Непрочитано 23.12.2021, 15:23
Как обосновать продольную арматуру ленточного фундамента?
cnupT9Ira
 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 39

Добрый день.

Мы подрядились разработать рабочую проект на фундамент трехэтажной частной поликлиники 37х29,5 м. Поскольку занимаемся мы в основном малоэтажным строительством, большой шеф в очередной раз привлек для консультации Комарова Виктора Александровича (КТН, профессор Пензенского строительного института, специалист по Ж/Б и каменным конструкциям).

Виктор Александрович в очередной раз сказал "вот так проармировать ленту, по верху блоков ФБС залить Ж/Б пояс 400х400 с вот такой арматурой - и все будет хорошо" - см. документ "Вариант 1" . Просто Начальник выдал мысль, что верхний армпояс такой здоровый как бы не нужен, а хватит маленького, 100х400 мм, "Вариант 2", а еще решил, что ФБС 24-4-6 сам по себе отлично справляется с ролью надоконной перемычки. Никаких расчетов, само собой, не проводилось.

А вчера состоялся разговор с Заказчиком - тот удивился маленькому армпоясу и высказал мысль, что "неплохо бы сделать тавровый фундамент - а ну как грунт окажется херовый, так хоть фундамент на себя нагрузку примет".

Большой начальник в отпуске, но по словам Просто начальника - они согласовали армпояс 100х400.

Еще прикладываю сюда план раскладки плит и план фундаментов, ширину рассчитывал по СП, под фундаменты планируется песчаная подушка 1,2 м толщиной, ширина взята из проверки подстилающего слоя. Сводные таблицы и образец расчета приведны в документе "текстовая часть к фундаменту_рабочая"

Переходим к вопросам:

1. Если опытный взгляд выцепит серьезную ошибку в расчетах (5 лет не считал фундаменты, все без этого обходилось) - буду очень благодарен.
2. Есть ли вообще в природе методика для расчета продольной арматуры ленточного фундамента "на случай плохих грунтов"?
Прекрасно понимаю, что рабочая арматура у ленты - поперечка, а вылеты фундамента считаются как консоли, но нужно объяснить это заказчику или обосновать применение конкретного диаметра арматуры. Про минимальный процент армирования знаю - он пойдет как аргумент в крайнем случае.

Вложения
Тип файла: pdf Геология и планы.pdf (809.8 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: pdf текстовая часть к фундаменту_рабочая.pdf (281.1 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: pdf Вариант 1.pdf (28.8 Кб, 207 просмотров)
Тип файла: pdf Вариант 2.pdf (28.0 Кб, 135 просмотров)
Тип файла: pdf Вариант 3.pdf (15.4 Кб, 143 просмотров)

Просмотров: 20532
 
Непрочитано 27.12.2021, 00:36
#81
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
В чем именно сомнения?
Я, например, не уверен. Потому практикую еловые ветки, дым ну и все такое. Вот новый год пройдет, пойду пополнять запасы. И с каждым новым полученным знанием я немного переживаю за свои первые самостоятельные проекты. И одновременно радуюсь тому, что первый самостоятельный проект так и не был построен.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 00:38
#82
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Я, например, не уверен.
Значит нужно заниматься самообразованием. Только не по еловым веткам, а читать техническую и нормативную литературу. Особенно советского периода.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 00:46
#83
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Спасибо. Стало быть с нового года и начну.

Последний раз редактировалось oleg_ua, 27.12.2021 в 01:48.
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 00:48
#84
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
да вот сколько лет копаюсь и кроме общих фраз ничего не нахожу
Я с определенного времени решил прекратить здесь какую-либо просветительскую деятельность, как малопродуктивную... Пустая трата времени с учетом уровня участников.
До этого старался разместить на различные возникающие вопросы методическую и нормативную литературу. Сейчас это делать больше нет никакого желания ...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 05:50
1 | #85
OSPV

Инженер
 
Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 474


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Только не по еловым веткам, а читать техническую и нормативную литературу. Особенно советского периода.
И что там есть запрет делать монолитные пояса по верху блоков ФБС?
И еще вопрос, вам знакомо понятие: "конструктивные мероприятия повышающие надежность" ? В данном случае жесткость здания?
OSPV вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 08:34
#86
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
После этого у меня никаких вопросов больше нет относительно квалификации автора данного утверждения...
да это давно было ясно, типичный тролль

У него то пояса надо обосновать воображаемому эксперту, то раз из ячеистых блоков надо делать при этом по его же логике теперь тоже надо обосновать эксперту получается наличие поясов, а раз нет нормируемой разницы осадок так и совсем нельзя проектировать получается из ячеистых блоков стены, но это если следовать логике данного персонажа Вопщем путается в показаниях товарищ
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 09:29
#87
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
И что там есть запрет делать монолитные пояса по верху блоков ФБС?
Есть. Конструкции нужно проектировать экономичными. Монолитный пояс - бесполезное удорожание.

Цитата:
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
И еще вопрос, вам знакомо понятие: "конструктивные мероприятия повышающие надежность" ? В данном случае жесткость здания?
И до какой степени собрались "повышать надежность"? Что уж там пояса, может лучше залить сплошную плиту толщиной 1 метр под трехэтажку? Надежнее ведь будет, правда?

Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Вопщем путается в показаниях товарищ
Тебе и немудрено запутаться, ведь все не по шаманской инструкции, а других ты не читаешь.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 09:58
#88
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Поддержу Сета - вопросы ставит правильные

Строительство это еще в большой степени и экономика.
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 10:08
#89
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
И до какой степени собрались "повышать надежность"? Что уж там пояса, может лучше залить сплошную плиту толщиной 1 метр под трехэтажку? Надежнее ведь будет, правда?
Это будет нарушением
Цитата:
СП 22.13330.2016 Пункт 4.4 При проектировании оснований и фундаментов должны быть предусмотрены решения, обеспечивающие надежность, долговечность и экономичность на всех стадиях строительства и эксплуатации сооружений. Необходимо проводить технико-экономическое сравнение возможных вариантов проектных решений для выбора наиболее экономичного и надежного проектного решения, обеспечивающего наиболее полное использование прочностных и деформационных характеристик грунтов и физико-механических свойств материалов фундаментов и других подземных конструкций.
Обычно такие споры возникают в ветке КМ, был удивлен увидеть такое в фундаментах)))
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 10:12
#90
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Это будет нарушением
А сами армопояса не будут?

Интересно было бы посмотреть на их ТЭО
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 10:14
#91
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А сами армопояса не будут?
Армопояс это не фундамент, данный пункт к фундаментам относится.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 10:15
#92
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Это будет нарушением
Как и пояса.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 10:16
#93
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Армопояс это не фундамент, данный пункт к фундаментам относится.
Даже в СП 22 есть - что проектировать и рассчитывать мы должны основание+фундамент+сооружение в целом


А подобные пункты про ТЭО - думаю можно и в других нормативах найти - применительно к сооружению в целом и его отдельным частям
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 10:18
#94
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Требование по экономике - оно касается всего. Какая разница фундаменты, не фундаменты. Тем более, что пояс по обрезу ФБС - это часть фундамента.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 10:24
#95
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Поддержу Сета - вопросы ставит правильные
у него нет вопросов, только голословные утверждения и разговоры с мнимом экспертом
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Строительство это еще в большой степени и экономика.
и что большая экономичность в отсутствии поясов? пространство где нет поясов все-равно чем-то заполнять, а их устройство дает приличные ништяки, от учета трудно прогнозируемых событий(к примеру нельзя при проектировании спрогнозировать, что рядом вниз по склону построят здание в будущем и грунтовые воды поднимутся под фундамент дома, т.к. фундамент нового дома препятствует стоку воды), до равномерного распределения давления на кладку от опирания плит. Впрочем в сараях которые рисует Сет можно и без поясов, я не возражаю. А так н разу не видел современный проект нормального к примеру 9-ти этажного и тем более 16-ти этажного кирпичного здания без поясов, даже халтур-проектов. И у заказчиков вопросов нет, потому что экономия копеечная, а в случае чего бодаться с покупателями квартир из-за небольшой трещины неохота никому.

Про плиты в метр можно промолчать, это чтобы жути надуть пишет. Здесь не идиоты и проектируют рационально и экономично в том числе из личного опыта и опыта коллег, а не балаболов
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 10:25
#96
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Требование по экономике - оно касается всего.
Не спорю.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Тем более, что пояс по обрезу ФБС - это часть фундамента.
Возможно и нет.
Цитата:
СП 22.13330.2016 Пункт 3.43 фундамент сооружения: Часть сооружения, которая служит для передачи нагрузки от сооружения на основание.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 10:27
#97
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Как и пояса.
так чтобы в твоих сараях из ячеестых блоков не было поясов, не экономично и брошюрки с картинками по блокам не интересуют, давай нам нормальные нормы, раз мнение уважаемых людей шаманство, то этих и подавно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 10:27
#98
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
и что большая экономичность в отсутствии поясов?
Конечно. Во-первых лишний расход материалов - в частности арматуры. Во-вторых более дорогое производство работ - необходимость монтажа арматурных каркасов. В-третьих увеличение продолжительности строительства из-за невозможно вести работы выше пояса, пока пояс не наберет прочность.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 10:28
#99
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,372


Посмотрел расчет автора и вообще грунты, все что выше меня мало волнует - пояса не пояса....это уже следствие. Но расчет бестолковый. То что подушка по заданным автором же параметрам несет это понятно (хорошие у него физмех цифры в подушке притянуты), а вот откуда родились все остальные цифры - грунт то гав...ый))). И что там под подушкой происходит? Ну хоть какую-нибудь осадку вычислил бы. Например ИГЭ 3 вообще специфический грунт - пористость такая - на поверхность вытащишь, а он развалится и растечется. Одна формулка всего по R притянута и такие хорошие результаты получились у автора - красота))). Такое впаривают частным застройщикам)))), а потом ищи ветра в поле...
Площадь застройки не коттеджная. Хозяин лечебницы самый предусмотрительный оказался и от прав - бетон тавровый и в больших объемах нужен)))). А блоки так - смонтировать побыстрее))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2021, 10:28
#100
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Возможно и нет. Все зависит от того как посмотреть.
никакого отношения к фундаменту он не имеет однозначно, не ведись на его бред иначе договоришься что все здание и есть фундамент
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как обосновать продольную арматуру ленточного фундамента?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно армировать угол пересечения ленточного фундамента? Сет Железобетонные конструкции 131 09.08.2018 15:32
Усиление ленточного фундамента Aleksandr Kr Конструкции зданий и сооружений 10 31.01.2014 18:16
Влияние ленточного фундамента на свайный neznaiika Основания и фундаменты 3 03.10.2013 08:56
ширина ленточного фундамента dwgviewer Основания и фундаменты 20 06.03.2013 10:39
Схема армирования ленточного фундамента гелО Основания и фундаменты 31 13.06.2012 23:40