| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Нужно ли устанавливать шайбы в фланцевом соединении труб

Нужно ли устанавливать шайбы в фланцевом соединении труб

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.04.2015, 09:58 #1
Нужно ли устанавливать шайбы в фланцевом соединении труб
Mykrai
 
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 9

Здравствуйте!
Кто опытен в данной теме, нужно ли устанавливать шайбы в фланцевом соединении труб (либо не нужно)? Не смог найти нигде точной формулировки. Не моя эта тема, но возник вопрос и решил для себя уяснить. Поделитесь знаниями или ткните носом в литературу. Спасибо.
Просмотров: 16789
 
Непрочитано 17.04.2015, 13:09
#2
baksconstructor


 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 978


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ (типа вместо ПБ 03-585-03)
Особенности монтажа трубопроводов с номинальным давлением свыше 10 МПа
277. В собранных фланцевых соединениях длину шпилек рекомендуется выбирать так, чтобы выступание шпильки из гайки в резьбовом соединении было не менее шага резьбы.
Не рекомендуется устанавливать шайбы между фланцами и гайками.



Если общестрой то
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И СБОРКЕ МОНТАЖНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ С ПОЯСАМИ ИЗ ШИРОКОПОЛОЧНЫХ ДВУТАВРОВ
7.6. Под головки и гайки высокопрочных болтов устанавливают по одной шайбе.

----- добавлено через ~15 мин. -----
Ну и вот аргумент :
РД 10-249-98
8.2.2. Деталями фланцевого соединения являются фланцы, кольцо свободного фланца, прокладка, мембрана, шпильки (болты), гайки, шайбы.
baksconstructor вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 13:57
#3
Mykrai


 
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 9


Да в высоком давлении 100 атм. и более установка не нужна (даже запрещена).
Но в трубопроводах низкого и среднего давления нет указания ставить шайбу, как нет и указания не ставить. Обычно не устанавливают (как сказал монтажник), крутят просто гайками, но если установить я так понимаю не повредит.
Mykrai вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 15:29
#4
baksconstructor


 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 978


Даже если не вдаваться в норматив - шайба увеличивает площадь контакта + краска с фланца не сдирается.
baksconstructor вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 23:06
#5
k@skAD

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 12.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 311


Фланцы выступ-впадина, прокладка паронитовая, давление до 38 кгс/см2, среда нефтепродукт (дизтопливо) - шайб не было.
__________________
Много говорить и многое сказать - не одно и то же.
k@skAD вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Нужно ли устанавливать шайбы в фланцевом соединении труб

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фланцевое соединение труб. Методичка. Нужно ваше ценное мнение. Simple13 Металлические конструкции 18 20.12.2013 20:24
AutoCad Civil 3d Научите пользоваться конструктором!!! Нужно сделать набор труб и колодцев. astivi Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 21.01.2013 18:01
Нужно ли рассчитывать прочность сварных швов в сжатом фланцевом соединении? Paladin90 Металлические конструкции 5 18.06.2012 12:47
Нужно ли устанавливать ОПН (ВР) в ВРУ-0,4 кВ? YuliaOz Электроснабжение 2 12.04.2012 21:51
Нужно ли ставить компенсаторы при проектировании холодного водопровода из полипропиленовых труб molli Водоснабжение и водоотведение 3 03.12.2011 18:38