Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство проема 2х2м в монолитном перекрытии

Устройство проема 2х2м в монолитном перекрытии

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.06.2010, 13:21 #1
Устройство проема 2х2м в монолитном перекрытии
dimm36
 
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 12

Собственно в монолитном перекрытии устроем проем 2 на 2 метра для присоединения чердачного помещения под жилые нужды.
Заказчику необходимо выполнить корректировку проекта перпланировки в котором об этом проеме мягко умолчали.
необходимо запроектировать усиление перекрытия.
в литературе в основном предлают варианты усиления проемов армированием, но на стадии проекта. мой же случай уже не заармируешь, проем выполнен, ремонт сделан (и никто уже не будет ничего усилять). а написать хотелось бы грамотно.
Какой способ усиления лучше применить? Может кто сталкивался?
еще хтя бы алгоритм какой расчета усиления...
есть у кого какие варианты?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1002.jpg
Просмотров: 452
Размер:	40.7 Кб
ID:	40175  

Просмотров: 4592
 
Непрочитано 03.06.2010, 13:27
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Так нужно что-то хитрое написать, или все-таки разработать какое-нибудь усиление?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 13:32
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Как сделали так и написать
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 13:32
#4
dimm36


 
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 12


если написать что то хитрое - возникнут вопросы, да и задача поставлена - разработать усиление.
Но учитывая тот факт, что это усиление будет существовать только на бумаге, хотелось бы обойтись малой кровью - что бы быстро и понятно было. а какой вариант принять - ума не приложу. (у меня мало опыта в конструировании таких вещей)

Цитата:
Как сделали так и написать
никак не сделали и не сделают.
dimm36 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 13:52
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Насколько я понял - перекрытие безбалочное безкапительное. Судя по всему, приопорную зону с поперечкой возле колонн не тронули. Можно попробовать пересчитать перекрытие с новым отверстием - может не все так страшно, и перекрытие будет нормально работать и без усиления. Ну и нарисовать обрамление отверстия швеллером с подливкой бетона.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 13:59
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Значит не надо никакого усиления.Надо проверить расчетом может ничего и надо.Нагрузка то в жилье 150 кг
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 14:11
#7
dimm36


 
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 12


Ахе-д думаю я так и сделаю. Загоню в мономах для проверки до и после "ремонта" и дам обрамление в графике.
Но как обосновать обрамление?
dimm36 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 14:15
1 | #8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dimm36 Посмотреть сообщение
Ахе-д думаю я так и сделаю. Загоню в мономах для проверки до и после "ремонта" и дам обрамление в графике.
Но как обосновать обрамление?
Ну типа концентрации напряжений в углах отверстия снять
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство проема 2х2м в монолитном перекрытии

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устройство проема в несущей стене Eugenio Конструкции зданий и сооружений 78 16.04.2013 20:48
Серия 464д (Устройство проема) v_alex Прочее. Архитектура и строительство 20 04.04.2010 06:51
Устройство термоусадочного шва в монолитном ж/б перекрытии Сергей_Кр Железобетонные конструкции 3 24.10.2009 13:22
Рабочая арматура в монолитном перекрытии. DEFO Железобетонные конструкции 7 05.10.2009 06:57