Добрый день, уважаемые форумчане!
Проектируем тупиковую ПС 110/10кВ, схема ОРУ 110кВ - 110-4Н, схема ЗРУ 10кВ - 10-1. Питается проектируемая ПС от существующего РУ 110кВ ПС 220кВ, на котором проектируется 2 ячейки отходящих линий 110кВ на разных секциях шин, схему прилагаю.
От ЗРУ 10кВ проектируемой ПС отходят несколько отходящих кабельных линий 10кВ. Исходя из выполненных расчетов емкостных токов необходимо устанавливать ДГК 10кВ для их компенсации. Но заказчик ссылается на ПУЭ 4.2.166: .....Дугогасящие реакторы могут устанавливаться на всех ПС, кроме тупиковых, связанных с электрической сетью не менее чем двумя линиями электропередачи. Установка реакторов на тупиковых ПС не допускается......
И говорит что ДГК нельзя устанавливать на нашей ПС.
Как думаете, правомерно ли их требование и почему?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12.jpg
Просмотров: 164
Размер:	336.5 Кб
ID:	222936  

Просмотров: 3501
 
Непрочитано 08.02.2020, 22:14
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Ну во-первых, не ДГК, а ДГР, http://www.rzia.ru/topic5020-dgk-ili...-raznitsa.html
Во-вторых, схемку, ЗРУ покажите, с чего заказчик взял, что ЗРУ тупиковая, если от ЗРУ отходят несколько отходящих кабельных линий 10кВ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 16:20
#3
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Сам не проектировал, но по моему разобрался.
Это связано с особенностью конструкции ДГР .
В целях экономии и конструктивных особенностей ДГР начали разрабатывать для установки не в каждую фазу , а в нейтраль (например смотри здесь: http://news.elteh.ru/arh/2012/74/08.php). И установка ДГР требует явно выраженной нейтрали, которая создается с помощью трансформатора с обмотками соединенными звездой (самый распространенный вариант). И в случае обрыва одной из питающих фаз, ДГР способствует повышению сетевого напряжения (вызывает перенапряжения). Полагаю, за счет ЭДС, которую добавляет ДГР к сетевому линейному напряжению.... Отсюда и требование о том, что ДГР должны иметь надежную систему подключения питания.
Вот например выдержка из свободного источника по ссылке https://studfile.net/preview/6023621/
...
Дугогасящие реакторы устанавливаются на питающих узловых подстанциях, связанных с компенсируемой сетью не менее чем двумя линиями. Установка их на тупиковых подстанциях недопустима, так как неполнофазные режимы питания трансформатора с дугогасящим реактором, возникающие из-за обрыва проводов на питающей линии, приводят к неполнофазной компенсации. При этом смещение нейтрали может достигнуть опасных величин.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2020, 16:22
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
И в случае обрыва одной из питающих фаз, ДГР способствует повышению сетевого напряжения
И не только, главное предназначение дугогасящих реакторов ДГР - это гашение дуги в месте ОЗЗ за счет компенсации емкостных токов.
ДГР устанавливаются в сетях 35. 10, 6 кВ, как правило, на ПС и ГПП 220,110/6,10,35 кВ, 35/6,10 кВ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Установка ДГК 10кВ на тупиковой ПС 110кВ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходима ли установка ТТНП на ответвлении от реклоузера 10кВ с переходом от него в КЛ? DenveRus37 Электроснабжение 11 15.11.2016 18:56
Подсоединение трансформатора 10кВ напрямую к кабелю без РУ 10кВ??? Bolzin_AN Электроснабжение 5 27.07.2012 23:10
Узел подземной пересечки воздушной ЛЭП 110кВ, другой ЛЭП 10кВ dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.01.2012 21:51
ВЛ 10кВ в габаритах 110кВ. Какие нормы соблюдать по 10 или 110 ? segau Электроснабжение 17 21.08.2011 21:40