| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
15.03.2020, 20:33 | #1 | |
Как корректно задать коэффициент постели для плитной части свайного фундамента в ПК ЛИРА-САПР 2016?
Регистрация: 16.11.2013
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 1532
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Offtop: Никак коэффициенты постели не задавать в запас.
Работать со сваями, делать их воспринимающими нагрузки. Осадки считать от постоянных и длительных нагрузок. Читать СП 20, СП 22, СП 24... Обеспечивать устойчивость против опрокидывания. Расчетом и пристёжками к дому. Не допускать 100% загрузки свай по несущим способностям, давать запас >20%. Большие осадки это критерий, индикатор. Плохие сваи. ...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2013
Сообщений: 17
|
Цитата:
1. Какие меры следует предусмотреть для жесткого закрепления сваи в плитном ростверке? 2. Как тогда получить армирование плитной части, у меня получается все конструктивно? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
ales_w, сваи моделируете на всю глубину, снизу пружинка нагрузка/осадка, по бокам приложение В СП 24. Последние Лиры вроде как имеют встроенные инструменты для назначения боковых пружинок. А может быть и вертикальных.
Так же проверяете по приложению В грунт окружающий сваи. Ну и много нюансов с геологией, надо читать СП 24 очень внимательно. Сжатие под ростверком при больших осадках идёт в неучтённый запас. Осадки должны быть в пределах 100 мм (и не больше чем по СП 24). Очень желательно до 50 мм. Армирование плитной части... У вас там должен получиться кубик. Хотя и его надо армировать. Ну вы ж инженер, догадайтесь сами... Заделка сваи в ростверк или шарнир - ваше решение. Желательно заделка, в вашем случае. Может быть даже одинственное решение заделка. Не знаю, не делал ещё такое. При заделке арматура не более 25 мм А500С, или будут конструктивные проблемы с анкеровкой. Или не будут. Не знаю. И максимальный процент армирования не более 3-4%. Желательно <3%. Иначе хрупкое разрушение. Горизонтальный отпор грунта вокруг ростверка начинает работать после ломания свай (надо набрать деформации для восприятия горизонтальных сил клином грунта), так что не учитывается. Горизонтальные силы несут только сваи.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 16.03.2020 в 00:14. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Влияние проектируемого свайного фундамента на существующий столбчатый | nickname48 | Основания и фундаменты | 20 | 05.10.2019 23:20 |
Коэффициент пропорциональности грунта при расчете свайного фундамента | martinklavier | Основания и фундаменты | 26 | 25.09.2013 19:46 |
расчет свайного фундамента в лире. коэффициенты пастели. | Jane_0 | Лира / Лира-САПР | 19 | 25.01.2013 12:59 |
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр | Шерали | Основания и фундаменты | 16 | 05.02.2008 01:37 |
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? | Инженер-геолог | Основания и фундаменты | 6 | 18.12.2007 12:11 |