Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Связи в сборном железобетонном каркасном здании (нужны или нет)

Связи в сборном железобетонном каркасном здании (нужны или нет)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.04.2020, 15:20 #1
Связи в сборном железобетонном каркасном здании (нужны или нет)
serewka
 
Регистрация: 10.04.2012
Сообщений: 134

Всем привет! Кто либо может подсказать, где может быть написано, что допускается не ставить вертикальные связи (или наоборот что необходимы горизонтальные/вертикальные ) в сборном железобетонном каркасном здании.
Само здание – сборный железобетон, узлы сопряжения балки-колоны (шарнирные, через 2 шпильки).
Прогоны – сборные железобетонные, также через шпильки соединяются с балкой.
Шаг колон 6*12м., размер колон 400*400, высота колон 6,5м от низа монолитных фундаментных плит до низа ригеля.
Глубина заложения фундамента 1,4м.
Высота ригеля 800мм.
Прогоны высотой 500*200мм.
Фундаменты монолитные плиты, к которым крепятся сборные стаканы, а уже в них ставится колона. Т.е. колона-фундамент – жесткий узел.
Расчет устойчивости вместе с фундаментами показывает коэф. устойчивости 7,5.
Кровля – профнастил с утеплителем.
Стены сэндвич панели.
Краны отсутствуют.

В "СП 356.1325800.2017 Конструкции каркасные железобетонные сборные многоэтажных зданий. Правила проектирования" пишется: «5.3.2 Устойчивость каркаса следует обеспечивать вертикальными элементами жесткости, воспринимающими горизонтальные нагрузки, передаваемые диском перекрытия.
В качестве вертикальных элементов жесткости следует использовать:
- диафрагмы жесткости (сплошные или с проемами) (рисунок 5.3);
- связевые панели с треугольной, портальной или крестовой решеткой
(рисунок 5.4);
- ядра жесткости (рисунок 5.5)»

Но учитывая, что это все-таки многоэтажные здания, а у нас одноэтажное, то на мой взгляд эти нормы сюда можно не использовать. В тоже время на мой взгляд даже многоэтажное здание можно поставить без связей, вопрос только в расчетных длинах колон, перемещений и устойчивости по расчету.
Может кто сталкивался с таким?
Просмотров: 1036
 
Непрочитано 02.04.2020, 17:24
#2
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475


В серии ИИ04 было указание, что здания можно делать без диафрагм до 4х этажей.
Теоретически, надо посчитать здание на горизонтальные нагрузки в 2х направлениях, и если перемещения будут меньше нормативных, то все ОК.
Делают же рамные каркасы, вообще без связей и диафрагм.
OSPV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.04.2020, 19:54
#3
serewka


 
Регистрация: 10.04.2012
Сообщений: 134
Отправить сообщение для serewka с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
В серии ИИ04 было указание, что здания можно делать без диафрагм до 4х этажей.
Теоретически, надо посчитать здание на горизонтальные нагрузки в 2х направлениях, и если перемещения будут меньше нормативных, то все ОК.
Делают же рамные каркасы, вообще без связей и диафрагм.
Спасибо большое, пересмотрю.
serewka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Связи в сборном железобетонном каркасном здании (нужны или нет)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны ли связи горизонтальные по нижнему поясу ферм молодечно? DDlis Металлические конструкции 122 16.12.2022 13:57
Какие вертикальные связи проще в однопролетном здании с мостовым краном 10 т? Saha Металлические конструкции 11 08.09.2022 20:41
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Нужны ли легкосбрасываемые конструкции в надшахтном здании с копром центрального вертикального ствола угольного предприятия? Градостроительство Обследование зданий и сооружений 12 04.03.2017 09:42
Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?.. Паша_88 Металлические конструкции 63 08.06.2016 12:17