19.07.2011, 12:34 | 1 | | #1 |
Расчетная длина колонн склада
Регистрация: 01.10.2009
Сообщений: 51
|
||
Просмотров: 23231
|
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
Offtop: при многопролетной схеме каждая колонна через фермы (в плоскости) и жесткий диск (из плоскости) как бы опирается на все остальное здание единственное - для крайних колонн другая схема, ибо отличается загружение (ветровая нагрузка присутствует) |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Сообщений: 302
|
Полагаю, на высоту 15м двухветвевые стоечки надо бы поставить.
По определению Ваша рама - свободная, поэтому по ф-ле 69 с учетом 3-го абзаца п. 6.10* мю=корень((0+0,56)/(0+0,14))=2, а потом центральные стойки как более нагруженные проверить по ф-ле 71* если чудом выйдет, что мю больше 2-х. А п.6.11 позволяет Вам уменьшить мю до 0,7 только в случае устройства жесткого диска покрытия или продольных связей по покрытию, что на Вашей схеме, извините, не отображено |
|||
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
Раскрепление будет именно в горизонтальной плоскости (верхний узел колонны может перемещаться по вертикали и не может по горизонтали - диск покрытия при многопролетном каркасе не пустит). смотрим табличку и получаем мю=0,7. UPDATE Например, посмотрите "Справочник проектировщика. Металлические конструкции. Т.2." с. 55. /под ред. Кузнецова В.В. (ЦНИИ ПСК им. Мельникова) Правда, это относится к многопролетным рамам либо двухпролетным с тяжелыми кранами и небольшой общей длиной здания. Однопролетные, двухпролетные без тяжелых кранов - уже не годится, там верхний узел считается незакрепленным и мю=2 Последний раз редактировалось orehovalexey, 19.07.2011 в 16:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.10.2009
Сообщений: 51
|
Да серия вып.6 при такой высоте говорит о 2-х ветвевых колоннах, но пока надо понять,что получится из одной.
Из плоскости там конечно распорки и связи будут, также связи по фермам, что касается жесткого диска, у меня профнастил по прогонам вроде как им и является, но в то же время тут единого мнения нет, и вот еще оказалось(см.) там будет некая этажерка до низа ферм,(со связями из плоскости) она-то я полагаю и сыграет роль связи в плоскости и по всей видимости сделает мю=0,7? Последний раз редактировалось benderbey, 19.07.2011 в 16:10. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
сомневаюсь (осадка фундамента, температурное расширение колонны по высоте???)
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Видимо, товарисч Кузнецов В.В. и весь ЦНИИ ПСК тоже бредил, когда писал это? = ))
Встречал и в другой литературе, просто под рукой сейчас нету. Возьмите, пож-та, укзанный справочник, откройте на нужной странице, потом пишите в ЦНИИ ПСК, что они написали бред.. = )) @LEXx, нет, схема деформации под нагрузкой |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Кузнецов В.В. этого не писАл (да и написать такую глупость не смог бы), зачем на него переводить стрелки? Без вертикальных связей мю никогда не будет 0,7, каким бы жестким диск покрытия ни был.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
Потом - думаем о том, кто именно бредит троллит Последний раз редактировалось orehovalexey, 19.07.2011 в 17:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.10.2009
Сообщений: 51
|
Цитата:
Ну а кроме тыканий пальчиком что-нибудь по делу сказать можете? Хотя бы по посту 11 |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
benderbey, уважаемый, я же сказал Вам по делу - мю=2 для бессвязевой схемы. Это я в Вас ткнул пальчиком, что-ли???
Цитата:
Последний раз редактировалось palexxvlad, 19.07.2011 в 17:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
смотрим
смотрим схему в.) и читаем, что написано про нее. palexxvlad, разберитесь хорошенько, прежде чем... (далее по вашему тексту) с.55 - вы точно там смотрите, где нужно? трехтомник "справочник проектировщика", второй том. Так называемый "новый мельников" 98-го года издания |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина металлических колонн | Алиса Селезнева | Металлические конструкции | 1914 | 02.03.2021 20:59 |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. | nevada | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 12.05.2014 18:08 |
Расчетная длина колонн | Kosyak | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 25.06.2011 12:51 |
Расчетная длина колонн | Алиса Селезнева | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.02.2011 11:35 |