| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как усовершенствовать септик?

Как усовершенствовать септик?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.01.2022, 20:51 #1
Как усовершенствовать септик?
stiukron
 
Регистрация: 17.11.2015
Сообщений: 10

на схеме показан земляной участок с наклонами и размещение дома с септиком, дальше идет дорога. Септик металлический сечением 1,2м и высотой 2,5 внизу твердое дно, глина, дно металическое отсутствует, кроме двух врезок присутствуют отверстия на разной высоте. Почва, чернозем 0,5 метра дальше глина, в 84 когда рыли фундаменты говорили о присутствии трещин в глине будто по ней вода идет. Но когда сухо и дождя нет воды тоже нет
Проблема: когда идет дождь через отверстия набирается вода, около старой врезки (находится на высоте -0,7 м от уровня земли) тоже проникают поверхностные воды и могут возвращаться в помещение подвала. Врезка в фундамент тоже пропускает возле шва воду, а также она возвращается через трубу. Когда неделю падал дождь, в подвале под деревянным полом собиралась вода в самой низкой точке.
Планирую старую и все отверстия кроме новой врезки заварить, а также закрыть дырку в фундаменте и дно септика. Каких можно улутчить схему стою не качають воду каждые 2 дня когда дожди, и не пойдёт ли больше воды в подвал если загерметизирую септик. В соседа 10 метров от меня уже не глинистый грунт, вот думаю мб прокопать глубже

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3870AF36-C3BA-400A-9EBF-8756AAE2C99F.jpeg
Просмотров: 96
Размер:	143.5 Кб
ID:	244383  Нажмите на изображение для увеличения
Название: A0008E1E-1A7E-4E8B-8418-CACC451A163A.jpeg
Просмотров: 98
Размер:	75.2 Кб
ID:	244384  


Последний раз редактировалось stiukron, 13.01.2022 в 21:38.
Просмотров: 2286
 
Непрочитано 14.01.2022, 17:27
#2
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


stiukron, на схеме синяя труба - это слив в септик дождевой воды с отмостки?
Куда уходит сток из септика?

Возможно, ошибка в терминологии
Септик - это очистка стока отстаиванием с помощью анаэробных бактерий, т.е. после очистки вода должна куда-то отводится
Если вы в септик сливаете дождевую воду - то он не работает
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2022, 18:17
#3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Возможно, ошибка в терминологии
Это септик и поглощающий колодец в одном флаконе. Универсал))). Конструкция у Вас так себе бюджетная, делают 2-а или 3-и колодца. В одном фракция крупная, далее средняя, а потом поглощающий колодец. В Вашем варианте поры еще слава богу дождевой водой от г...а промываются. Колодец у Вас мелковат для накопления и водопоглощения.
Все мероприятия с герметизацией понятны и исполнимы - заделка вводов. Вокруг септика сделайте забутовку глиной с ее послойным трамбованием. Типа отмостка, что бы вода дождевая по поверхности земли к стенкам колодца не подходила. Да, но если туда еще вода с крыши и отмосток через трубу идет это вообще не разумно. Под дождевую воду надо отдельно делать.
Что бы понять до куда глубже копать, проще всего пробурить скважину. Разведать на какой глубине пески или т.п.. Пробурить чем угодно от ручного и мотобура, до машинного бурения. Решать Вам по деньгам, как и что. Кстати поинтересуйтесь у соседа, а какая у него глубина колодца.
А можно, если поле рядом и там какие-нибудь канавки, ставьте насосик с поплавком и качайте воду в поля на автомате.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2022, 21:50
#4
stiukron


 
Регистрация: 17.11.2015
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
stiukron, на схеме синяя труба - это слив в септик дождевой воды с отмостки?
Куда уходит сток из септика?

Возможно, ошибка в терминологии
Септик - это очистка стока отстаиванием с помощью анаэробных бактерий, т.е. после очистки вода должна куда-то отводится
Если вы в септик сливаете дождевую воду - то он не работает
нет это труба из душа и кухни, когда-то это все было на цокольном етаже, труба 0,7м теперь на верхний этаж перенес, и туалет на дворе, по факту вода от мытья посуды и тела там только, но приходится ее выкачивать по 30 раз в год, вот и хочу максимально решить это вопрос, соседи живущие чуть ниже, имеют "септик" из шин тоже только простую воду льют от стряпни, но у них не глины и не нужно выкачивать воду так часто, больше она куда-то в землю стекает, не знаю законно би это, может мне попытаться прорыть глубже и засыпать щебнем, хотя сколько там ещё копать без геологии сложно представить, сколько там глины может быть и законно ли это? в общем у нас колодцев нет, у всех вола из труб течет
stiukron вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как усовершенствовать септик?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как можно усовершенствовать узел Igor1985 Металлические конструкции 61 02.11.2018 13:21
Пример проекта ВК для частного 2-этажного дома (канализация септик) NaDim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.06.2015 22:35
Макрос переноса текста из Word в AutoCAD - помогите усовершенствовать. MrBrown Программирование 5 18.05.2015 12:28
Септик в глиняном грунте dextron3 Инженерные сети 11 07.09.2011 04:32
Септик длина трубы отдушины, неприятные запахи dextron3 Инженерные сети 1 29.07.2008 10:59