| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
я бы сделал 2 ступени (писал выше)
----- добавлено через ~1 мин. ----- есть варианты со сборными каркасами и монтажными петлями, но тут не такой объем |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,402
|
Под маленькие башни вообще на Камазе с базы каркасы везут по точкам. Ну это когда сборные ф-ты не выгодны - завод спецЖБИ далеко.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Offtop: Потом ещё подумал.
Всё-таки 40 м, пусть даже и труба. Как-то мало для нагрузок. Может быть ветра мало, конечно. Но чутьё... Очень надо нагрузки перепроверить. Маленький момент. Пульсацию могли забыть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,402
|
Я могу Вам сейчас нагрузки на башенки на полуострове в черном море показать. 40м, как КМ их считали? Как перепроверяли?))) Но дело не мое, мое под землей))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Offtop: По моей памяти в Ленобласти речь шла о фундаменте башни дымовой трубы высотой тоже около 30-40 м размером фундамента примерно 8х8 м.
Конечно, одно на одно не приходится. Тут да. Просто подозрительно. 40 м - не шутка.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,402
|
Если это типовое, то называется молниеотвод граненный)))), без оттяжек Н=40м. Универсал, можно и прожектора вешать.
Тупо по нормативу с К=2, от балды, для 2-го ветра. Ствол, гнутый в круг, вроде по закладной 400мм с Н=40м. У изготовителей нагрузки уже давно посчитаны от 1 до 7 ветра. Да близко получается: Q = 0.03тн/м2*0.4м = 0.012т/м. М = (0.012 * 40^2 / 2) *2 = 19.2тс*м. У автора или изготовителя 16.2тс*м. Qг = 0.012*40*2 = 0.96тс. В шапке темы 0.87тс. Извините размялся, надоела писанина)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 25.01.2022 в 17:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,402
|
А знаете в чем засада на таких сооружениях, я думал Вы догадаетесь - направление действия ветра.
Расчетный ветер может подуть со всех румбов на 360 градусов. Вот Ваша подошва фундамента квадратная, и что получается при ветре который дует на фундамент со стороны подошвы 3.6м, т.е. на квадрат по давлению: Sмин/макс = N / А + M / W ну буквы наверное в формуле понятные, подставлять цифры не буду. При подсчете этой формулы соотношение мин/макс = 0.28. Т.е. фундамент у Вас устойчив вообще и удовлетворяет требованиям 0.25 для высоких сооружений. А вот когда ветер дует на 45 градусов? Т.е. уже у вас там ромб в основании - проклятый сопромат уже гадит по W - посмотрите формулы моментов сопротивления сечения, табличные. По той же формуле у Вас: соотношение мин/макс = 0.11 < 0.25. Все приехали. Оно то устойчиво, но уже напрягает. Если грунт в основании так себе, уже по крену не пройдет)))). Осадки не нормируются. Высота 40 метров говорите - не эстетично будет, а вдруг чего.... Могут пазухи кое как засыпать мусором, на этот столб фигню какую-нибудь присобачить типа рекламы или доп. фонарей, громкоговоритель-сирена.... Что делать то будете? Я обычно делаю не круг в основании, а там 6-ти, 8-ми и больше гранник. Мне как то не интересны рассуждения накренится или нет, будет качаться или нет, сколько раз ветер подует. Нервы расшатаны, халтуры насмотрелся и вообще мне по фигу экономия и заказчик с ней. С какой стороны не подует - все одно и тоже. У строителей башню сносит когда видят круглую опалубку. Короче думайте)))) - типа стартовый камень по нервной системе. Или чего то подправить или так сойдет. Добавьте хомутов в столбовую часть - их там вообще нет, арматуру столба обвяжите. А как закладную выставлять подумали или таджики сами решат?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 16.02.2022 в 12:48. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
классический "бабушкофундамент" под
сосредоточенную вдавливающую нагрузку ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось olf_, 16.02.2022 в 13:08. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Цитата:
Для начала стоит подумать что такое "краевое давление", а что такое "давление в угловой точке". Затем разобраться что требуется в 5.6.26 и 5.6.27. 5.6.29 в догонку. Последний раз редактировалось olf_, 16.02.2022 в 14:42. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно бетонировать ступенчатый столбчатый фундамент? | eilukha | Железобетонные конструкции | 30 | 28.09.2021 17:11 |
Прошу проверить проект Естественной вентиляции котеджа | Bibop&Rockstedy | Отопление | 1 | 10.01.2019 10:10 |
Столбчатый фундамент без подошвы | Smarts23 | Основания и фундаменты | 35 | 06.02.2012 00:23 |
Столбчатый фундамент под 2 колонны | Dinar^^ | Основания и фундаменты | 15 | 23.09.2011 20:57 |
Столбчатый фундамент на склоне | Лыжник | Основания и фундаменты | 2 | 04.06.2007 00:01 |