| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
при отрыве использовать формулу pmax = N/A + Mx/Wy некорректно.
Расчет выполняю по 1-ой эпюре, при этом в расчете напряжений на расчетные нагрузки значение устредненного веса грунта с бетон 2т/м3 умножаю на 1.15, потому что значение 2т/м3 мы используем в расчете по 2-ой группе.. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203
|
Всё очень просто.
1. Вычисляешь момент в консоле от эпюры полных нагрузок по подошве. 2. В том же сечении вычисляешь обратный момент от веса фундамента и грунта. 3. Разница моментов и будет расчётным для определения арматуры в подошве.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
если есть отрыв и правильно поработать с эпюрами, то все должно сойтись,
а что касается моментов, то да, именно так и проверяется вылет консоли на обратный момент сравнивается момент от грунта с полезной сверху с моментом от отпора грунта с учетом полезной и грунта по той стороне где Gmin, а армирование подошвы (нижняя сетка) подбирается именно по Gmax (без учета грунта и полезной). |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096
|
Немного оживлю...
Можно ли получить формулу аналогично (44) и (45) пособия, или развернутый порядок расчета (алгоритм)... есть у кого наработки? Понятно, что если габариты фундамента приняты по условию отрыва не более 1/4L, то без собственного веса эксцентриситет выходит за рамки L/4. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096
|
Смысл вроде бы ясен... попытался получить формулу (45) из пособия - получилось непохоже.
... расчеты для экспертизы, вот и хотел понять. Кажется что несложно, эпюра треугольная. ----- добавлено через ~2 мин. ----- по логике должна работать та же формула, если только они не упростили ее "в запас" ----- добавлено через ~15 мин. ----- пускай "в запас" уйдет момент от собственного веса фундамента и грунта на отсеченной части... ----- добавлено через ~5 ч. ----- ...вот ещё. ... задумался.... в крайнем случае момент будет около N*ci ... думаю насколько далеко приближение |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
В каком крайнем случае? |
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096
|
Вот еще мысль... если использовать программу Игоря.... https://dwg.ru/dnl/13689
там правда ограничения есть по проценту отрыва....ну это можно и подкрутить (с разрешения автора) .. зато простая реализация: момент=Среднее давление*Площадь КЭ*плечо |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Схема армирования ленточного фундамента | гелО | Основания и фундаменты | 31 | 13.06.2012 23:40 |
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) | Blanc | Основания и фундаменты | 6 | 31.08.2008 02:18 |
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание | YRat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.06.2008 07:51 |
Расчет фундамента под фонарный столб | Kural | Основания и фундаменты | 9 | 18.04.2008 12:47 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |