Непрочитано 25.10.2010, 06:36 1 |
Вопросы про полевые испытания свай
Владимир1982
 
Регистрация: 11.01.2008
Сообщений: 67

Господа проектировщики! Есть вопрос.

В СНиПе 2.02.03 написано
5.2. Для определения несущей способности свай по результатам полевых исследований для каждого здания или сооружения должно быть проведено не менее:
статических испытаний свай и свай-штампов 2
динамических испытаний свай 6
испытаний грунтов эталонной сваей 6
испытаний свай-зондов 6
испытаний статическим зондированием 6

Суть первого вопроса: для каждого здания или сооружения должны быть проведены все эти испытания, т.е. должно быть испытано минимум 2+6*4=26 свай или какой-нибудь один вид испытаний из перечисленных?
Второй вопрос: по какому принципу следует назначать те сваи, которые подлежат испытанию?
Просмотров: 44358
 
Непрочитано 31.01.2014, 22:16
#61
AY

webcad.pro
 
Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Сообщений: 501


Нужен совет по статистической обработке результатов испытаний свай динамической нагрузкой.

Хочу доделать онлайн-обработку результатов испытаний, а опыта статистической обработки нет. Разумеется можно поднять литературу и нормативы и разобраться, но решил пойти по легкому пути и спросить тут. Просьба отозваться, если кому-то приходилось сталкиваться с подобным, возможно у кого-то есть пример, или хотя бы подскажите какой литературой лучше пользоваться?
AY вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 11:55 Целесообразность и надёжность испытаний
#62
Anton_KAM_2013

Конструктор
 
Регистрация: 10.10.2013
Москва
Сообщений: 244
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™


Добрый день.
Предыстория: Предполагается делать испытания свай и статика и динамика. Сваи 20-21 метр, под сваей получается ИГЭ 13 (из вложения).
Закрасил район т.к. в компании строгая политика неразглашения)
Я не вед. спец и подобных решений не принимаю, но у меня возник вопрос.
Суть вопроса: дадут ли динамические испытания в таком неоднородном грунте реальную картину? Стоит ли их проводить в принципе если статика однозначно будет?
Изображения
Тип файла: jpg лист 1.jpg (228.6 Кб, 390 просмотров)
Тип файла: jpg лист 2.jpg (194.7 Кб, 358 просмотров)
Тип файла: jpg лист 3.jpg (166.2 Кб, 359 просмотров)
__________________
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 14:23
#63
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 704


Статика всегда дает более точные показания. Статики достаточно.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2014, 14:40
#64
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
Закрасил район т.к. в компании строгая политика неразглашения
Сейчас по описанию геоморфологии, нормативной глубине промерзания, абсолютным отметкам и таким специфическим процессам как карст определим район изысканий!!! Примерно конечно!
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2021, 19:19
#65
anton2000


 
Регистрация: 11.07.2018
Сообщений: 24


Помогите разобраться ГОСТ 5686-2020
5.2 "Предназначенные для статических испытаний забивные сваи должны быть испытаны динамическими нагрузками согласно указаниям раздела 7. Вдавленные сваи могут быть испытаны с помощью той же сваевдавливающей машины, которая погружала сваи. При этом следует применять схему испытаний согласно приложению Б, используя поверенный домкрат."

Вопрос следующий, разрешается делать статику на забивных сваях? Проектировщик написал следующее"разрешается делать статику только в случае погружения свай, способом вдавливания".
Объясните какая разница, каким способом погружать сваи (вдавливанием или забивкой)?
anton2000 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2021, 20:22
#66
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от anton2000 Посмотреть сообщение
Вопрос следующий, разрешается делать статику на забивных сваях?
Да.
Цитата:
Сообщение от anton2000 Посмотреть сообщение
Проектировщик написал следующее"разрешается делать статику только в случае погружения свай, способом вдавливания".
У него и спросите, чем он это мотивирует. Может он экономит деньги заказчика.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.12.2021 в 21:37.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2022, 16:58
#67
Sergey78


 
Регистрация: 14.01.2022
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от anton2000 Посмотреть сообщение
Помогите разобраться ГОСТ 5686-2020
5.2 "Предназначенные для статических испытаний забивные сваи должны быть испытаны динамическими нагрузками согласно указаниям раздела 7. Вдавленные сваи могут быть испытаны с помощью той же сваевдавливающей машины, которая погружала сваи. При этом следует применять схему испытаний согласно приложению Б, используя поверенный домкрат."

Вопрос следующий, разрешается делать статику на забивных сваях? Проектировщик написал следующее"разрешается делать статику только в случае погружения свай, способом вдавливания".
Объясните какая разница, каким способом погружать сваи (вдавливанием или забивкой)?
Динамику сваевдавливающей установкой (СВУ) не сделать. Только статика. В целях снижения затрат и учитывая вес СВУ нагружать сваю можно весом самой установки. При забивке, веса копровой установки для статики зачастую недостаточно, зато можно сделать динамику, а учитывая соотношение по стоимости 6-10 динамик=1 статике ответ очевиден. При забивке статику проводят с нагрузкой через стенд (балку) используя анкерные сваи (от 2х и более/ обычно до 100тн 4 шт, но все индивидуально). Доп.затраты идут на анкерные сваи. Могу предположить, что по способу погружения проектировщик оставил вам некую свободу выбора. По стоимости работ: забивка в 2-2,5 раза дешевле. Особенно сильно отличается стоимость мобилизации.
Sergey78 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2022, 17:07
#68
Sergey78


 
Регистрация: 14.01.2022
Сообщений: 2


[quote=OSPV;854603]Ни разу не видел лабораторий со сваебойным оборудованием

Такого нет. Но есть Лаборатории при сваебойный организациях!)))
Sergey78 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопросы про полевые испытания свай

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопросы про поле (field) Red Nova AutoCAD 44 20.08.2015 08:35
Вопросы про Xref Red Nova AutoCAD 35 12.02.2014 09:30
статические испытания буро-набивных свай Tanga83 Основания и фундаменты 12 25.11.2010 21:33
вопросы про handle и буфер обмена Composter Программирование 5 01.06.2009 17:26
Вопросы про штриховку, отображение объектов и дин. блоки zenon AutoCAD 9 19.05.2006 14:51