Сквозная трещина в балконной плите и прогиб больше предельного. Как исправить?
Pochet
 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18

Добрый день! Проблема в следующем.
Имеется монолитное ж.б безбалочное перекрытие с консольными вылетами - балконными плитами.
Предполагаем, что при производстве работ были нарушены требования СП 70.13330.
В настоящее время наблюдаются дефекты:
- обнажение арматуры в нижней части плиты;
- отсутствие защитного слоя бетона в нижней части плиты;
- бетон рыхлой структуры;
- пустоты;
- сквозная трещина в опорной зоне консольного вылета (вдоль всей плиты!);
- прогиб консоли только от собственного веса ~ 15 см.
Дефекты наблюдаются на балконных плитах одной захватки. Работы выполнялись в зимнее время. Скорее всего и опалубка не была очищена должным образом от снега и пр., и бетон уложен некачественно.
Вопрос в том, что с этим делать ?
Как-то демонтировать, но КАК? Как обеспечить связь старого и нового бетона ? Если делать по принципу устройства рабочего шва бетонирования (расчетом естественно проверить), то как в существующий бетон поставить поперечку? Которая должна стоять с обоих сторон шва ?
Если демонтировать, то какую площадь плиты ?
Честно говоря не представляю.
Кто сталкивался, подскажите пожалуйста путь решения проблемы.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План.jpg
Просмотров: 390
Размер:	66.4 Кб
ID:	224250  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото.jpg
Просмотров: 506
Размер:	63.1 Кб
ID:	224251  

Просмотров: 8288
 
Непрочитано 19.03.2020, 15:58
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Отбить бетон до термовкладышей. Продублировать поврежденную арматуру. Поперечку в ребре выполнить заново, в зоне рабочего шва выполнить опорную балку ( вдоль перфорации). Возможное решение - снизить вылет консоли.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 16:05
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Отбить бетон до термовкладышей.
может быть лучше подальше, на длину нахлёста ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 16:08
#4
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


На заднем плане фото, как будто выпуски пилонов увели, все кривые
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 16:09
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Tyhig, по логике они итак должны уходить в тело плиты на величину нахлеста (перехлеста), или дальше, ещё и закрывая эпюры армирования верхнего волокна в зоне пилонов.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 16:12
#6
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Tyhig, по логике они итак должны уходить в тело плиты на величину нахлеста (перехлеста), или дальше, ещё и закрывая эпюры армирования верхнего волокна в зоне пилонов.
Он наверно имел в виду, что не очень хорошо устраивать рабочий шов на консоли.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 16:22
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
должны
Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Он наверно имел в виду, что не очень хорошо устраивать рабочий шов на консоли.
Имел в виду что сказал.
Рабочий шов тоже плохо.
Там арматура то есть ? Или нет ? Какая длина нахлёста у строителей была ? Чем докажете ? Зуб даёте ? Должны , да не должны...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 16:31
#8
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


А то раньше было так:
СНиП 3.03.01-87
2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен.

но в СП 70 убрали
Demmer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 16:53
| 1 #9
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


Это как-бы и не совсем рабочий шов получается....
Рабочий шов - это технологический шов, устраиваемый при бетонировании. А тут уже все забетонировано )

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Он наверно имел в виду, что не очень хорошо устраивать рабочий шов на консоли.
Меня тоже это смущает.
Куда-то пропало мое сообщение, эх

----- добавлено через ~5 мин. -----
v.psk, спасибо за отклик!
Меня, честно говоря, смущало то, что "рабочий шов" при таком способе располагается по сути в зоне наибольших Q (да и М тоже).
Бетона в таком шве никак не будет - не обеспечить совместную работу старого и нового бетона. Точнее полагаться на это совсем не стоит.
То есть будет работать только арматура. Продольная на срез, как нагель. Но помимо этого там еще ведь несущая способность защитного слоя бетона на отрыв проверяется.
И даже конструктивно должна стоять поперечка с обоих сторон шва, для "уменьшения изгибных деформаций нагеля".
Или при подведении балки снизу (в месте расположения шва), эти изгибные деформации нагеля исключаются?

----- добавлено через ~12 мин. -----
Думала перенести шов за грань опоры, но не хочется как-то долбить такую площадь плиты. И непонятно, как в таком случае поперечную арматуру поставить у шва со стороны "старого" бетона.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис1.jpg
Просмотров: 110
Размер:	36.9 Кб
ID:	224257  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис2.jpg
Просмотров: 127
Размер:	46.3 Кб
ID:	224258  

Последний раз редактировалось Pochet, 19.03.2020 в 17:00.
Pochet вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 17:14
#10
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


Вариант расположения шва
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: РШ момент к2.jpg
Просмотров: 189
Размер:	123.7 Кб
ID:	224259  Нажмите на изображение для увеличения
Название: РШ поп сила к2.jpg
Просмотров: 143
Размер:	145.8 Кб
ID:	224260  
Pochet вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 17:25
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694


О, волшебные отверстия. Может проще здание снести ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 17:26
#12
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
О, волшебные отверстия. Может проще здание снести
из-за отверстий )))? слишком радикально
Pochet вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 17:47
#13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


А вариант с балкой не понравился?
Это не отверстия, это вырезана плита в опорной зоне пилонов....
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 17:59
#14
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А вариант с балкой не понравился?
Ну почему не понравился. Рассматриваю все предложения ).
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Это не отверстия, это вырезана плита в опорной зоне пилонов....
Там есть и отверстия под шахты ОВ - в пролетной зоне.
Pochet вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2020, 18:01
#15
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


Расположение отверстий

----- добавлено через ~2 мин. -----
v.psk, реально выдолбить, сохранив арматуру ? Ее же нужно от бетона старого почистить ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис3.jpg
Просмотров: 101
Размер:	125.0 Кб
ID:	224261  
Pochet вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 19:58
#16
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694


Pochet, ещё смотрю у вас там треугольники в расчётной схеме у колонн. Если заменить на "квадратики", то моменты будут на 10% ниже, наверное... Там у вас должно оно большое вылезать. Мне показалось, вплоть до невозможности законструировать. Ну и + продавливание может не пройти.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 20:23 А почему никто не говорит о САМОМ главном??
#17
Alexander-UKF

Преподаю в вузе, проектирую, к.т.н.
 
Регистрация: 30.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 3
Отправить сообщение для Alexander-UKF с помощью Skype™


А самое главное в том, что прежде чем заниматься очисткой и усилением опорной части консоли, надо выполнить РАЗГРУЗКУ этого узла. Если это само собой разумеющееся, то надо подумать, как это сделать грамотно. Ведь это можно сделать разными способами в зависимости от реального положения конструкций на месте. НО почему-то никто об этом не говорит. Если этого не сделать, то любое усиление малоэффективно или вообще ничего не даст.
Alexander-UKF вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2020, 20:48
#18
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Pochet Посмотреть сообщение
, реально выдолбить, сохранив арматуру ? Ее же нужно от бетона старого почистить ?
От низкомарочного бетона условную д16 очистить можно, хотя бы на длину перепуска или нормального шва с накладками.
Ей дется некуда, она в створе ребра между перфорацией.... Можно предварительно нарезать вдоль арматуры диском с алмазным напылением.

----- добавлено через ~3 мин. -----
... а дефекты только на балконной плите или повсеместно?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2020, 08:53
#19
Pochet


 
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 18


Alexander-UKF, про разгрузку конечно понимаю.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
а дефекты только на балконной плите или повсеместно?
говорят, что только у консолей. сама не видела.
Pochet вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2020, 10:54
#20
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 283


может усилить композитными материалами?
__________________
саша
sasa.od вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сквозная трещина в балконной плите и прогиб больше предельного. Как исправить?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Совет: нужны ли термовкладыши в плите перекрытия в зонах риска agronom Железобетонные конструкции 0 18.12.2017 18:29
Трещина в фундаментной балке (и выше в кладке самонесущей стены) Олюша Основания и фундаменты 2 09.08.2011 19:09
Восстановление защитного слоя на балконной плите v_alex Конструкции зданий и сооружений 3 24.05.2011 10:05
Прогиб ж.б. плиты Jeka Прочее. Архитектура и строительство 10 30.05.2005 10:53