем про "марку бетона по морозостойкости (F)"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП35.png
Просмотров: 466
Размер:	176.5 Кб
ID:	176687  
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2016, 13:51
1 | #10
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Но что об этом "говорят" нормы?
Это так называемый "коэффициент размягчения", и он лишь косвенно соотносится с эксплуатационной пригодностью конструкций.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2016, 13:52
1 | #11
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


msv_mnv , а для силикатного кирпича(на фото), даже без заморозки/разморозки, водонасыщение вообще смертельно. Нельзя делать цоколя из силикатного кирпича

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Это так называемый "коэффициент размягчения
В нормах нет такого термина ( "коэффициент размягчения"). Выдержка из СП 35.13330:
Расчетные сопротивления бетона, приведенные в 7.24 и в таблице 7.6, в соответствующих случаях следует принимать с коэффициентами условий работы согласно таблице 7.7
Offtop: Про "коэффициент размягчения мозга" слыхивал, про "коэффициент размягчения" бетона слышу впервые. Спасибо. буду знать. Только ссылку на норматив, где упоминается "коэф-нт размягчения" - в студию, пожалуйста Offtop: Размягчение мозга (malacia cerebri). см. Энцефаломаляция. 1. Малая медицинская энциклопедия.

----- добавлено через ~19 мин. -----
И ещё, кстати. Смотрим СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции":
7.3. Кладку кирпичных цоколей зданий необходимо выполнять из полнотелого керамического кирпича. Применение для этих целей силикатного кирпича не допускается.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...9&d=1474745561 Offtop: (в Вашем цоколе силикатный кирпич аж позеленел от злости, не нравится ему это)
Аналогичное требование есть и в СП 15.13330.2012 "Каменные конструкции"(табл. 1, 3-я графа)
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим

Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 25.09.2016 в 14:53.
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2016, 15:07
1 | #12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
msv_mnv , а для силикатного кирпича(на фото), даже без заморозки/разморозки, водонасыщение вообще смертельно. Нельзя делать цоколя из силикатного кирпича

----- добавлено через ~9 мин. -----

В нормах нет такого термина ( "коэффициент размягчения"). Выдержка из СП 35.13330:
Расчетные сопротивления бетона, приведенные в 7.24 и в таблице 7.6, в соответствующих случаях следует принимать с коэффициентами условий работы согласно таблице 7.7
Offtop: Про "коэффициент размягчения мозга" слыхивал, про "коэффициент размягчения" бетона слышу впервые. Спасибо. буду знать. Только ссылку на норматив, где упоминается "коэф-нт размягчения" - в студию, пожалуйста Offtop: Размягчение мозга (malacia cerebri). см. Энцефаломаляция. 1. Малая медицинская энциклопедия.

----- добавлено через ~19 мин. -----
И ещё, кстати. Смотрим СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции":
7.3. Кладку кирпичных цоколей зданий необходимо выполнять из полнотелого керамического кирпича. Применение для этих целей силикатного кирпича не допускается.
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...9&d=1474745561 Offtop: (в Вашем цоколе силикатный кирпич аж позеленел от злости, не нравится ему это)
Аналогичное требование есть и в СП 15.13330.2012 "Каменные конструкции"(табл. 1, 3-я графа)
Про кирпич тс и не спрашивал, итак очевидно.
Я помню еще с курса материаловедения, коэффициент размягчения есть отношение прочностей образца материала в водонасыщенном и сухом состояниях соответственно. Это первое. Второе: эта разница прочностей НЕ ПОКАЗЫВАЕТ,сколько можно этот материал (например бетонный камень) эксплуатировать в водонасыщенном состоянии, к тому же например в условиях попеременного замораживания/оттаивания.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2016, 15:16
1 | #13
Abaz

инженер-строитель
 
Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
эта разница прочностей НЕ ПОКАЗЫВАЕТ,сколько можно этот материал (например бетонный камень) эксплуатировать в водонасыщенном состоянии
А "коэффициент размягчения" - "показывает"?
__________________
Fortuna non penis — in manus non tenis
Abaz вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2016, 15:21
1 | #14
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Abaz Посмотреть сообщение
А "коэффициент размягчения" - "показывает"?
это же одно и то же (я об этом и твержу). Коэффициент размягчения естественно влияет на марку по морозостойкости, но это не тождественные понятия.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2016, 15:25
1 | #15
Abaz

инженер-строитель
 
Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщений: 253


...
__________________
Fortuna non penis — in manus non tenis
Abaz вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2016, 15:34
1 | #16
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Частное мнение отдельных индивидумов - это, конечно, интересно. Но что об этом "говорят" нормы?, в частности, смотрим СП 35.13330.2011, табл. 7.7. И не забываем про "марку бетона по морозостойкости (F)"
Цитата:
Сообщение от Abaz Посмотреть сообщение
Я и привёл данные, насколько(k=0,9-0,80) от "идеальных условий эксплуатации". Слишком неточно? Согласен, но: Ваш сферический конь в вакууме "коэффициент размягчения" более точен? Сомневаюсь. Да и представить "размягчение монолитного железобетона" водой(тем более коэффициент) не могу, фантазии не хватает.
Вроде бы СРО приводил информацию по коэффициентам......
Пускай фантазии не хватает.... но такой эффект есть.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2016, 15:39
1 | #17
Abaz

инженер-строитель
 
Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
это же одно и то же , но это не тождественные понятия
__________________
Fortuna non penis — in manus non tenis
Abaz вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2016, 15:42
1 | #18
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Abaz Посмотреть сообщение
природа появления коэффициентов в СП - это есть размягчение (то что я обозвал "одно и тоже"), но это не тождественно эксплуатационной пригодности материала.
Offtop: Уже надоело по 10 раз повторять.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2016, 15:44
1 | #19
СРО РОКОКО

... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
 
Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384


Цитата:
Сообщение от Abaz Посмотреть сообщение
Сообщение от v.psk это же одно и то же , но это не тождественные понятия
Offtop: начинается "размягчение мозга"?
Ссылку на нормы плиз, где фигурирует термин "коэффициент размягчения".Offtop: Если нет ссылки на нормы, то все это шаманство и рязанщина
__________________
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2016, 15:51
1 | #20
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от СРО РОКОКО Посмотреть сообщение
Ссылку на нормы плиз, где фигурирует термин "коэффициент размягчения"
Искать не буду. И пускай называют сосиской Рязанским шаманом меня. (с)
Не кажется случайным, почему испытания контрольных образцов (например бетонного камня) производят при установленной влажности (высушенные), или например, откуда для ячеистых бетонов поправочный коэффициент к прочности в зависимости от влажности образцов при испытании (см. гост)?
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Чем опасно для бетона его постоянное нахождение в воде в затопленном или полузатопленном состояниях

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Морозостойкость и водонепроницаемость бетона по СП 63 и СП28 Дмитрий063 Железобетонные конструкции 46 10.07.2023 14:14
Производство и оценка качества бетона Seroga Технология и организация строительства 20 17.11.2016 16:58
Как производители бетона обеспечивают заявленную водонепроницаемость W6 бетона В15 danko8007 Железобетонные конструкции 5 19.05.2015 15:23
Характеристики для диаграммы бетона по СП63.13330 Chernykh Железобетонные конструкции 52 21.11.2014 09:30
Вопрос по контролю прочности бетона (применение схем) biff001 Обследование зданий и сооружений 6 07.02.2012 08:01